Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie,

Jako, że zawsze miałem problem z zimnym powrotem wody do kotła zamontowałem zawór trójdrogowy i przeniosłem pompę z kotła od podłogówki w okolice rozdzielacza. Myśłałem iż to usprawni prace podłogówki i zwiększy temperature wody wlotowej. Zaznacze iż posiadam 4 pompy: cwu, co( grzejniki), podłówka, pompa na piętro. Jeżeli połącze na kotle rure gdzie wczesniej była zamontowana pompa od podłogówki z pompą od cwu (grzejniki) zwiększy to temperature na powrocie?

Jak mógłbym zwiększyć temp. powrotną jeżeli wyżej opisany sposób nie pomoże?

Poniżej zdjęcia owych przeróbek.

 

Liczę na Waszą pomoc

P.s Przepraszam za słabą jakość zdjęć

 

Pozdrawiam

post-69198-0-88995200-1485006935_thumb.jpg

post-69198-0-05204700-1485006938_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Odpowietrznik, Pompa na Górę to pompa od podłogówki i grzejników na piętrze, Gdybym zamontował prosty rozdzielacz, który część wody wylotowej kierowałby do powrotu instalacji? Podniosłoby to temperaturę wlotową?

Opublikowano

Pompy są wszystkie.Jak nie masz podgrzania powrotu to pompę od CWU włącz na stałe. Na grzejniki zawory termostatyczne ( oprócz jednego) i podnieść temp. zasilania.

Edytowane przez gersik

Opublikowano
  • Autor

Pompy:

1. Cwu,

2. parter podłogówka,

3. Grzejniki na parterze,

4.  jeden obwód podłogówki i grzejniki piętro.

 

Na grzejnikach mam zawory termostatyczne, dlaczego z 1 grzejnika wywalić ? Do jakiej temp podnieść temp zasilania?

Edytowane przez przywa

Opublikowano

Po to aby był pełny przepływ przez grzejnik i temp. powrotu z grzejnika będzie wyższa. to zależy jaka będzie temp. powrotu do kotła. Najpierw włącz pompę CWU na stałe.

Opublikowano
  • Autor

Temperatura zadana 57*C. Na początku włączyłem tylko pompe od CWU na stałe, temperatura unormowana=zadana,  załączając kolejną pompę od podłogówki temperatura wahała się od 44-52*C (po osiągnięciu 52 dmuchawa przestaje pracować) co wymuszało ciągłą pracę dmuchawy i szybsze spalanie paliwa. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje mnie, chciałbym aby temperatura spadała nieznacznie i dmuchawa pracowałaby tylko podczas przedmuchów jak jest ustawione na sterowniku. Czy zawór 4D, 3D usprawni temperaturę na kotle?

Proszę o pomoc

Opublikowano

Pompy:

1. Cwu,

2. parter podłogówka,

3. Grzejniki na parterze,

4.  jeden obwód podłogówki i grzejniki piętro.

 

Na grzejnikach mam zawory termostatyczne, dlaczego z 1 grzejnika wywalić ? Do jakiej temp podnieść temp zasilania?

No to dlatego nie mogłem się doliczyć pomp.Powinno być zrobione inaczej.1pompa na wszystkie grzejnki na obu kondygnacjach,1 CWU,1 na wszystkie pętle OP+zaw.3D,1 na podniesienie temp.powrotu(pompa kotłowa spinająca powrót z zasilaniem.Wspólne rury do grzjników i OP pkt.4 to błąd

post-32948-0-11353600-1485250991_thumb.jpg

Edytowane przez odpowietrznik

Opublikowano
  • Autor

Teraz już za dużo nie będę przerabiał, jak dodam tylko jedną pompę kotłową uzyskam wtedy małe wahania temperatury w kotle?

Opublikowano
  • Autor

Na jakim biegu mają pracować pojedyncze pompy?

Opublikowano
  • Autor

Dołożenie pompy kotłowej z pewnością usprawni temp. na kotle i znaczne jej wahania?

Opublikowano

Myślę, że w Twoim przypadku sprawdziłby się do podniesienia temp powrotu zwykły zawór termostatyczny z czujnikiem zewnętrznym (kapilarą). Masz tam pompy na każdy obieg i za pompą grzejnikową parteru domontuj trójnik z zaworem http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-z-kapilara-3-4-k14-i6572361510.html i wepnij do powrotu. Na głowicy nastaw 50, a kapilarę przytwierdź na powrocie do kotła. De facto zwykły bypass z zaworem regulacyjnym też zdałby egzamin i co najwyżej wyższy bieg na tej pompie trzeba by ustawić.

 

Nie mnożyłbym bytów dodatkową pompą kotłową.

Opublikowano
  • Autor

kiminero, dzięki za odpowiedź.

Czy przy zastosowaniu w.w trójnika z kapilarą za pompą (grzejniki parter)  puści mi temperaturę wyższą niż 50*C na grzejniki? 

 

Pozdro

Opublikowano

a niech puści przecież i tak sterujesz temp.w pomieszczeniach za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

W porządku, w takim razie zastosuje ten zawór termostatyczny, dam znać czy to pomogło :)

 

Pozdro

Opublikowano

Na szybko:

 

post-18583-0-40593300-1485253994_thumb.jpg

 

Ten zawór nie ma wpływu na grzanie grzejników poza "zabraniem" części przepływu pompy. Masz tam pompę na kilka grzejników parteru, więc krzywdy im nie zrobisz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.