gucio2607 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11026 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 4 minuty temu, papen76 napisał: @gucio2607 Jeśli można, daj samą temperaturę kotła na wykresie. Będzie bardziej czytelnie. Thx. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11027 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Bo ja zamówiłem sobie wyjście górne czopucha że względu na mało miejsca w kotłowni. Tak ona niemalże styka się z podajnikiem, dlatego wybrałem taki kocioł w takiej konfiguracji żeby przy tak wąskiej kotłowni wszystko się zmieścił z jednoczesnym Dosc dużym podajnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11028 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Aha, ok. To w tym wypadku pokrętło od regulacji masz od strony ściany i chwilowo się nie dowiemy, na jakim biegu ta pompa chodzi. Ale chyba masz jeszcze jedna gdzieś z prawej strony, nie? Tam na tym zdjęciu z kablem zdaje sie, że ją widziałem. Rotametrów na rozdzielaczu też nie widać, a bez nich to nie wiem, jak to się reguluje... PS. O to mi chodzi, to jest druga pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11029 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @papen76bo widzisz, na 1,60cm szer zmieścił się wlot świeżego powietrza, podajnik 165kg, piec, i naczynka wyrównawcze heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11030 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Spoko, czaję Ciasno, ale regulacja pompy musi być. Przy okazji i odpowietrzenie. A teraz to nie ma jak tego zrobić... Chyba... @gucio2607 W identycznym czasie u mnie podobna ilość rozpaleń, ale krótszy czas pracy. Pojemność kotła też podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11031 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) @papen76Tutaj masz zdjęcie tego zaworu, widać, że jest na auto: Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Crespoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio2607 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11032 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Godzinę temu, papen76 napisał: @gucio2607 W identycznym czasie u mnie podobna ilość rozpaleń, ale krótszy czas pracy. Pojemność kotła też podobna. Jeszcze jedno..u mnie kocioł stoi w garażu i mam rurociąg pociągnięty do domu około 20m może to stąd ten wydłużony czas pracy bo zanim ciepło z kotła dojdzie do domu to też trochę trwa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11033 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 @Crespoo Ta, o której mówisz, to nie jest przypadkiem do CWU, znaczy do grzania bojlera? Cyknij fotkę pieca w całości jak się da, z większej odległości. Bo trochę ciężko się domyślić, jak to wygląda wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11034 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 @gucio2607 a czy problem sterownika u Ciebie już rozwiązany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11035 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) @Crespoo, Ciężko będzie wyregulować podłogówkę bez rotametrów a to chyba podstawa by podłoga grzała równo szczególnie przy sterowaniu pogodowym. Może być tak że dużo więcej czynnika grzewczego przepływa krótkimi pętlami a długimi mało. Temperatura czynnika grzewczego w podłodze powinna być nie wyższa niż 35st przy największych mrozach. @gucio2607, masz o co powalczyć. Trochę duże to spalanie. Powinno być bliżej 22kg/doba dla średniej zimowej u Ciebie. Może spróbuj jak będzie na większej histerezie i w standardzie. Masz 10st ustaw 20st. Zdecydowana większość z nas przekonała się, że czym mniej rozpaleń tym jest mniej strat opału na rozpalaniu i wygaszaniu. Podstawa to też sprawdzić jaka jest temperatura spalin. Czyli czujnik temperatury spalin jest konieczny. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio2607 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11036 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) 4 godziny temu, Kordjano napisał: @gucio2607 a czy problem sterownika u Ciebie już rozwiązany? Dzwonili do mnie z KIPI gdyż mają podgląd na mojego econeta i tu nie widzą problemu jeśli chodzi o parametry i sterowanie. W przyszłym tygodniu osobiście do mnie przyjadą i będą działać z tematem. Zmieniłem histerezę kotła na 20 stopni i będę dalej obserwował. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez gucio2607 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11037 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Tak patrzę na wykresie, że kocioł dobijał Ci do ok. 83 i odbijał w gore przy ok. 53 stopniach. Ciekawe, ile miał powrót, bo jak nie masz żeliwnego wymiennika to może być kłopot po paru sezonach. Tu rzeczywiście wychodzi te 20 metrów ciepłociągu. Jak jest u Ciebie z ochroną powrotu? Jak to jest zrealizowane? PS. Tą histerezę pokojową też bym zmniejszył na 0,2 raczej. Powinien się skrócić czas odbicia do zadanej kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio2607 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11038 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Powrót na zaworze 4D z tym że ustawiony na sztywno na 5 Tak wygląda temperatura powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11039 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 @Dragster czyli porażka? @papen76 Panowie a jak termostat ustawiłem jako uniwersalny(to o czym mówiłem że pokojowa nie działa) to z pieca schodziła tylko temp a w mieszacz wpompowywalo na bieżąco do 30st wg pogody ki, przy 37st napięciu ustawiłem na wyłączony bo straciłem cierpliwość po czym piec odrazu zaczął się rozpalac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11040 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 @Crespoo, a tam od razu porażka. Po prostu nie wyregulujesz. Może dziwnym trafem pętle są równe. Podłogówka powinna być policzona i wg tych obliczeń ustawia się przepływy na rotametrach. @papen76, Pik w dół na powrocie podczas startu kotła to pikuś. Gorzej jak jest zalewany kocioł zimnym powrotem przez cały cykl pracy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11041 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 [mention=60072]Dragster[/mention] czyli porażka? [mention=71795]papen76[/mention] a w mieszacz wpompowywalo na bieżąco do 30st wg pogody ki, No to prawidłowo. U mnie teraz w podłogę idzie tyle, co na obrazku. Jaką masz temperaturę w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11042 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 10 minut temu, Crespoo napisał: Panowie a jak termostat ustawiłem jako uniwersalny(to o czym mówiłem że pokojowa nie działa) to z pieca schodziła tylko temp a w mieszacz wpompowywalo na bieżąco do 30st wg pogody ki, przy 37st napięciu ustawiłem na wyłączony bo straciłem cierpliwość po czym piec odrazu zaczął się rozpalac Z tego co pamiętam to termostat masz taki zwykły, zwierny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11043 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 @Dragster nie wiem, nie znam się. Temp mam 21,8, zadaną 22,5 u córki w pokoju, czy to normalne że mimo już tak niskiej temp (37na kotle) nadal się nie włącza i nadal był wysysany? A gdy zmieniłem z uniwersalny w serwisowych na wyłączony to znowu zalaczyl się jak zawsze wg histerazy i temp zadanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11044 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Jak masz wyłączenie kotła od termostatu, to normalne. Nie włączy sie, dopóki temperatura pokojowa nie spadnie o zadaną histerezę termostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11045 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 @papen a jak Ty byś radził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11046 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Powiem Ci, jestem w kropce.Na pracę z dużą histerezą kotła masz trochę małą pojemność kotła - 42 litry. Z drugiej strony masz za małe zapotrzebowanie domu na ciepło, żeby włączyć stałą pracę (przypomnę, że wg cieplowlasciwie.pl@Crespoo ma zapotrzebowanie 3,5 kW przy minus 16). Teraz mamy ok. 0. Twój kocioł przy tej pojemności i histerezie 15' po nagrzaniu zgromadzi 0,7 kWhMasz podłogówkę, w czasie normalnej pracy kocioł rozpala Ci się co 30-40 minut, trochę zbyt często. Sprawdz, jaką masz ustawiona histerezę termostatu pokojowego i ją podaj.Co ja bym zrobił?Sprawdziłbym prędkość pompy CO. Zalecają stałą prędkość przy podłogówce, u mnie chodzi na pierwszym biegu, ale ja mam tylko ok. 40 M2 i cztery obiegi. Nie wiadomo jak masz ją wyregulowaną, bo nie masz rotametrów. Dzwoń do hydraulika i wypytaj, jak ją ustawił.Co do palnikaUstawiłbym na próbę moce 5/7/9kW H2=10 H1=5Histerezę kotla 20Zadaną kotła 70Tryb Fuzzylogic.Wyłączenie kotła od termostatu? Może tak, ale... Podłoga wolniej stygnie, ale i wolniej się nagrzewa. Będzie znowu dlugo dochodziła o zadanej. Tak bym zrobił u siebie, na obrotowym palniku. Spowolnilbym go i postarał się o jak największe postoje. Nie mam pojęcia, jak to się sprawdzi u Ciebie. Na zdjęciach zostawało Ci sporo spieku po cyklu palenia. W obrotowym jest niemal czysto.A tak zapytam, w projekcie to nie miałeś przypadkiem kotła na gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11047 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) @papen76dokładnie miałem, lecz brak możliwości przyłącza a w butle nie chciałem się bawić. Histeraza pokojowa mam 0,5st, zmieniłem z wartości 2st. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Crespoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11048 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) 33 minuty temu, papen76 napisał: Nie wiadomo jak masz ją wyregulowaną, bo nie masz rotametrów. Dzwoń do hydraulika i wypytaj, jak ją ustawił. W ogóle nie ma wyregulowanej bo się nie da tego zrobić. @Crespoo Masz termostat, możesz spróbować wykorzystać podłogówkę jako bufor. Wyłączać palnik od termostatu. Histereza 0.5stC na termostacie. Pompa na stałe niech wyssysa z kotła do końca. Powinno ograniczyć ilość rozpaleń. Ewentualnie harmonogram. Też powinno się sprawdzić. Przy podłogówce komfort cieplny powinien być zachowany. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11049 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Pełna zgoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11050 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 A nie będzie wplywalo to na żywotność jak wampir z niego wyssie krew do temp powiedzmy 30st? A skąd piec będzie wiedział kiedy ma się włączyć? A może wykorzystać mój bojler jako bufor? Da się tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...