Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Spróbuj podac na zawor 3d 29* powinno wystarczyc   dom ocieplony i posadzki wygrzane. Tymsamym bufor wolniej rozladuje.

Edytowane przez ACE84
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Hej. Udalo sie zmniejszyc spalanie ekosilvera?

Opublikowano

Przeprowadziłem się do kotłowni ... 

A tak serio to zmieniłem trochę sposób ładowania i rozładowywania mojego bufora. 

Wykres nr 1.

225 kg pelletu 9dni. Bufor ładowany 78C/58C, rozładowywany 35C/25C. Temperatura za oknem około 0C do 5C. Temperatura zaworu 30C/ 31C /32C w domu 24 C. 

Wykres nr 2.

225kg pelletu 7dni. Bufor ładowany 63C/47C, rozładowywany 58C/43C. Temperatura za oknem podobna, zawór bez zmian. 

1 opcja lepsza ze względów ekonomicznych, w obu przypadkach kocioł pracował bez modulacji w okolicach swojego maxa. Pozmieniałem tylko parametry podawania, postoju i dmuchawy. 

U Ciebie jak wygląda praca kotła? Modulacja czy 1 stopień? Jakie masz parametry pracy palnika? 

 

Screenshot_20200108-195537.jpg

Screenshot_20200108-195718.jpg

Opublikowano

A u mnie wyglada to tak

 

20200112_112338.jpg

20200112_112509.jpg

Opublikowano (edytowane)

Troszku przypieka ale nie wydmuchuje.

Edytowane przez ACE84
Opublikowano (edytowane)

Dzis u mnie pizdzilo okolo 85km/h dlatego kociol pracowal prawie caly czas. Rc caly czas prawie otwarty.

Edytowane przez ACE84
Opublikowano

U mnie powyżej 60% jest właśnie problem z wydmuchiwaniem. Zmiana czasu podawania czy też przerwy niewiele pomagają. Jaki masz nadmuch na full mocy?

Opublikowano

 okolice 71-75

Opublikowano

Na 60mod. Mam 3/24/67 a na 100mod mam5/12/71-75

Opublikowano

Mój od dwóch tygodni pracuje w systemie praca-podtrzymanie (4s/15s/55%, 4s/25s/45%). W moim przypadku sprawdza się to lepiej niż modulacja.

Opublikowano

Czym sterujesz, jaki typ ogrzewania , jakie izolacje i metraz. Bo nie masz w opisie :)

Opublikowano

Zawór 4d z siłownikiem sterowany póki co pogodowo (w przyszłym tygodniu będzie reg. pokojowy). Dom lata 80-te, około 155 m, ściana-styropian 15 cm, poddasze-wełna 20 cm (wiem, trochę mało). Teraz dopiero zauważyłem, że masz 19 kw a ja 14

Opublikowano

A propo prowadzenia kotła zauważyłem że gdy mi otworzy sie na maxa ATV 60*  69st zadana to 3d nie nadąża zamykac  i idzie powyzej zadanej na podloge.  Jednoczesnie spada tem powrotu do 55 st. Wiec moje pytanie czy doprowadzac do tego zeby atv nie otwieral sie na maxa tylko puszczal powoli ? Wtedy nie moge  przekroczyc tem 69st zadanej i na powrocie trzyma 58st.

Opublikowano (edytowane)

Skróć reakcję siłownika na zmianę temperatury i ustaw większy skok jednostkowy.

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

Mam 10 na 10

Opublikowano (edytowane)

10 sek 10 procent a co z tym atv lepiej zeby puszczal powoli i czy byl otwarty?

Edytowane przez ACE84
Opublikowano

Ten atv robi taki /szum/ mija 20 sek i mam za 3d 38st choc zadana 32st

Opublikowano

Na pewno parametr kontrola temperatury masz 10 sek?

Opublikowano

Tak

Opublikowano (edytowane)

Taką sieke robi atv jak sie otworzy na maxa

Edytowane przez ACE84
Opublikowano

Jutro nagram filmik z chwili kiedy sie atv otwiera na maxa powrot spada i pochwili kociol sie studzi. Zawor 3d kreci przymyka tem. Wraca do 32st na kotle spada zadana do 66 67 st atv przymyka i znowu sytuacja sie powtarza.

Dlatego moje pytanie odnosnie zadanej na kotle.

I jeszcze jedno czy po dogrzaniu pomieszczen lepiej jest kiedy kocioł sie wygasi i pompa podlogi pracuje, czy może lepiej kiedy pompa sie wyłaczy wraz z kotłem?

Opublikowano

Dla stabilności pracy układu lepiej żeby pracowały.

Opublikowano

Tak poza konkursem, pokusiłem się zainwestować w szuflade do popiołu. Swoją drogą kocioł tej klasy powinien coś takiego posiadać. 

Ps. Stal nierdzewna 3mm, brakuje uchwytów z czasem się dorobi. 

IMG_20200118_100115.jpg

IMG_20200118_100335.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.