Darek1245 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #1 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Witam mam problem z niespalonym pelletem posiadam kocioł defro Agro duo uni r
YaroXylen Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #2 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Witam kolegę. Troszkę za mało szczegółów poza widokiem popiołu ...czyli palił się pellet, widać nadpalony oraz zupełnie czysty pellet. Pierwszy wniosek który mi się nasunął to.... paliło się , lekko przygasło, wentylator zaczął coraz mocniej dmuchać w końcu palący nadpalony pellet zaczęło wydmuchiwać z palnika a jeszcze chwilę później mogło zupełnie zgasnąć i pełna moc dmuchawy wydmuchała do reszty z paleniska i po czasie temperatura nie wzrosła, sterownik odczytał brak opału i się wyłączył. Taki mój prywatny wniosek z podanych faktów i obrazka to zmniejsz ilość wiatru z dmuchawy. Proszę o pomoc kolegów z forum, może coś innego podpowiedzą. Pozdrawiam.
Darek1245 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor #3 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Okej dzięki spróbuję jak mam to zrobić?
YaroXylen Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #4 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Są generalnie dwa sposoby, zmniejsz obroty dmuchawy w ustawieniach sterownika (to raczej podstawa), a drugi sposób to zasłoń wlot powierza do dmuchawy zostawiając np. szczelinę 1-2cm. Najlepiej jak podałbyś szczegóły sterownika jaki posiadasz w piecu, oraz jego ustawienia, czy palisz w dwustanie czy w PID. Tutaj na forum jest wielu kolegów, którzy pomagają i to skutecznie , ale powinieneś podać to minimum informacji :)
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #5 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Moim zdaniem coś za dożo dajesz paliwa i za mocno dmuchasz. Trzeba zmniejszyć czas podawania lub wydłużyć przerwy między dawkami oczywiście trzeba też pobawić się powietrzem.. A szczerze mówiąc to ten palnik jest nieporozumieniem przy spalaniu pelletu.
Animus Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #6 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Kup ekogroszek i mieszaj 60% węgla 40% pelletu, w tego typu palniku, porcja spalanego paliwa musi mieć zasłonięte dysze.
PioBin Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #7 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Zdmuchneło ten pellet z palnika i wyladowal w popielniku / lub zepchnela go kolejna dawka po przekreceniu slimaka (malo prawdopodobne) 47 minut temu, sambor napisał: Moim zdaniem coś za dożo dajesz paliwa i za mocno dmuchasz. Trzeba zmniejszyć czas podawania lub wydłużyć przerwy między dawkami oczywiście trzeba też pobawić się powietrzem.. A szczerze mówiąc to ten palnik jest nieporozumieniem przy spalaniu pelletu. Bawie sie tym palnikiem od trzech lat w oryginalnej wersji nie nadaje sie do niczego. Czarno to u Ciebie widze (wszystko osmolone) tzn. ze zimno w tym kotle!
krisgie Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #8 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Kolega ma kocioł Defro z takim samym palnikiem (ale nie wiem czy mode kotłal ten sam) i po spaleniu tony pelletu szybciutko przeprosił się z grochem ale też nie jest zadowolony.
PioBin Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #9 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 50 minut temu, Animus napisał: Kup ekogroszek i mieszaj 60% węgla 40% pelletu, Tak tez mozna. 51 minut temu, Animus napisał: w tego typu palniku, porcja spalanego paliwa musi mieć zasłonięte dysze. Nie da rady (mnie sie nie udalo), a przy pelecie zapomnij
Darek1245 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor #10 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Rozumiem że groszek lepszy ale ja jednak chciałbym pellet wstawiłem piec miesiąc temu i chce go dobrze ustawić żeby jakoś to działało
Animus Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #11 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 To musisz wymienić w nim palnik, sterownik i zasobnik.
PioBin Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #12 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Nad tym palnikiem jest ruszt a nad rusztem drzwiczki a w te drzwiczki mozna wstawic cos co pelet bedzie spalac lepiej... 8 minut temu, Darek1245 napisał: Rozumiem że groszek lepszy ale ja jednak chciałbym pellet wstawiłem piec miesiąc temu i chce go dobrze ustawić żeby jakoś to działało Darek. Zdmuchnelo pelet a w kotle zimno jak cholera bo wszystko czarne. To co jest biale lub szare sie wygrzalo reszta zimna. Wniosek tylko na podstawie zdjecia za duzo wiatru.
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #13 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Widzę że koszmar z "rogatym" palnikiem powraca, kiedyś - 5-7 lat wstecz to na forum dużo osób z nim walczyło, ale z paleniem samym pelletem chyba mało kto.
marcus312 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 #14 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Palnik nie jest chyba aż taki zły jak by się wydawało po małej przeróbce dało by się go przerobić na rurowy , chętnie bym taki przygarnął na modyfikację dla testu .
Darek1245 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #15 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Spróbuję zmniejszyć ten wiatr tylko nie wiem dokładnie jak to zrobić znajdę to w menu ustawień?
gilal Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #16 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Witaj A czy przestawileś sterownik na pellet? Domyślnie jest zawsze ustawiony na węgiel.
Darek1245 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #17 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Tak mam ustawione na pellet
eliks Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #18 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Darku. ten palnik jest bardzo dobry, ale do ekogrochu. Rodzice mają Sigmę UNI i co roku ogarniam im opał więc wiem co mówię. Próbowałem tu palić peletem, ale to zwykła utylizacja i dałem sobie z tym spokój, żeby nie było, spalało się w miarę ładnie i w całości, ale zamiast 4 ton węgla, poszło by 8 ton peletu. To nie kocioł na pelet, to trzeba sobie jasno powiedzieć i żaden magiczny przycisk PELLET na sterowniku tego nie zmieni. @YaroXylen tutaj nie przysłonisz dmuchawy :)
Darek1245 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #19 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Ogólnie nie mam dużej powierzchni do grzania więc mam nadzieję że nie spale tego za dużo a pelet mam za tanie pieniądze dlatego chcę palić pelletem
Darek1245 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #20 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 I wydaje mi się że jeśli defro sprzedaje takie piece z możliwością palenia pelletem to jest możliwość prawidłowego ustawienia tego pieca
Darek1245 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #21 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Mam pelet 8 więc jest bardzo wydajny
marcus312 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #22 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Dla poprawienia lepszego efektu spalania można dobudować daszek coś podobnego jak na foto i usunąć rogi albo zaślepić .
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #23 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 7 minut temu, Darek1245 napisał: Mam pelet 8 więc jest bardzo wydajny Ciekawe stwierdzenie, ale nie prawdziwe.
Darek1245 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor #24 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Dlaczego tak uważasz?
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 #25 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 A możesz określić co to znaczy wydajny? Przecież z 1kg fi6 i fi 8 masz tyle samo ciepła
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.