Mcgiwer Opublikowano 18 Września 2022 #15376 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Stal kwasowa, palnik kipi więc pytam co można doregulować by zmniejszyć taki efekt, ogólnie tylko ta końcówka jest takiego koloru, głębiej wkład jest czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 18 Września 2022 #15377 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Koncowka wkladu jest zimna i powoduje skraplanie sie spalin. Ponizej wklad jest wygrzany powyzej punktu rosy. Do mokrego przykleja sie pyl i czasteczki dymu. A kolor to juz mieszanka pylu i dymu z pelletu. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jontek85 Opublikowano 18 Września 2022 #15378 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Niedługo trzeba będzie odpalić kocioł. W tym sezonie nastawiam się na jak najoszczędniejsze spalanie. Macie jakieś rady i patenty? Planuję: - temperaturę w pomieszczeniach ustawić na minimum odczuwalnego komfortu - temperaturę CWU na 45 stopni z histerezą 5 stopni. Funkcje wygrzewania bojlera (raz w tygodniu do 70 stopni) zostawię włączoną - wyłączyć FuzzyLogic - szukam owsa łuskowego o wilgotności maks 15%, bo coraz częściej widzę opinie że dobrze się sprawdza przy zmieszaniu go z pelletem Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanOleksy Opublikowano 19 Września 2022 #15379 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Cześć. Potrzebuje skasować alarm. Ma ktoś dostęp do odpowiedniego kodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 19 Września 2022 #15380 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Spróbuj 4996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alekss Opublikowano 19 Września 2022 #15381 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Koledzy potrzebuję pomocy. Dzisiaj pierwszy raz uruchomiłem palnik kipi 16 kW. Nagrzał kocioł do zadanej temp. 55 st, wszedł w postój i temperatura spadała i już się nie załączył ponownie. Próbowałem włączyć ponownie, ale usilnie wchodził w tryb wygaszania, po czym pojawił się taki obraz na sterowniku. Teraz nie mogę nic uruchomić, co mam z tym zrobić ? Czy nieświadomie coś wyłączyłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 19 Września 2022 #15382 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Witam. Ja również mam problem i nie ogarniam tematu. Mam palnik kipi 16 kw. Po sezonie został wyczyszczony i nasmarowany. W dniu dzisiejszym uruchomiłem go jednak po kilkunastu minutach pojawił się komunikat " Przegrzanie palnika ". Kocioł się wyłączył , wyczyścił i odpalił jednak ponownie pojawił się ten sam komunikat. Chciałem nadmienić ,że taki komunikat pokazywał się sporadycznie. W informacjach obserwowałem , że temperatura palnika dochodziła nawet do 60 stopni. Co może być tego powodem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanOleksy Opublikowano 19 Września 2022 #15383 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Dzięki sprawdziłem. Niestety kodem 4996 nie da się skasować alarmów :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Września 2022 #15384 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 @alekssWygląda jak byś wyłączył regulator , niestety macie nowe sterowniki i trochu inaczej niż u mnie wiec coraz ciężej mi się do tego odnieść ,czytaj instrukcję co i jak , wyłącz z gniazdka na chwilę i spróbuj włączyć regulator . Masz termostat pokojowy? Godzinę temu, JanOleksy napisał: Cześć. Potrzebuje skasować alarm. Ma ktoś dostęp do odpowiedniego kodu? A jaki to alarm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alekss Opublikowano 19 Września 2022 #15385 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 (edytowane) W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem. Mam termostat pokojowy ecoSTER90. Wtyczką też próbowałem, bezpiecznik sprawdziłem. Co teraz ? W sterowniku mogę wejść we wszystkie ustawienia i je zmieniać , ale nie mogę uruchomić. Nie pokazuje temperatury aktualnej kotła i temp. zadanej, tylko OFF i 0 kW. Edytowane 19 Września 2022 przez alekss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Września 2022 #15386 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Kocioł się pewnie nie odpalił bo temperatura pokojowa go nie puściła . Albo histereza kotła . A ty chciałeś odpalić i pewnie wyłączyłeś sterownik OFF , próbuj przy kotle na sterowniku załączyć na on , jeśli naciskasz te guziki to coś tam się chyba ukazuje na wyświetlaczu , przy kotle bo Ecosterem nie włączysz regulatora . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alekss Opublikowano 19 Września 2022 #15387 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Dziesiątki razy już próbowałem na sterowniku przy kotle, bez rezultatu. Przywracałem nawet ustawienia fabryczne i też lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Września 2022 #15388 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 No to pozostało dzwonić do serwisu jeśli na forum nikt nie uzyskasz odpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanOleksy Opublikowano 19 Września 2022 #15389 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Alarm przekroczonej temperatury kotła. Wszystko na piecu jest OK a nie da się go skasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 20 Września 2022 #15390 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Jak zadziałał bezpiecznik STB to go musisz wcisnąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alekss Opublikowano 20 Września 2022 #15391 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Problem wyłączenia się palnika rozwiązany przy pomocy serwisu Plum. Otrzymałem taką odpowiedź na moje zapytanie, "Literka T w rogu okienka oznacza ze wybrany jest termostat i zapewne Funkcją termostatu jest wyłączenie palnika. Proszę sprawdzić w Ustawienia serwisowe->Ustawienia kotła->Termostat oraz Funkcja termostatu." No i pomgło. Widocznie jak bawiłem się ustawieniami musiałem nieświadomie przestawić na wyłączenie palnka zamiast pompy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1376 Opublikowano 20 Września 2022 #15392 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Hej, mam takie szybkie pytanko czy ktoś z Was używa funkcji obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu - Ustawiłem to obniżenie na 4C w menu mieszacza, ale mimo wszystko jak termostat da sygnał że temperatura pokojowa została osiągnięta to palnik się wyłącza i przechodzi do wygaszania - nie wiem czy jest sens stosować to obniżenie ale chciałem trochę potestować tylko że wygląda jakby nie działało tak jak opisuje to instrukcja 🙂 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio Opublikowano 21 Września 2022 #15393 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Hej! Dlaczego kocioł się rozpala pomimo tego, że temp. w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana na termostacie pokojowym? Temp. CWU też jest wyższa od zadanej, więc nie ma potrzeby dogrzewania (chodzi grzałka elektryczna). W skrócie - kocioł grzeje sam siebie! Nie przypominam sobie, abym coś zmieniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 21 Września 2022 #15394 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 grzeje sam siebie bo trzeba wyłączyć palnik od termostatu , a Ty masz wyłączoną tylko pompę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio Opublikowano 22 Września 2022 #15395 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Czy to jest ta opcja w sterowniku kotła: Ustawienia Kotła/Funkcja termostatu i tu są trzy opcje: Palnik, Pompa, Wszystko. Mam zaznaczone "Pompa". Zaznaczyć "Wszystko"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 22 Września 2022 #15396 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Tak to jest ta opcja . Termostat może wyłączyć pompę ,palnik lub obie te rzeczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio Opublikowano 22 Września 2022 #15397 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Dzięki, zadziałało! Kto mi to poprzestawiał?! ;-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jontek85 Opublikowano 22 Września 2022 #15398 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Nie za bardzo się temperatury rozjechały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgiwer Opublikowano 22 Września 2022 #15399 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Mam pytanie, kupiłem ecoNet do kotła, mam sterownik ecoMAX860P3, w sklepie mówili mi że będzie to działać na tym sterowniku, w instrukcji jest napisane że do podlączenia interfejsu ecoLINK2 należy użyć adaptera EL2adapter V2 ale ja w zestawie nie widzę tego adaptera. W zestawie go nie ma czy sprzedawca mi go nie dołączył ? W instrukcji napisane też jest że w przypadku niektórych typów regulatorów konieczne jest zastosowanie adaptera i interfejsu które wchodzą w skład zestawu. Jest to cały zestaw do kipi z pluma. Nie wiem czy bombardować sklep o ten adapter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alekss Opublikowano 22 Września 2022 #15400 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) Hej . Zamontowałem nowy sterownik ecomax 350P. Co mam w nim ustawić aby po obniżeniu się temperatury na kotle poniżej histerezy, kocioł sam się uruchomił ? Zadana temp. to 55 st , histereza 5 st, więc piec powinien się załączyć przy ok 50 st. W tej chwili na kotle jest 40 st, a on nadal w postoju. Nie mam podłączonego termostatu i pompa nie jest podłączona pod sterownik. Dlaczego palnik nie chce się samoczynnie uruchomić ? Edytowane 22 Września 2022 przez alekss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.