Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Gość robin60

Rekomendowane odpowiedzi

Niestety nie mam. Ten wykres jest z Palnika Pellasa. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A no właśnie, czyli w Kipi niema takiej opcji. A byłaby to jedna z ważniejszych opcji. 

Edytowane przez misiek30
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, Joke00 napisał:

Ja ma zadaną 65 stopni, ale po wyłączeniu pomp przy wygaszaniu często podchodzi pod 90 stopni.

A gdzie masz zamontowany u siebie palnik na boku kotła? Czy w drzwiczkach? Dasz jakieś fotki jak masz szamot ułożony?

 

Palnik mam w miejscu resorty na eko

 

DE346EB9-B3D9-45D1-AEFD-0C4B8B8133B0.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 godzin temu, zeluzg napisał:

Czy w takim kotle jest sens montowania palnika  ? Nie wiem czy straty ciepła nie będą za duże.

Bez-tytu-u.jpg

 

Myślę,że ma sens.Tylko wydłużyłbym drogę spalin przez dołożenie jeszcze jednej półki poziomej np.z szamotu i przerobieniu go na DS przez postawienie ścianki pionowej(przy tylnej ściance kotła) też z szamotu.Wtedy palnik bym wstawił w górne drzwiczki.Nie wiem  jak w takiej sytuacji będzie z możliwością dojścia do  czyszczenia tej poziomej półki?

Edytowane przez g69
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, Miros napisał:

Ja mam spalanie dobowe i godzinowe, 22.thumb.jpg.1b591a1740c847f8b8402a4e9b2ceb90.jpg

Czyli jest taka opcja w Kipi, a jakie masz wersje oprogramowania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak wygląda palnik i popielnik po 2 cyklach pracy. W trakcie wygaszania:
94b955855c39a4814274bd9865b0232a.jpg
4d157f371cddff803fa480402b9bdff2.jpg

Po czyszczeniu:
fdabad927086dbf9174671af92e04e47.jpg215cca86e21a3c394b2154ad6591b317.jpg

A tak w postoju dziś rano:
d1a1b930db5f6142ffc7a6b9e075fa7f.jpg
41c16db6acb99e06ac13418d758a4d59.jpg

Spieki bardzo sypkie, większość rozpada się od delikatnego dotknięcia. W czasie pracy na mocy maksymalnej płomień w granicach 50%, kita długa na ok. 25cm, wyraźnie dłuższa w górnej części palnika (dół przysłonięty przez spiek). Temperatura spalin ok. 90C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, misiek30 napisał:

Czyli jest taka opcja w Kipi, a jakie masz wersje oprogramowania?

Zmieniając godzinę na 00 będzie wyświetlać spalanie dobowe

eco.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie też nie ma opcji "Zużycie paliwa".

Wersja web: ver 2.0.3520

Wersja econet 300: 1.11.3515

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Akurat aktualizację samego modułu ecoNET robi się online więc jak coś będzie dla nas to zapewne dostaniemy. Na pewno jakiś czas temu była dostępna aktualizacja, która się nie wgrywała i z tego co rozmawiałem z serwisem Plum, była nie dla nas.

Edytowane przez Dragster
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli te spieki bardziej się rozpadają tak jak kilka dni temu bardziej kruchutkie.. 

Posłuchaj @mhosaja daj mu jeszcze 0,5 kg w górę czyli 14,1 tak. Pozostałość bez zmian. Ale palnik ładnie wypalony bez nalotu żadnego.

Daj info jakie masz parametry czyszczenia kompletne.

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja robiłem aktualizację econeta w listopadzie, weszła od razu bez problemu. W grudniu rozmawiałem tez z gościem z Pluma i mówił że kipi dostało jakieś aktualizacje do sterowników i trzeba ich pytać o to.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 minut temu, robin60 napisał:

Daj info jakie masz parametry czyszczenia kompletne.

Wydajność zwiększę dopiero wieczorem, jak będę w domu. Parametry czyszczenia i wygaszania (pomyślałem, że to też istotne) jak niżej: Intensywność czyszczenia w trakcie pracy 4%.

W dniu 31.12.2018 o 13:26, mhosaja napisał:

Wygaszanie:
max czas wygaszania 12min
min czas wygaszania 4min
moc przedmuchu 80%
czas przedmuchu 40s
przerwa przedmuchu 15s
start przedmuchu 10%
stop przedmuchu 5%

Czyszczenie:
czas czyszczenia rozpalania 25s
czas czyszczenia wygaszania 3min
nadmuch czyszczenia 100%
rotacyjny cykl czyszczenia 80s

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego @zeluzg na chwilę obecną ja nie widzę możliwości zaadoptowania w/w kotła pod palnik .

Była by taka możliwość , ale trzeba przerobić drzwiczki te drugie od spodu i je powiększyć. Palnik musi być nad rusztem wodnym ale nie za blisko tak by ten ruszt też w znacznym stopniu odbierał KW i je gromadził.

Poza tym wyjaśnij co to za ścianka zielona nad rusztem w pionie.

No i jeszcze trzeba by było jedną półkę dołożyć  nad palnikiem ale to już drobnostka.

Koszt takiego przerobienia to około 450 zł u mego znajomego z branży kotlarskiej.

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

35 minut temu, Miros napisał:

zaraz po zakupie econeta robiłem aktualizację i jest,

11.jpg

Mam tą samą wersję modułu i nie mam zużycia paliwa dziwne. Muszę to ustalic

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie pojawi się. Może to jest wraz z modułem ecoNET400 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

32 minuty temu, robin60 napisał:

@palacz66 a może u Ciebie ta funkcja się pojawi jak zrobisz kalibrację zbiornika.

Też tak myślałem właśnie ze to może mieć wpływ na ten parametr. 

Myślę, że Ty już o to się wystarasz żeby w naszych econet kach taki parametr się pojawił haha. 

Edytowane przez palacz66
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdyby zaszła potrzeba dopisania się do ewentualnej petycji w tej sprawie to chętnie dołączę :-) 

Swoją drogą @Miros , spalanie masz niezłe jak na brak zimy. Pensjonat ogrzewasz? ;-)

Edytowane przez laptop
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może być tak, że testują pewne funkcjonalności na wybranej/ograniczonej grupie użytkowników. 

Edytowane przez Dragster
literówka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustaliłem w starszych econetach tej funkcji nie ma i niestety nie będzie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli co, trzeba kupić ecoNET400 czy jak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.