Wybór Pompy Ciepła Powietrznej


dorecho

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

5K delty na skraplaczu po stronie wody + 5K po stronie czynnika + ok 10K na wężownicy w zasobniku przy 8-9kW, to już ok 20K. Chcesz wodę 55C + 20C daje 75C temperaturę skraplania.

Problem składa się z dwóch czynników:

marketing producenta i twoja niewiedza o procesach zachodzących w PC. Spróbuj wykąpać się w wodzie o t 55C, a bardziej zrozumiesz PC.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

chodzi o to, że po co masz grzać wodę do tak wysokiej temperatury jak 55 jeżeli ma być ona używana do kąpieli, skoro spokojnie starczy ci 37

Opublikowano

dla pompy ciepła temp w sobniku max 42st i napewno bedziesz mieszał wode zimną zeby te 38st nalac do wanny

Opublikowano

ja mam cały rok 42st na zasobniku  i nie ma problemu baterie termostyczne sobie radza a jeszcze do cieplejszej wody jak 39st nie wchodziłem 

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

A ja musze przyznać że jestem w fazie testów pompy ciepła zrobionej na inwerterze samsunga  7kW i mocy grzewczej do 10kW i dla mnie rewelacja ,trzeba było kilka nocy podgrzewać powierzchnie ponad 400m2 i bez problemu ,instalacja stara z grzejnikami żeliwnymi pieknie stabilnie pracuje ,od kwietnia nie używam gazu wszytko grzeje pompą do tego 3kW fotoogniw pracuje w dzień

a gdzie można kupić taką pompe ciepła?

Opublikowano

to fakt są pompy ciepła przystosowane do współpracy ze starymi grzejnikami wysokotemparaturowymi, pytanie czy finalne koszty ogrzewania są tak samo niskie jak przy niskotemperaturowej podłogówce?

Opublikowano

taką jaką orinalną mozna ale ja sobie sam zrobiłem

ale myze że za rok jak dołoze fotoogniw to cały dom pojdzie na pompie ciepła 10kw plus grzałki w zasoniku jakny nagle wody ciepłej brakło

  • 1 rok później...
Opublikowano

pompa z technologią evi  55stopni przy -20 albo 65 przy -10

Opublikowano

przy evi mozna ze spokojem usykać 65st przy -25st kluczem do tego jest zawór rozpręzny min 5000 kroków

a temperatura  przy trzaskających mrozach w znacznej ilości  pochodzi z przegrzania gazów które oscylują w granicach 110st(w razie potrzeby ) a przy 120st następuje ograniczenie obrotów sprężarki

duzo by tu pisać przy 5000 kroków mamy 5000 zależności wynikających z temperatury, zapotrzebowania mocy  i kawał komputera a to wszytko daje nam takie wysokie COP rzędu 4,5-5 przy temperatuchach jak teraz panują bez problemu

Opublikowano

tego nie wiem to nowa technologia ja mam termiczny kapilarny i pozwala na tyle po za tym temp krytyczna gazu r 407c

Opublikowano

no to masz jak na kapilarny super parametry nie wiem jak wychodzi w zuzyciu energi ale jak jestes zadowolony to super

Opublikowano

mój wiesław nie jest nowy ale żyje jeszcze nie wydam 55tyś za nówkę bo nie oto chodzi. to był experyment i test jak cała instalacja domowa  gdzieś trzeba się uczyć bo w (cukierni mnie nie nauczyli ) ciągle coś przerabiam uczę się wole na sobie niż na klientach.