Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jak już podepnę panel pokojowy i moduł wifi to wrzucę fotki z ustawieniami od A do Z.

Moc minimalną ustawiłem na 15kW nadmuchu 28%

Opublikowano

Czyli to wygląda proporcjonalnie. Ja mam w standardzie nadmuchy: min. 28% średnia 36, max. 44% przy 16 kW.

Opublikowano
6 minut temu, czarny21 napisał:

Moc minimalną ustawiłem na 15kW

Jak już będziesz miał termostat pokojowy, to być może będziesz potrzebował, żeby palnik bardziej modulował mocą i np popyrkał sobie na niskiej mocy, żeby na jednym paleniu, bez wygaszania, dogrzał do końca pomieszczenia. A wtedy może odważysz się na moc min 10kW... hehe. U mnie teoretycznie moc 30% to 11 kw, ale na 7kW też sobie radzi, żeby popyrkać. A niższa moc minimalna, to szybsze schodzenie w FL z wysokiej mocy przy zbliżaniu się do temp zadanej kotła. Testowane. Miałem też ustawioną moc min na 10kW i nie schodził tak dobrze jak przy 7kW. Ale to już sam podejmiesz decyzję. 

Opublikowano

Ale ty go ładnie ustawiłeś pod analizator, to też zrobiło swoje.

Opublikowano

Dla lepszej kontroli polecam Ci kolego dołożyć czujnik spalin i czujnik temperatury powrotu .

Opublikowano

Właśnie się wygasił i już w domu ukrop. Tak wygląda palnik po wygaszeniu w popielniku brak dużych spieków. 

20201118_200608.jpg

Opublikowano
2 minuty temu, eliks napisał:

Ale ty go ładnie ustawiłeś pod analizator, to też zrobiło swoje.

Hehe, no tak.

Opublikowano

A póki co, to bym zainwestował w termometr przylgowy przynajmniej na zasilaniu kaloryferów przy zaworze 3D. Łatwiej będzie uregulować to wszystko.

PS. Ale armata

Opublikowano

Z czujnikami będę działał przy montażu baniaka na wodę 300l. To przy okazji dołożę.

Co ewentualnie warto by było zmienić w instalacji żeby to wszystko ładnie współgrało bo jak spuszczę już wodę z układu to warto było by wykorzystać sytuację na ewentualne poprawki.

Opublikowano

O takie coś sobie kup, niecałe 20 zł a pomaga.b962c98fb777fac68a2a8e744b73b59e.jpg

Opublikowano

Przy kontroli temperatury na kaloryfery, póki nie masz siłownika na zaworze 3D. Będzie odrazu widać, jak go uregulować.

Ta sprężyna mocujesz do rury.

Opublikowano

Mam też elektroniczny termometr z sądom używam to do wędzenia pewnie też pokaże temp. Bardziej się teraz skupię na tym co powinienem zmienić jak będę dokładał zbiornik na wodę.

Opublikowano

Jak założysz taki przy zaworze, to się nie będziesz wędził w mieszkaniu

Opublikowano

W takim układzie jak ma teraz  to ten zawór 3d robi tylko za ochronę powrotu a na grzejniki idzie tyle co na piecu .

tak samo by działał zwykły trójnik i zawór kulowy do regulacji przepływu .

Jeśli przymkniesz nieco ten 3d to w powrót pójdzie więcej ,a przez grzejniki przepływ będzie wolniejszy ,czyli mogą nieco słabiej grzać bo najzwyczajniej zdąrzą się nieco schłodzić , podobnie jak głowica termostatyczna zdławi przepływ to grzejniki robią się chłodniejsze .

  • Lubię to 1
Opublikowano

Tys prowda!

Opublikowano

@Kordjano to co musiał bym zrobić żeby ta instalacja sprawdzała się i była funkcjonalna . Jaki osprzęt zamontować?

Opublikowano

No przecież mówiliśmy Ci od samego początku że takie ułożenie pompy przed zaworem jest nieprawidłowe. Zresztą, miałem takiego kwiatka ostatnio, tutaj żeby było śmieszniej na jednym obiegu majster zamontował zawór przed pompą a na drugim za. Gość się dziwil dlaczego regulacja temperatury na dom mu nie działa.

 

IMG_20201114_153825.jpg

Opublikowano

To chyba nie do końca tak. Teraz pompa tłoczy w zawór, przez co powrót jest dogrzany. Jeśli ją przełożyć za zawór, to będzie ssała z zaworu i powrotu i wtedy będzie regulacja temperatury na grzejniki, ale powrót może być niedogrzany. 

Opublikowano

Czyli jak bym zamienił kolejność w taki sposób wszystko było by ok?

20201118_210622.jpg

Opublikowano (edytowane)

Tak jak napisałem. Będziesz miał regulację temp zasilającej grzejniki, ale jest niepewność, czy powrót będzie dogrzany. Zawór musiałby zostać tam gdzie jest, pompę można przenieść za zawór. 

Edytowane przez Gość
Opublikowano

W tej chwili przegrzewasz pomieszczenia bo nie masz praktycznie żadnej kontroli , oprócz palnik stop .

Jak założysz termostat pokojowy i głowice termostatyczne w pomieszczeniach tych co się wcześniej nagrzeją to kontrola będzie .

@eliks gdzie to pisze że to jest nie prawidłowe ? to zależy kto co chce osiągnąć .

Jak byś chciał puszczać niższą temperature na grzejniki za pomocą mieszacza sterowanego pogodowo czy tam zadanej przez Ciebie to musisz mieć trzecią pompe . 

Jedna do cwu druga na powrocie do ochrony powrotu plus zawór stałotemperaturowy a trzecia na grzejniki która ciągnie podmieszaną wode z zaworu 3d z siłownikiem .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.