Crespoo Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11001 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @szumik83 Szumik tak dokładnie. No to ładnie, chciałbym mieć tak długi postój. Wczoraj nowy pellet wszedł w ruch i trochę inne ustawienia, sprawdzimy spalanie. Ta temp z kotła szybko mi ucieka normalnie jest wysysana, może zamiast wody jest krew a za kotlem wampir? @Kordjanopostój trwa z 30 min 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11002 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Niezły zygzak. Hehe, popatrz na datę na wykresie, to było 3 lata temu. Teraz się trochę poduczylem i lepiej to wygląda To byla moja pierwsza doba z palnikiem, haha.[mention=84922]Crespoo[/mention] mi się odpalał co godzinę, ale mam dwa razy więcej wody, czyli na jedno wychodzi. Początki są trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11003 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Hahahaha sorki za moją ślepote, najważniejsze że jest poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11004 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, szumik83 napisał: Panowie ile u Was odpaleń na dobę? u mnie przy temperaturze w zakresie od +2 do -4 palnik odpala się 7-8 razy na dobę U mnie 8 rozpaleń, ostatnia doba 28.5kg pelletu ze słupka. 1 godzinę temu, papen76 napisał: Im więcej wody w układzie, tym lżej zapalarce Dlatego mam jedną na zapas. Czarna godzina może nadejść choć i bez zapalarki da się żyć. 54 minuty temu, Crespoo napisał: Mój się odpala co 30-40 min, mała pojemność wodna kotła i świeży dom. Nie wiem czy bawić się nadal choć jest lepiej czy olać i na drugi sezon dopiero zacząć obniżać spalanie.. Daj jeszcze trochę czasu na wygrzanie. Policz sobie ile kW potrzebujesz w średni dzień zimy. Przelicz to na pelet. Pomnóż x 24, porównaj i będziesz wiedział czy warto. Najwięcej opału pożera jednak sam dom :) Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @Crespoo A tak z ciekawości, jak szybko chodzi Twoja pompa CO? Na jakim biegu? Jak jest elektroniczna, to na ile Wat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @papen76 kurcze, nie mam pojęcia, wstyd. Całkowicie zaufalem hydraulik owi. Ozc: (dom ma 80m ale niech będzie tyle) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6hn5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Uzupełnij profil. Nie będziemy musieli wracać z pytaniami :) Powinieneś mieć ~12kg/doba. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @Crespoo Jak u mnie się odpalało 20 razy na dobę, to pompa kaloryferów zapitalała na 36 W. Teraz chodzi na 13W i jest OK. Podłogówka u mnie chodzi teraz na 6W. Może Twoją pompę trzeba przyhamować? Zobacz, co tam masz.Patrz, co OZC pisze - 3.5 kW w najmrozniejszy dzień. Z drugiej strony w podsumowaniu podaje kocioł na pellet 10-12 kW. Czyli kociołek dobrze dobrany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @papen76 chyba mniejszych jak ~10kW po prostu nie ma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Hehe, święta racja . Tu aż się prosi o buforek, nie za duży, taki z 300 litrów. Trzebaby to policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) @dragster widziałem 9tki :) @papen76 jak to sprawdzić i ew Przy hamować? Mam bojlerek, ale 224L Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Crespoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Na froncie pompy masz pokrętło i albo masz biegi I, II, III albo skalę. Cyknij fotkę pompy najlepiej, zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 13 minut temu, Crespoo napisał: @papen76 jak to sprawdzić i ew Przy hamować? Niczego nie przyhamowuj. Jakie masz przepływy na rotametrach od podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Dlatego napisałem, żeby dał fotkę pompy. Gość mu nie podłączył właściwie czujnika temperatury kotła, to może i pompa lata na III biegu? Szukamy po omacku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Piszesz o tym odizolowanym kablu? Bo to mi wygląda na kapilarę od STB. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Nooo... Jeśli to od STB to tym gorzej świadczy o instalatorze. Chociaż wspomniał, że jak włożył ten kabel do środka, to temperature kotła mu pokazało odrazu wyższą. Poczekajmy na zdjęcie pompy. I najlepiej rozdzielaczy jakby się dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Ten nie ma tulei na czujniki (przynajmniej ich nie widzę na zdjęciach). Wciskasz je pewnie przez izolację przylgowo do płaszcza. Można by je przylgowo bezpośrednio na wyjściu dać. Poza tym rurka z kapilarą od STB jest dość sztywna i to mi wygląda własnie na STB. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Panowie kto ma przy Kipim VTC lub ATC? Edytowane 4 Grudnia 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Moim zdaniem słabe rozwiązanie bez sprzęgła. Lepszym będzie zwykły obieg popmowy, kotlowy przydlawiony zaworem grzybkowym. Przynajmniej nie ma różnic ciśnień a to ważne dla układów wielopmpowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crespoo Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @Dragsterdokładnie przez wełnę do pieca przechodzi. A ten drut jest sztywny jak mówisz. A rozdzielenia podłogówki wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio2607 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Panowie możecie proszę zerknąć na moje dane i podpowiedzieć co zmienić? W tej chwili kocioł spala około 30kg na dobę i za nic nie mogę zejść niżej. W tej chwili działa to w ten sposób, że mam siłowniki termoelektryczne na każdym grzejniku i czujniki temperatury w każdym pomieszczeniu. Jeśli temperatura w którymkolwiek pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej to termostat otwiera obieg grzejnika tylko w tym pomieszczeniu i zwiera styki termostatu przy kotle i włącza pompę od C.O. Histereza pomieszczeń ustawiona na 0.5 stopnia. Zadana kotła to 75s, Histereza 10s, FL. Dom 150mkw, nowe okna, dobrze ocieplony. Wyniki ze strony ciepło właściwe też poniżej. Same grzejniki plus podlogówki w 2 łazienkach na zaworach RTL. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez gucio2607 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Ja tak z ciekawości popytam a wcześniej poproszę pewnie w imieniu kolegów. Wstaw dane swojej instalacji w profil żeby każdy zainteresowany sobie podpatrzył jak masz skonstruowaną instalację. 16 minut temu, gucio2607 napisał: włącza pompę od C.O. Która co robi? Pompuje bezpośrednio wszędzie to co ma w kotle i jedyną przeszkodą w dotarciu do grzejnika jest termostat grzejnika? Co to za kocioł? Jak pojemność wody w kotle? Nadzór włączony czy wyłączony? Skoro masz econet zapodaj wykres pracy z doby(temp.kotła,cykle pracy). Bawiłeś się z próbą wybrania mniejszej histerezy w pokojach? Ze swojego małego doświadczenie już wiem,że za duża histereza jest gorszym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio2607 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11023 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Dokładnie tak jak piszesz jak temperatura spadnie w pomieszczeniu to otwiera grzejnik i włącza pompę i ładuje wszystko na grzejnik. Kocioł MPM BIOPEL pojemność 75 litrów. Nadzór wyłączony. Histereza w pomieszczeniach ustawiona na 0.5 stopnia. Edytowane 4 Grudnia 2019 przez gucio2607 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Zapodaj ten wykres proszę. Chodzi o dane ile masz rozpaleń kotła na dobę, jak długo pracuje po rozpaleniu i jakie są długie przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #11025 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 @gucio2607 Jeśli można, daj samą temperaturę kotła na wykresie. Będzie bardziej czytelnie. Thx. [mention=84922]Crespoo[/mention] Czy Ty masz pompę na styk ze ścianą czy mnie oczy mylą? W tym kotle wg DTR są króćce na czujniki temperatury. Ale z drugiej strony na zdjęciach czopuch wychodzi do góry. Ja już się pogubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.