Witajcie, Posiadam sterownik geco, temp zadana 57*c, wyłączenie dmuchawy przy osiągnięciu temp 52*C. Przedmuchy 1min/5sek. Parametr C3 ustawiony na 0. Mam mały problem: dmuchawa osiągając temp. zadaną co kilka minut dmucha nie tylko podczas przedmuchu, taki przedmuch trwa jakies 60sek na minimalnych obrotach. Zaznaczam, że wyłączone mam utrzymanie temp. spalin. Czy jest jeszcze jakiś parametr odpowiedzialny za załączenie dmuchawy niezależnie od przedmuchów ?
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
W porządku, w takim razie zastosuje ten zawór termostatyczny, dam znać czy to pomogło :) Pozdro
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
kiminero, dzięki za odpowiedź. Czy przy zastosowaniu w.w trójnika z kapilarą za pompą (grzejniki parter) puści mi temperaturę wyższą niż 50*C na grzejniki? Pozdro
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Dołożenie pompy kotłowej z pewnością usprawni temp. na kotle i znaczne jej wahania?
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Na jakim biegu mają pracować pojedyncze pompy?
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Teraz już za dużo nie będę przerabiał, jak dodam tylko jedną pompę kotłową uzyskam wtedy małe wahania temperatury w kotle?
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Temperatura zadana 57*C. Na początku włączyłem tylko pompe od CWU na stałe, temperatura unormowana=zadana, załączając kolejną pompę od podłogówki temperatura wahała się od 44-52*C (po osiągnięciu 52 dmuchawa przestaje pracować) co wymuszało ciągłą pracę dmuchawy i szybsze spalanie paliwa. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje mnie, chciałbym aby temperatura spadała nieznacznie i dmuchawa pracowałaby tylko podczas przedmuchów jak jest ustawione na sterowniku. Czy zawór 4D, 3D usprawni temperaturę na kotle? Proszę o pomoc
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Pompy: 1. Cwu, 2. parter podłogówka, 3. Grzejniki na parterze, 4. jeden obwód podłogówki i grzejniki piętro. Na grzejnikach mam zawory termostatyczne, dlaczego z 1 grzejnika wywalić ? Do jakiej temp podnieść temp zasilania?
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Odpowietrznik, Pompa na Górę to pompa od podłogówki i grzejników na piętrze, Gdybym zamontował prosty rozdzielacz, który część wody wylotowej kierowałby do powrotu instalacji? Podniosłoby to temperaturę wlotową?
-
Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Witajcie, Jako, że zawsze miałem problem z zimnym powrotem wody do kotła zamontowałem zawór trójdrogowy i przeniosłem pompę z kotła od podłogówki w okolice rozdzielacza. Myśłałem iż to usprawni prace podłogówki i zwiększy temperature wody wlotowej. Zaznacze iż posiadam 4 pompy: cwu, co( grzejniki), podłówka, pompa na piętro. Jeżeli połącze na kotle rure gdzie wczesniej była zamontowana pompa od podłogówki z pompą od cwu (grzejniki) zwiększy to temperature na powrocie? Jak mógłbym zwiększyć temp. powrotną jeżeli wyżej opisany sposób nie pomoże? Poniżej zdjęcia owych przeróbek. Liczę na Waszą pomoc P.s Przepraszam za słabą jakość zdjęć Pozdrawiam
-
Zawór Trójdrożny - Montaż
Na rysunku montaż zaworu mieszającego jest za pompą, przecież :)
-
Zawór Trójdrożny - Montaż
Witam, Czy zawór mieszający spełni swoją funkcję, gdy zamontujemy go za pompą obiegową? Ciekawy jestem waszych opinii Pozdrawiam