Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę


Rometer

Rekomendowane odpowiedzi

12 minut temu, Rometer napisał:

Nie rozumiem, na wyświetlaczu pokazuje 5% a na zaworze 4d jest takie jakby pokrętło i strzałka wskazuje na 6.

Wejdź w menu - menu instalatora - zawór wbudowany - i nacisnij "kalibracja". Zawór ponownie się ustawi

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jutro zrobię dokładne fotki jak wygląda instalacja. Piec się przed chwilą sam wygasił.

Kalibracja zaworu zrobiona, ale wszystko jest tak samo, na sterowniku 5% na 4d pokrętło na 6.

Puszczam podłogówkę na noc, niech coś tam grzeje.

Edytowane przez Rometer
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pewnie metoda "Janusza" podłoga wpięta zasilaniem w powrót od drabinek łazienkowych

 

zrób schemat inaczej dywagować możemy do Bożego Narodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy istnieje możliwość wysterowania zaworu 3d a żeby  podczas odpalania kotła zawór startował z pozycji bezpiecznej (mówimy o zaworze 3d PODŁOGA) czyli z otwarciem na 5% ( pozycja bezpieczna w sterowniku dla podłogi to zawór zamknięty)

Edytowane przez ACE84
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 minut temu, Rometer napisał:

 

Kalibracja zaworu zrobiona, ale wszystko jest tak samo, na sterowniku 5% na 4d pokrętło na 6.

 

A czy masz ustawiony poprawny czas otwarcia silownika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i tu znalazłeś problem. Wpisz 120s

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a widzisz niedawno odkryłem ze w tych 978 techach jak za szybko klikasz to opcja się zaznaczy a tak naprawdę w sterowniku się nic nie zmienia tak na chłopski rozum widzisz ze masz podświetloną opcje a tak naprawne ona jest dla sterownika nie podświetlona …. za każdym razem kiedy klikasz jakieś ważniesz ustawienia powinieneś usłyszeć czy na dole przy sterowniku coś przeskoczyło.. w Twoim wypadku tak było dziś z tą ochroną powrotu.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podłogówka to inna baja nie uda się 3 obwodów ustawić na jednym zaworze

schemaciki potrzebne

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik