macko4 Opublikowano 21 Listopada 2019 #1 Opublikowano 21 Listopada 2019 Witam. Moje ustawienia pieca to: Nastawa kotła 45 oC, Czas podawania 10 sekund, Czas miedzy podaniami 70 sekund, Wydajność dmuchawy 4 bieg (max 12), Czas przedmuchu 20 sekund, Czas przerwy w podtrzymaniu 12 min, Krotność 01, Nastawa CWU 35 oC Dmuchawa przysłonięta na jakieś 20-25 %. Czy popiół wygląda na prawidłowy czy muszę zmienić ustawienia?
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #2 Opublikowano 21 Listopada 2019 Kolego w twoim dobrze pojetym interesie jest podniesienie zadanej na kotle do 70°C. Inaczej nie doczeka u ciebie pieciul lat. Palnik wyglad za to bardzo dobrze. Popiol tragicznie. Za duzo niedopalu. Wyrzucasz opal. Skroc podawanie.
macko4 Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 21 Listopada 2019 Ok zmniejszyłem czas podawania do 7 sekund. Na rusztach mam też dużo osadu, piec czyszczony w sobotę dziś wygląda tak.
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #4 Opublikowano 21 Listopada 2019 2 minuty temu, macko4 napisał: Ok zmniejszyłem czas podawania do 7 sekund. Na rusztach mam też dużo osadu, piec czyszczony w sobotę dziś wygląda tak. Na focie widac rusz wodny? A zadana kotla podniosles?
macko4 Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 21 Listopada 2019 Tak, narazie do 50 stopni podniosłem.
Gość Trener40 Opublikowano 21 Listopada 2019 #6 Opublikowano 21 Listopada 2019 3 godziny temu, Visitor1230 napisał: Kolego w twoim dobrze pojetym interesie jest podniesienie zadanej na kotle do 70°C. Jak widać autor idzie jak przecinak... Podniósł do 50 Ludzie! Zatrzymajcie te lokomotywe :)
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #7 Opublikowano 21 Listopada 2019 Zawsze to cos. Odsunie zgon kotla o pol roku.
macko4 Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #8 Opublikowano 21 Listopada 2019 A można te 70 stopni trzymać na piecu, a na grzejniki i CWU puszczać mniej? bo już teraz jest gorąco w domu, a przy 70 to dopiero będzie.
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #9 Opublikowano 21 Listopada 2019 Oczywiscie ze mozna. A nawet sie powinno. Zdrowo i komfortowo. Pytanie czy instalacja ma mieszacz. Edit: pytalem czy kociol ma ruszt wodny.
macko4 Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #10 Opublikowano 21 Listopada 2019 Mam zawór trójdrogowy ustawiony na 5 (skala 0-10). Tak ma ruszt wodny
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #11 Opublikowano 21 Listopada 2019 Ruszt wodny to nieszczescie w kotle. Schladza drastycznie gazy i dzieki temu wzrasta ilosc sadzy. Typow ktorzy pakowali to do kotlow powinno sie chlostac na goly tylek . Podnosisz temp na kotle i skrecasz 3 D zeby ograniczyc temp na obieg. Jak chcesz tu uzyskiwac porady uzupelnij profil. W miare mozliwosci dokladnie.. Jaki masz kociol i jaki sterownik?
eliks Opublikowano 21 Listopada 2019 #12 Opublikowano 21 Listopada 2019 @macko4 a kiedy kupiłeś kocioł?
macko4 Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 21 Listopada 2019 Piec rozpoczął 5 sezon grzewczy Kocioł na ekogroszek Dane z nalepki na piecu Moc cieplna 30KW Powierzchnia grzewcza 3 m2 Sterownik Prond Titanic. Dom ocieplony 170 m2 (parter i piętro). Liczba grzejników 15, aktualnie w użyciu 7-8 reszta zamknięta.
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #15 Opublikowano 21 Listopada 2019 30kW na 170 m ocieplonej chalupy wystarczyloby pewnie 12kW z CWU…. Wiekszych nie bylo? Gdyby ten dom byl dziurawy jak sito to w najwiekszy mroz trzeba byloby jakies 20kW. Taki kociol na mocy nom. spali jakies 100kg wegla na dobe. przerazajace prawda. Ten kociol w tym domu nigdy nie bedzie dzialal ekonomicznie. Ogrzewasz rozumiem polowe tego domu? Czyli jakies 85 m"?
macko4 Opublikowano 22 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 22 Listopada 2019 W tej chwili na stałe 85 m2, sporadycznie 100 m2.
Gość Trener40 Opublikowano 22 Listopada 2019 #17 Opublikowano 22 Listopada 2019 Ja widzę dwa wyjścia. Pierwsze - dobudujesz brakujące 300m/2 chaty do kotla. Drugie -..., to już wiadome...
gmaj22 Opublikowano 22 Listopada 2019 #18 Opublikowano 22 Listopada 2019 A ja widzę bezsensownie zamontowany zawór 3D.
Gość Opublikowano 22 Listopada 2019 #19 Opublikowano 22 Listopada 2019 14 minut temu, Trener40 napisał: Ja widzę dwa wyjścia A ja trzy. Trzecie-kupujesz mpm'a ds i zamykasz sezon ze spaloną toną węgla i jeszcze styro z elewacji mógłbyś sprzedać :) Takie to oszczędne :)
Gość Trener40 Opublikowano 22 Listopada 2019 #20 Opublikowano 22 Listopada 2019 4 minuty temu, Jamjestcichy napisał: A ja trzy. Trzecie-kupujesz mpm'a ds i zamykasz sezon ze spaloną toną węgla i jeszcze styro z elewacji mógłbyś sprzedać :) + tynk :)
Gość Visitor1230 Opublikowano 22 Listopada 2019 #21 Opublikowano 22 Listopada 2019 Proponuje wymontowac okna od polnocnej strony. Wtedy kociol sie rozbuja i uzyska akceptowalna sprawnosc.
Gość Opublikowano 22 Listopada 2019 #22 Opublikowano 22 Listopada 2019 Oczywiście w mpm'ie jest to 110% :)
o6483256 Opublikowano 23 Listopada 2019 #24 Opublikowano 23 Listopada 2019 Brak Ci wiary w kotły MPM !
Gość Visitor1230 Opublikowano 23 Listopada 2019 #25 Opublikowano 23 Listopada 2019 1 godzinę temu, o6483256 napisał: Brak Ci wiary w kotły MPM ! No wlasnie. Bo tylko MPMy prawidlowo zgazowuja. Tak jak trzeba. lepiej niz kotly zgazowujace. Zwlaszcza te z sonda.