olo231 Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14801 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 @madjaro Zawór powinien być żeby była ochrona powrotu najlepszym rozwiązaniem tu by było zamontowanie zaworu temperaturowego tj. takiego który by otworzył dopiero po osiągnięciu na piecu i w krótkim obiegu ustaloną temperaturę zawory takie między innymi to seria ATV miałem go zamontowanego jak miałem piec na węgiel i bufor dodatkowo zawór mieszający z ręcznym sterowaniem ust. temp wyjściowej z reguły ustawiona na 44-43 st.c i to działało teraz mam peleciaka i zrezygnowałem z tych dwóch zaworów na zawory dwa zawory 4d jeden steruje parterem a drugi poddaszem i włączona ochrona powrotu więc to działa może nie tak jak bym do końca chciał ale nie można mieć wszystkiego co do wymiennika płytowego się nie wypowiem bo nie mam zastanawiałem sie czy go kupić i zamontować ale na razie kupiłem sprzęgło i chyba to spróbuje zamontować ale dopiero jak wypale pellet z zbiornika bo nie widzi mi się tam przeciskać między piec a ścianę co do ust. to jeżeli na workach masz napisane jaka jest kaloryczność w kw/h to taką powinieneś wpisać plus przeważenie dopiero wtedy korygować ustawienia i nigdy przenigdy wszystkich parametrów na raz pojedynczo czarny okopcony wymiennik źle ogień powinien być jak najdłuższy i jak najbardziej zbity w jeden strumień jak jest zaraz za palnikiem rozczapierzony to też źle i nie jestem pewien ale jak kolor płomienia jest prawie biały to jest najlepiej im wyższa temp płomienia tym szybciej piec dochodzi do zadanej a przez co mniej spala ale mogę się mylic to po prawcie mnie nie chce nikogo w błąd wprowadzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14802 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 43 minuty temu, madjaro napisał: Teraz w praktyce jak otworzę zawór 3D na 100 to kocioł powoli grzeje bufor aż dobije 75 i się wygasza OK. ALE... jak go przymknę ręcznie dla ochrony powrotu na 45'C to bufor nie nadąża mi odbierać ciepło z kotła, kocioł moduluje i powoli dobija do 85 i się wygasza. I za chwilę znów się rozpala. Czy olać ten zawór 3d i go otworzyć na maxa w końcu i tak nawet jak się włączy ładowanie bufora to najniższa temp jaka pójdzie na kocioł to z 40'C. Co myślicie ? Albo zawor 3d termostatyczny ze stala nastawa albo zawor 3d z silownikiem - ten drugi o tyle lepszy ze umozliwia sterowanie temperatura powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14803 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 W ktora strone powinien obracać się podajnik spiralny pelletu u mnie obraca sie w przeciwna stronę zawinięcia tej spirali i nie wiem czy to jest poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14804 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 @Banan15 w taka strone aby pellet podawal. Co za roznica? Przygladnij sie zwinieciu slimaka i kierunku podawania i bedziesz wiedzial, ma sie zgadzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14805 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 No teraz podaję pellet ale obraca się w dół zwinięcia i mam wrażenie że przez to strasznie rozrabia pellet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Statom Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14806 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 [mention=95979]Banan15[/mention] no wlaśnie tak powinno być - wtedy zawartość przesuwa się do góry (o ile nie ma za dużo pyłu na dnie podajnika). Trochę pellet podajnik pokruszy, ale nie ma to wielkiego wplywu na proces spalania o ile wpadnie go do palnika tyle co powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madjaro Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14807 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Ok, to jeśli chodzi o ochronę powrotu to tak jak piszecie szyba najlepiej będzie zawór termostatyczny. A co jeśli chodzi o resztę pytań ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Statom Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14808 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Ponieważ moje pytanie zostalo przemilczane, to pozwolę je sobie ponowić - co ma wplyw na właściwe raportowanie zużycia paliwa?Przy początkowym ustawieniu wydajności podajnika 13kg/h i kaloryczności 5.2kWh/kg z tego co pamiętam to regulator nieznacznie zawyżał faktyczne zużycie, po przewazeniu i wpisaniu rzeczywistej wagi, czyli 10.6 kg/h myli się dużo bardziej. Czy w takim wypadku powinienem pokombinować z kalorycznością, czy wpisać zawyżoną wydajność podajnika - nie zauwazylem żadnego negatywnego wplywu na proces spalania, czyli popiół wyglądał tak samo dobrze, zarowno przy ustawieniu 13 czy 10.6 (o ile dobrze pamietam, bo nie ma mnie na miejscu od jakiegoś czasu). To dokladnie bedę mógł zweryfikować/porównać dopiero w Świeta, gdy dluższy czas będę na miejscu.Czy w przypadku zaworu 4D z siłownikiem właczać ochronę powrotu?Wreszcie, czy po przeniesieniu czujnika temp. zewnętrznej w miejsce, gdzie będzie mierzył wlaściwą temp. (obecnie, przez miejsce montażu zawyża temp. o ok 4-5'C), wlączyć sterowanie pogodowe? Czy może za dużo z tym kłopotu, bo żeby to zrobić dobrze, trzeba poswięcić sporo czasu na eksperymenty i regulacje (niestety na miejscu instalacji bywam jedynie w weekendy i tylko od czasu do czasu)?No i wreszcie ostatnie, najważniejsze pytanie - czemu regulator nie 'trzyma' zadanej przez panel pokojowy temperatury (czyli w zakresie 22-22.5'C), tylko niższą o ok. 0.5'C (w granicach 21.7 - 21.9'C)?Wcześniej pilnował, a po zmianie histerezy kotła (z 4'C na 10'C) i nieczulości mieszacza (z 2'C na 0.5'C) przestał to robić. Przywrocilem pierwotne ustawienia (chyba wszystkie), a regulator swoje - czyli nadal nie pilnuje tego, co powinien...Pytanie dodatkowe - czy da się tak ustawić regulator, by pracował tylko od termostatu panela pokojowego (i przy tej okazji się dogrzewał, a nie przede wszystkim się dogrzewał, a przy okazji grzał dom)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlodyosp Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14809 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Kordjano wprowadzilem ustawienia jakie prosiłeś ,oprócz intensywność czyszczenia 5% nie moge odnaleźć takiego parametru, te czarne i szare bobki są bardzo kruche i zamieniają sie w pył , płomień na 100% ma okolo 25-30cm długości, jego barwa jest jasno żółta, i koniec plomienia postrzepiony, komore palnika wyczyściłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo231 Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14810 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 @Statom ja mam tak ust. servisowe/ustawienia kotła/ Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temperatura zadana kotła 40°C Maks. temperatura zadana kotła 85°C Temperatura schładzania kotła 90°C Parametr A FuzzyLogic 5 Parametr B FuzzyLogic 40 Parametr C FuzzyLogic 15 Funkcja termostatu kotła :Wyłącz palnik Alarm czyszczenia wymiennika 200kg a ustawienia mieszacza Obsługa mieszacza 1 Włączona CO Wybór termostatu Wyłączony Minimalna temperatura mieszacza 1 20°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 85°C Zakres proporcjonalności 3 Stała czasu całkowania 160 Czas otwarcia zaworu 120sek. Wyłączenie pompy od termostatu Nie Nieczułość mieszacza : 1 u mnie takie ustawienia działają histerezę panelu mam na 1 st.c i temperaturę ustawioną na 21.5 i jak spadnie do 20.6 piec się włączy a jak dobije do 21.5 to się wyłączy tak to u mnie jest i to działa co do ustawień pogodowych to tu nie pomogę bo nie mam ustawionej i nie będę tego włączał jeżeli chodzi o ochronę powrotu to już od ciebie zależy ale jak ma piec podziałać jeszcze pare/parenaście lat to lepiej włączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 7 Grudnia 2021 #14811 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 26 minut temu, Statom napisał: co ma wplyw na właściwe raportowanie zużycia paliwa? Nie wiem. Gdybym to ja pisal program to zliczalbym czas pracy podajnika i pomnozyl przez przesyp. Tyle by wystarczylo, a jak to policzyli to nie wiem. Przesyp [kg/h] * Czas pracy podajnika [h] = Zuzycie [kg] Obarczone +/- bledem przesypu oczywiscie i pomiarem czasu pracy. Sterownik wyswietla czas pracy podajnika, przesyp znasz - sam pomnoz i sprawdz czy sie zgadza (powinno). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tigre76 Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14812 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Panowie, przestawiłem kocioł z pracy "wyłącz od termostatu" ze względu na dużą ilość rozpaleń w tryb ciągły. Załączone wykresy pokazują jak było i jak jest. Czy patrząc na wykres można jeszcze coś polepszyć? Kocioł ma wył. ochronę powrotu, pracuje non stop w trybie standardowym. Moce ma ustawione tak: min. 4kw., średnia: 7kw., max. 10kw.. Jeśli potrzebne jeszcze jakieś dane to oczywiście podam. (screeny w kolejności - pierwszy - tak było, drugi i trzeci - tak jest. Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Tigre76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajsterKlajster Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14813 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 witajcie mam palnik 21 kw i sterownik KIPI 920P1 w kotle przerobionym SAS Slim 17kw, od uruchomienia pracował bez zarzutu , ostatnio borykam się z takim problemem ,że podczas pracy kocioł zaczyna się wygaszać. np. Zadane ma 65 stp , temp na kotle 66 , nie przechodzi w postój tylko w wygaszanie mimo , że ciepło jest odbierane z kotła na grzejniki i osobną pompką na podłogówkę którą reguluje termostatem pokojowym salus. Czasami kończy się tym, że kocioł się wygasza i nie może rozpalić z alarmem : nie udana próba rozpalania kotła (akurat to może być spowodowane zmianą pelletu , zwiększę mu dawkę rozpalania). Tak czy siak jak zaradzić temu żeby podczas pracy w trybie fuzzy logic kocioł się nie wygaszał ? , w instrukcji jest podane , że wygaszanie jest w momencie przekroczenia 5 stp od zadanej.( ja histereze wygaszania mam na 10 stp ustawioną). dzięki i czekam na odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14814 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Tak na szybko, zrobiłeś test wagi nowego peletu? To jest bardzo ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajsterKlajster Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14815 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) tak, wyszło mi 800 gram przez te 6 min testu i wprowadziłem tą zmianę do sterownika Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14816 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 26 minut temu, MajsterKlajster napisał: 800 gram To zmień chłopie funty na kg w wadze. Tak na serio, to niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajsterKlajster Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14817 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) no tak też czytam i się dziwie, jadę dzisiaj po nową wagę i robię kolejny test, czy jednak to może mieć wpływ przechodzenie sterownika w tryb wygaszania bez powodu? Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14818 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Zanim kupisz nową wagę, to sprawdź czy nie masz za dużo trocin przy wlocie zmijki oraz czy nic tej zmijki nie blokuje. Jak mi się kawałek folii wkręcił, to miałem też wagę w teście 900, a normalnie 2400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14819 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 A dlaczego niby niemożliwe? Mój podajnik dopóki był skierowany bardziej do góry miał wydajność 11kg/h. Po tym jak opuściłem niżej podaje około 20kg/h. Masa paliwa w teście zależy od rodzaju pelletu, ale w największym stopniu od kąta nachylenia podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Statom Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14820 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 O i to też jest ciekawe zagadnienie - u mnie podajnik jest maksymalnie pionowo jak się tylko dało (mocniej już się nie da bo zasobnik pelletu przeszkadza; zamontowane tak ze względu na mało miejsca w kotłowni), dlatego moje wskazania to maks. 10,6kg/h (na wyczyszczonym podajniku i zbiorniku), i spada do właśnie ok. 9kg/h jak trochę trocin się zbierze na dole (ale to po przerobieniu ok 0,5t pelletu przez piec). Czy nie lepiej dla stabilności ilości podawanego pelletu, nieco go opuścić (trochę się da)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwisniewski6 Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14821 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Ja u siebie opuściłem najniżej jak się dało. Im bardziej poziomo podajnik tym większa wydajność i mniejsze ryzyko odkładania się trocin w zasobniku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14822 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 @MlodyospW ustawieniach kotła ,nie serwisowych powinna być intensywność czyszczenia . Jak dla mnie płomień ok , jeśli chcesz się pobawić to możesz zmniejszyć nadmuch maksymalny o 2% średni o 1% i test na oko tak żeby nie zrobił się za brudny ten płomień a wymiennik nie zrobił się ciemny . Nadmuchy powinny być jak najmniejsze ale nie można dopuścić do kopcenia ,w wymienniku musi być jasno . Jak uważasz że ta moc maksymalna jest za duża dla Ciebie to jak palisz w trybie fl to zakres modulacji daj od 0 do 80 % Ja bym się nie przejmował tym popiołem ,taka przypadłość twojego pelletu ,płomień jest ok palnik nie zasypuje się to nie ma co szukać ,ma grzać i mało palić .☺️ Popal tak jakiś czas i daj znać , jak będziesz coś korygował to nie zmieniaj kilka rzeczy na raz ,jak nadmuch to nadmuch jak czas cyklu praca to czas cyklu i test jedną dobę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14823 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Panowie jak u was z komorą spalania? Dokładnie z tą rurą na której pali się pelet? Mianowicie moja jest "zjedzona" nie wiem czy do końca sezonu uda mi się w niej palić. Śmieszne to jest bo palnik reklamują jaki to on nie jest a w trakcie 5 sezonu rura wygląda jakby nie była zrobiona z odpowiedniego materiału. Edytowane 8 Grudnia 2021 przez CV6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14824 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Wrzuć fotki rury z ciekawości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #14825 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 U mnie rura paleniskowa wygląda tak:Pamiętam, jak ktoś wrzucał tutaj fotki zupełnie zniszczonego paleniska. To musiało być albo celowe działanie - zupełne zaniechanie czyszczenia przez długi czas albo jakas niepełnosprawność umysłowa. Obstawiam to pierwsze. Mi czyszczenie palnika z nagaru zajmuje tyle, co dwa, trzy okrężne ruchy metalowa szczotką wewnątrz paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.