Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
to proszę nalej sobie wody o takiej temperaturze do wanny i zobaczymy ile czasu kąpiel sprawi Tobie przyjemność ...
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Vlad24 - o co chodzi ?
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Jest reakcja producenta - "HEWALEX jako producent urządzenia grzewczego pompa ciepła WBC – 9,5H – B2/S, aby rozwiązać zaistniałą sytuację, ma do zaproponowania rozwiązanie, polegające na dołożeniu dodatkowej grzałki elektrycznej o mocy 2,0 kW do zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zadaniem grzałki elektrycznej będzie podniesienie temperatury wody do wymaganej temperatury 55°C lub wyższej. Koszty związane z wykonaniem zmian oraz zaprojektowaniem i zakupem dodatkowych urządzeń całkowicie pokryje HEWALEX." Mam wrażenie, że powinni sobie wsadzić tę grzałkę w d***.
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Dzisiaj byli pracownicy Hewalexu. Zaczęli oczywiście od pomiaru przepływu w układzie zasilającym. (już czwarty raz). Najpierw zmierzono wartość przepływu 1,66m3/h a jak popa pracowała dłużej do wyszło 1,94m3/h. Po ponad godzinie pracy pompy przy temperaturze około 51*C-52*C na wyjściu z pompy widziałem że na manometrze ciśnienia wzrost wskazania a pompa weszła w stan awaryjny po paru minutach wyświetlając błąd E 01. Według ustnych wypowiedzi serwisantów Hewalexa - nie wiemy jaka jest przyczyna awarii. Poprzednio zadecydowano o wymianie sprężarki za prawie 2000zł, za którą musiał zapłacić Instalator. Teraz poczekajmy na decyzję "Góry". Pracownicy swoje zrobili.
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
przy temperaturze 50*C też wyświetla się błąd E 01. Instalator sprawdzał też temperaturę w zbiorniku i wynosiła około 47-49*C. Z kranu woda też ma taką temperaturę.
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Błąd E 01
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
W nowo wybudowanym budynku została zamontowana pompa Hewalex WBC-9,5H-B2/S. Pompa od samego początku nie działa prawidłowo. Teoretycznie powinna podgrzewać wodę do 60*C ale podgrzewa do około 47-49*C i wchodzi w stan awaryjny (sterownik wyświetla błąd). Już była 3 razy w naprawach gwarancyjnych. Pieniądze zapłacone a sprzęt nie działa zgodnie z zapewnieniem producenta. Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z takim typem pompy ciepła. Może gdzieś działa bez problemu lub pojawia się taki sam problem. Proszę o info.
berobercik