Gural86 Opublikowano 22 Marca 2018 #2151 Opublikowano 22 Marca 2018 Metoda prob i bledow... Moze sie okazac ze dogrzanie z 19 czy 18 czy 17 st do 21 pochlonie wiecej pelletu niz utrzymywanie stalej temp cala dobe kazdy dom jest inny... Tylko pamietaj zeby start temp komfortowej ustawic min na 1 h przed powrotem do domu Zrobcie tak jak pisalem wyzej i obserwujcie... Nikt gotowej recepty nie da... Ja w domu mam 23 do 24 w salonie i kuchni sypialnie 21... Jak mialem stary kociol zasypowy i nie palone bylo w dzienprzy -5 do -10 temp z tych 23 czy 24 od 7 rano do 18 wieczorem spadala do 19.5... Tyle ze nagrzanie do 23 trwalo 2 do 3 h... Czyli bez sensu Dlatego nie mam czujnika pokojowego i nie mam stref czasowych... U Mamy przy takim samym kotle mam czujnik i mam strefy znaczy ekonomiczna temp na noc... I dziala U tescia jest draco compact tez na pellet i ma czujnik i strefy czasowe sie nie sprawdzily... 3 kotly rozne domy... Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2152 Opublikowano 26 Marca 2018 jak zmniejszyć przegrzewanie? i nadal utrzymywać wzrost temperatury na kotle? tekla bio draco 12, zawór 4d, dobrze wykonana instalacja z zaworem 5/4 i rurą o średnicy 35 mm między zaworem i powrotem kotła ustawienia kotła: ręcznie temp ustawiono na 65 stopni, hist 10 stopni pompy min. temp. 55 ustawienia centralnego ogrzewania: krzywa -20 0 +10 = 50 46 39 współczynnik korekcji 10 stopni ustawienia palnika obliczenie ważonej próby pelletu = 22 kg na godzinę zmniejszyłem maksymalną administrację z 3 do 2.6, aby utrzymać przegrzanie pod kontrolą, ale teraz trudno jest osiągnąć temperaturę zadaną kotła. oscyluje w 59 przez godzinę, a następnie nagle przegrzewa do 85 90 Mam videnet, mogę dodać twoje nazwy użytkownika Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2018 #2153 Opublikowano 26 Marca 2018 Nagle przegrzewa, bo wyłącza się pompa CO? Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2154 Opublikowano 26 Marca 2018 nie, pompa działa, pomieszczenie temperatury jeszcze nie zostało osiągnięte Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2018 #2155 Opublikowano 26 Marca 2018 No to zawór 4D się wtedy zamyka na zero? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2018 #2157 Opublikowano 26 Marca 2018 A dlaczego, skoro w pomieszczeniu temperatura nie osiągnięta? Albo źle zamontowany siłownik na zaworze 4D, albo zepsuty? Cytuj
mrekzo Opublikowano 26 Marca 2018 #2158 Opublikowano 26 Marca 2018 Zacznij od zmniejszenia współczynnika korekcji. Cytuj
wilczefscy Opublikowano 26 Marca 2018 #2160 Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) Wszyscy odpowiadają, to może też jakaś informacja zwrotna dla potomnych, a nie tylko kolejne pytania? :) Póki co ustawienia na piecu mamy takie, że od godz.15:00 do 24:00 grzeje temperaturę komfortową czyli u nas 21 st. w godzinach od 24:01 do 14:59 grzeje ekonomiczną czyli 18 st. średnie spalanie na godzinę 1,3 kg o ile dobrze pamiętam, ale od późnego wieczora 28 lutego do dziś spaliliśmy 450 kg mamy nadzieję, że potem się to trochę ustabilizuje, bo pierwsze tydzień grzał na okrągło, bo po pierwsze nie mieliśmy czujnika pokojowego a po drugie dom był wychłodzony, bo przez 3 dni nie było ogrzewania a na dworze -14 st. Edytowane 26 Marca 2018 przez wilczefscy Cytuj
Ozi80 Opublikowano 26 Marca 2018 #2161 Opublikowano 26 Marca 2018 Czyli jak kupiliście czujnik pokojowy, zmniejszyliście krzywą grzewczą, to już nie pali się w piecu na okrągło i w domu nie jest za ciepło? Bo z tego co pamiętam, to ten problem opisywałeś na początku. Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2162 Opublikowano 26 Marca 2018 Dostałem to lepiej, redukując administrację z 2,6 do 2,4 s i zwiększając krzywe pogody o 4 stopnie wyższe. Teraz mam maksymalne przegrzanie do 76 - 80 stopni. Nie rozumiem, jak działa tryb AUTO w ustawieniach kotła? Czy liczy się histereza i start pompy? Cytuj
Gural86 Opublikowano 26 Marca 2018 #2163 Opublikowano 26 Marca 2018 Tryb auto - najlepiej poza sezonem grzewczym ( minimalnie 50 stopni generalnie ustawia tyle samo temp. Kotla co wynosi krzywa grzewcza na C.O. tu histereza albo mala albo wcale) Tryb ciągły - sezon grzwczy Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
wilczefscy Opublikowano 26 Marca 2018 #2164 Opublikowano 26 Marca 2018 Czyli jak kupiliście czujnik pokojowy, zmniejszyliście krzywą grzewczą, to już nie pali się w piecu na okrągło i w domu nie jest za ciepło? Bo z tego co pamiętam, to ten problem opisywałeś na początku. w skrócie mniej wiecej tak to wygląda, nadmuch na minimum, podawanie 2,1 s, zamontowany regulator ciągu kominowego, nie wiem czy spalanie można jakoś jeszcze ograniczyć :P Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2165 Opublikowano 26 Marca 2018 Jak mogę zapobiec włączaniu i wyłączaniu pompy CO podczas porannego zimnego startu? piec działa 2 lub 3 godziny bez możliwości przekroczenia temperatury początkowej pompy. działa cały czas na poziomie 100% lub 11kW, z wyjątkiem krótkiego czasu na początku i na końcu. czy to normalne? Boiler: set temperature = 68 Min pump temperature = 54 Permanent Histerezis = 14 Burner: Air min 20% = 30 Air max 100% = 45 Feeding administration max = 2.4 CO heating: Histerezis = 0.1 Weather curve = 60 / 53 / 46 Correction factor = 10 Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 26 Marca 2018 #2166 Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) Masz albo duża różnicę temperatur dzień /noc lub masz za mala moc palnika skoro kocioł nie umie prze 2 lub 3 godziny dojść do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Spróbuj podawanie zwiększyć o np 0.3 sec na początek i zobacz czy jest różnica. Z drugiej strony to normalnie że przy zimnej instalacji pompka się włącza i wyłącza. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Edytowane 27 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu 1 Cytuj
Kriss12 Opublikowano 26 Marca 2018 #2167 Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) Zimna instalacja to znaczy co ? ...stała pompa na nie ....krzywa grzewcza za wysoka ....pewnie za małe podawanie i kocioł nie nadąża No i nieszczęsny zawór czterodrogowy Edytowane 26 Marca 2018 przez Kriss12 Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2168 Opublikowano 26 Marca 2018 tak, duże różnice, 23 i 20, a także zmniejszyłem administrację wczoraj z 3,0 do 2,4, aby zapobiec przegrzaniu o +85 stopni, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, ale kocioł i tak startuje. jeszcze jedno, nie mogę uzyskać tego kształtu litery V na wykresie videnet. na początku włącza pompę, jak powiedziałem, i utrzymuje kocioł na 55 59 stopni, a kiedy osiąga w końcu 68 stopni, utrzymuje go 70 przez długi czas. może moje pytanie powinno brzmieć: jaki jest idealny scenariusz i co powinienem spróbować osiągnąć? kocioł, który zaczyna się nie często i pracuje z pełną mocą, prawda? Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2169 Opublikowano 26 Marca 2018 Zimno jak 50. Naprawiono pompę tak. Moje problemy pojawiły się, gdy starałem się utrzymać kontrolę nad przegrzaniem poprzez ograniczenie administracji. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 26 Marca 2018 #2170 Opublikowano 26 Marca 2018 Takie tłumaczenie przez googla jeszcze bardziej komplikuje sytuację bo kompletnie nie można ciebie zrozumieć Cytuj
Paollo Opublikowano 26 Marca 2018 #2171 Opublikowano 26 Marca 2018 Exactly... I have videnet. Maybe someone willing to temporary give me access so i can see a good setup of tekla draco bio with 4d valve? Or others see my videnet. Cytuj
teres Opublikowano 27 Marca 2018 #2172 Opublikowano 27 Marca 2018 It's normal that a pump is on and off during startup. But if you have a 4 way valve with an actuator, then the boiler pump should be always on. Cytuj
Paollo Opublikowano 27 Marca 2018 #2173 Opublikowano 27 Marca 2018 You mean central heating CO permanent pump? My service supplier said to disable the permanent pump CO and put the boiler in auto mode wich I did. Anyone with videnet willing to add me as an observer please? Cytuj
Paollo Opublikowano 28 Marca 2018 #2174 Opublikowano 28 Marca 2018 Czy można korzystać z trybu automatycznego pieczenia + stałej pompy CO? Cytuj
teres Opublikowano 28 Marca 2018 #2175 Opublikowano 28 Marca 2018 You mean central heating CO permanent pump? My service supplier said to disable the permanent pump CO and put the boiler in auto mode wich I did. Anyone with videnet willing to add me as an observer please? It depends whether you have the boiler pump or not. Do you have a picture of your boiler room or some schematic of your installation? Cytuj