Gość robin60 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10676 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Jak nie zapomnę to dam znać , ale nie przewiduję żeby szybko to nastąpiło. Jak pompa się załączy i otwiera się zawór 4 D jest nagły spadek temp na powrocie do 30 st. w tym czasie zawór się ponownie zamyka ale tylko do wartości 5 % otwarcia jest nagły wzrost temp na powrocie w tym czasie temp na kotle cały czas rośnie. Drugie uderzenie to spadek do 33/35 przy otwarciu zaworu aż wyrówna temp w obiegu trwa to 4 razy aż ustabilizuje układ. I już jest ponad 50 Tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10677 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Gucio jak MPM się zgodzi i będzie to wina sterownika to się nie zastanawiaj tylko dopłać. Oni i tak dostaną nowy sterownik z KIPI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10678 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) @robin60, czyli nic nowego. Kocioł jest zalewany zimną wodą i trochę trwa ustabilizowanie instalacji. Widziałem nie raz miękki "soft start" instalacji mocno wychłodzonej, ale w układzie ze sprzęgłem i zaworem VTC 55 stopni. Porównywać tego z magicznym 4d chyba nie ma większego sensu... Edytowane 26 Listopada 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10679 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Na pewno sprzęgło jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, a ta magia to rozwiązanie trochę ułomne, aczkolwiek jak jest pełnia sezonu grzewczego gdzie palnik nie odpoczywa to spełnia to swoją funkcję na tyle , że kocioł nie płacze i i się nie rosi w tylnej jego części u mnie jest sucho jak pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10680 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 3 minuty temu, robin60 napisał: a ta magia to rozwiązanie trochę ułomne I to właśnie chciałem od Ciebie usłyszeć ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10681 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) Jak polecasz świeżo upieczonemu użytkownikowi kotła czy palnika na pellet (który chce używać termostatu pokojowego do wyłączania pomp albo kotła) dobór prawidłowej instalacji obiegu kotłowego, to starasz się by była jak najlepsza i bezproblemowa, a nie "trochę ułomna"... Ja u siebie raczej zostanę przy 4d z 2 zasadniczych powodów: 1. Jadę cały czas na stałej pompie i wysokiej temperaturze kotła, więc dużej tragedii nie ma 2. Mam obecnie trochę inne priorytety finansowe, poza tym żona urwałaby mi głowę, z powodu cytuję : Wywalania 1500 zł na niepotrzebne przeróbki, dla twojego widzimisię, przecież jest ciepło w domu" koniec cytatu...:-):-) Edytowane 26 Listopada 2019 przez Benton661 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 26 Listopada 2019 #10682 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Taka ciekawostka, cykl pracy układu na sprzęgle hydraulicznym i zaworze ATV 50stC (został mi taki z układu od ekogrocha, może zmienię kiedyś wkładkę na inną). Układ działa hybrydowo, podłogówka stała pompa, grzejniki termostat wyłącza pompę i palnik. Podłogówka wysysa kocioł cały czas. Przy stałej pompie na obu obiegach delta nie przekracza 5stC. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10683 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Dragster, gdyby jeszcze Biawar zechciał sprzedać sam wymiennik kotła Pellux 200 co ma 190 L pojemności wodnej, po wymianie tego Twojego starego węglaka, miałbyś układ niemal książkowy na potrzeby swojego domu:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 26 Listopada 2019 #10684 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 No właśnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Listopada 2019 #10685 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Termostat wyłącza pompę i palnik? a nie jest tak że wyłącza pompę a palnik wyłącza się po dojściu do temperatury zadanej , a włącza się po spadku o histerezę kotła ? dogrzewając się bo podłogówka go wysysa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 26 Listopada 2019 #10686 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Termostat może wyłączyć pompę i palnik. Dla podłogówki jest wystarczająca ilość ciepła w samym kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Listopada 2019 #10687 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, Benton661 napisał: 2. Mam obecnie trochę inne priorytety finansowe, poza tym żona urwałaby mi głowę, z powodu cytuję : Wywalania 1500 zł na niepotrzebne przeróbki, dla twojego widzimisię, przecież jest ciepło w domu" koniec cytatu...:-):-) Przypuszczam że moja by mi też urwała jak bym sobie sprawił ecoLambde dla mojego widzimisię bo przecież jest dobrze hehe.) Benton pal licho głowę gorzej jak by urwała coś bardziej cennego . Edytowane 26 Listopada 2019 przez Kordjano 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Listopada 2019 #10688 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 19 minut temu, Dragster napisał: Termostat może wyłączyć pompę i palnik. Dla podłogówki jest wystarczająca ilość ciepła w samym kotle. Czyli sygnałem do odpalenia kotła i pompy jest termostat , spadek temperatury o zadaną histerezę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 26 Listopada 2019 #10689 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Dokładnie tak. W praktyce u mnie najpierw uruchamia się pompa, wyciąga resztę ciepła z kotła i uruchamia się palnik. Widać to na końcówce postoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Listopada 2019 #10690 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 No to super . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio2607 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10691 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 24 minuty temu, Dragster napisał: Dokładnie tak. W praktyce u mnie najpierw uruchamia się pompa, wyciąga resztę ciepła z kotła i uruchamia się palnik. Widać to na końcówce postoju. Czy jeśli termostat się rozlaczy a kocioł nie doszedł do zadanej temperatury to się wygasi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10692 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 44 minuty temu, Kordjano napisał: Benton pal licho głowę gorzej jak by urwała coś bardziej cennego . Hahaha, tego by nie zrobiła bo to jest też w jej szeroko pojętym interesie, by to co dla niej cenne zostało na swoim miejscu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 26 Listopada 2019 #10693 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Tak Gucio ale przy nowym sofcie w sterowniku. W starszym tej opcji nie było, tylko pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking76 Opublikowano 27 Listopada 2019 #10694 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Co do magii powrotu zaworu 4d , to dodam coś od siebie... U mnie praca na stałej pompie , temp.zadana kotła 66-tryb FL , więc podnosi do 71 + wygaszanie =74/76 stopni. Mieszacz ustawiony na 50 przy obecnych temp.0-8 stopni... Histereza 8, kocioł podejmuje pracę przy 58 .Najniższa temp.powrotu , jaką miałem 43,34... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 27 Listopada 2019 #10695 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) Daję pod rozwagę kolegom którzy chcieliby ustabilizować pracę kotła, używają termostatu i nie chcą rezygnować z 4d. Kiedyś usilnie myślałem, żeby prowadzić tak kocioł z dodatkową przerwą nocną. Nie podobało mi się zachowanie 4d i niestabilna praca instalacji. Sambor podesłał mi schemat który daję poniżej. Myślę, że stosunkowo niewielkim kosztem można znacznie poprawić pracę i zapewnić ochronę kotła Edytowane 27 Listopada 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 27 Listopada 2019 #10696 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Raczej nie zdecyduję się nigdy na wyłączanie pompy i kotła od termostatu, z powodów czysto ekonomicznych. Rozgrzewanie samego wychłodzonego kotła, który ma w sobie prawie 100L wody trwa za długo i pochłania dużo paliwa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 27 Listopada 2019 #10697 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 I jak to rozwiązanie ma przełożenie na temp powrotu wody do kotła jest stałe 55 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 27 Listopada 2019 #10698 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) Może inaczej: Powrót przy pracującej pompie CO nie spada poniżej 55 stopni. Zapewniamy miękki soft start rozgrzewając zimną instalację, zawór 4d nie wachluje jak wariat, stabilizujemy pracę i chronimy kocioł Edytowane 27 Listopada 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 27 Listopada 2019 #10699 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) To masz to co mój loddomat robi od momentu zapłonu do osiągnięcia temperatury powrotu stałej w cały czasie palenia mija 12min. Nie ma wcześniejszego naładowania bufora dopóki temperatura kotła nie osiągnie ustalonej wartości Edytowane 27 Listopada 2019 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2019 #10700 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) No tak bufor to takie duże sprzęgło. U mnie też kocioł najpierw rozgrzewa siebie i swój obieg kotłowy. Z czasem sprzęgło zaczyna być ładowane. Obiegi pobierają energię tylko i wyłącznie ze sprzęgła. Nie ma możliwości by kocioł został zalany zimną wodą z obiegów poniżej temperatury roboczej zaworu ATV. Jedyna możliwość to spadek temperatury kotła sam z siebie podczas przestoju. Edytowane 27 Listopada 2019 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...