Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

 

witam

 

prosba o doradzenie czy zamienic zwykla pompe co na elektroniczna

 

sterownik kotla co ognik pid ma w opcjach wybor takiej pompy

 

na wszystkich kaloryferach mamy glowice termostatyczne 2 kaloryfery w lazience zawsze sa otwarte,

 

ale hipotetycznie moze byc sytuacja ze wszystkie glowice sie zamkna wiec zwykla pompa tloczy non stop wode

 

przy elektronicznej bedzie tloczyc wolniej

 

czy dobrze rozumije i czy to ma sens

 

pozdrawiam

 

Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

Jeżeli nie robi ci różnicy pobór prądu na I biegu 30 wat  i 5wat ,to zostań przy zwykłej pompie.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

nie chodzi o watty, tylko o sytuacje w ktorej zamkna sie wszystkie termostaty, zwykla pompa dalej idzie na 1 biegu moc 54 waty,

rozumiem ze elektroniczna zejdzie wtedy do minimum,
 

 


Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
 

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Te waty są też ważne bo w czasie to są spore złotówki....

Ale tu chodzi o coś jeszcze  innego  -  pompa elektroniczna reguluje przepływ w zależności od zapotrzebowania instalacji , w skrajnym przypadku pobiera tylko 2 waty mocy. 

Nie ma przepychania wody na siłę aż zawory warczą i szumią, jest cisza.  Jest tylko warunek: aby sterowanie kotła było bezwarunkowo  sprawne

Ja używam od roku pompy Alpha2 i na "sztywną" na pewno nie wrócę!

Opublikowano

dzieki


w takim razie zamawiam

Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

czy mial ktos doswiadczenia z pompami
ibo
diamond
eueo term

zalezy mi na kupnie polskiej pompy

Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak  polskie to LFP Leszno

Opublikowano
2 godziny temu, mkaczko napisał:

czy mial ktos doswiadczenia z pompami
ibo
diamond
eueo term

zalezy mi na kupnie polskiej pompy

Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
 

Te co wymieniłeś to skośnooki badziew, więc jak chcesz "polski" produkt to tylko LFP, choć one też nie do końca polskie.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Podłącze się ze swoim zapytaniem.

Panowie proszę o poradę.

Zakupiłem pompę co LFP ePCO 25/40-70 (pobór energii od 6W do 44W) bo poprzednia WITA miała pobór prądu I bieg - 122W, II bieg - 158, III bieg - 177. Korzystałem z I biegu. Więc ze względów poboru prądu uważam, że konieczna była jej wymiana. Ogrzewam 3 kondygnacje (h=7,5m wysokość między pompą a górą ostatniego grzejnika) ok 250m2 oraz latem tylko bojler. Stara instalacja grube rury (od pieca 2 cale i im wyżej to cieniej) kiedyś pracowała grawitacyjnie, ale nie wszystkie grzejniki tak grzały więc zamontowałem pompkę. Grzejniki żeliwne bez termostatów, tylko ręczne ustawione na stałe zawory tak na pół, tam gdzie chcę aby wolniej się nagrzewały, pozostałe otwarte.

Moje pytanie: Jaką charakterystykę najlepiej wybrać dla tej instalacji? Teraz mam ustawioną stałą na II biegu. Zastanawiam się czy korzystniejsza by nie była charakterystyka proporcjonalna - ta pompa ma 6 biegów dla charakterystyki proporcjonalnej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik