nevar Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor #26 Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) 3 grzejniki Kermi X2 i 2 drabinki Edytowane 16 Lutego 2014 przez nevar Cytuj
sambor Opublikowano 16 Lutego 2014 #27 Opublikowano 16 Lutego 2014 Tu pytanie do inwestora - kto wybrał taki kocioł i czy instalację widział serwisant uruchamiający? Wg mnie to praktycznie Vitodens 200 lub nawet 300 spełni te wymagania, w materiałach Viessmana nie ma nawet schematów adaptacyjnych dla tego modelu- są dla 200, dla 300 ale dla 100 brak. Wniosek - aby ratować zakup za ok 5000 trzeba dorobić protezę która pozwoli na pracę - jaką ? tego nikt nie wie. Cytuj
sambor Opublikowano 16 Lutego 2014 #28 Opublikowano 16 Lutego 2014 To zamień belki rozdzielaczy - tam jest wszystko jedno gdzie początek a gdzie koniec pętli. Cytuj
nevar Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor #29 Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Tu pytanie do inwestora - kto wybrał taki kocioł i czy instalację widział serwisant uruchamiający? Wg mnie to praktycznie Vitodens 200 lub nawet 300 spełni te wymagania, w materiałach Viessmana nie ma nawet schematów adaptacyjnych dla tego modelu- są dla 200, dla 300 ale dla 100 brak. Wniosek - aby ratować zakup za ok 5000 trzeba dorobić protezę która pozwoli na pracę - jaką ? tego nikt nie wie. Kocioł wybrał instalator. Ja w sumie chciałem 200, ale mnie przekonał, że cała instalacja będzie sterowana poprzez rozdzielacz Tece i automatykę WLM2. Jest może jakiś spec od Tece na forum, który mógłby potwierdzić ze założenia instalatora od początku były błędne? Tak, instalacje widział i odpalał serwisant Viessmanna w bardzo ładnie obklejonym samochodzie Viessmanna. Za darmo, tylko za dojazd wziął. Edytowane 16 Lutego 2014 przez nevar Cytuj
sambor Opublikowano 16 Lutego 2014 #30 Opublikowano 16 Lutego 2014 W jaki sposób system WLM2 ma współpracować z tą instalacją - tam są sterowania pompami a ty masz tylko 1 pompę w kotle, te od mieszaczy się nie liczą gdyż muszą pracować cały czas. Założenia instalatora nie były złe - przecież masz w dokumentacji rozdzielacza że musi być różnica temperatur 20C czyli jak będziesz grzał do 50-55C to może coś z tego wyjdzie , ale jeszcze drożej. Tu byłaby potrzebna konsultacja z Viesmanem czy pompa w kotle obsłuży tą ilość pętli którą masz - na wypadek demontażu tych rozdzielaczy- ja obstawiam że nie wystarczy. Cytuj
nevar Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor #31 Opublikowano 16 Lutego 2014 Możecie mi polecić poważną firmę z lubuskiego, która ogarnie temat tej kotłowni w moim domu i doprowadzi ją do jakieś normy? Cytuj
garenty Opublikowano 16 Lutego 2014 #32 Opublikowano 16 Lutego 2014 WITAM.A MOZE MIESZACZ BEDZIE POTRZEBNY GDY NA ZEWNATRZ BEDZIE -30 I STRATY CIEPLA BUDYNKU BEDA TAK DUZE ZE NIE WYSTARCZY NA KOTLE NAWET 50 A 60 STOPNI.MYSLE ZE POD TYM KONTEM ZOSTALY ZAINSTALOWANE MIESZACZE .POMPY I TAK POWINNY BYC DO TAKIEJ ILOSCI ROR. Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Lutego 2014 #33 Opublikowano 16 Lutego 2014 co po piersze tego typu mieszacz jest do D bo ,makszymalna jego moc to około 7kW pomimo że ma pompe 25/60 ,a na takiej pompie to ze 25-30kW przezuci ,po drugie po co robić mieszacz żeby trzeba go zasilać wysokim parametrem ???? po trzecie ilosc energi przyłozonej jest nieadekwatna do wykonanej pracy ,jednym słowem mało tego że ten mieszacz marnuje energie to jeszcze teraz piszac o tym znowu zuzywamy energie Cytuj
sambor Opublikowano 16 Lutego 2014 #34 Opublikowano 16 Lutego 2014 Piszesz to już po raz 3 w tym temacie, poczytaj co napisałeś i nie powtarzaj się. ;) Cytuj
elient Opublikowano 17 Lutego 2014 #36 Opublikowano 17 Lutego 2014 Jeżeli ma być cwu to bez mieszacza się tego nie ogarnie. Cytuj
nevar Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #37 Opublikowano 17 Lutego 2014 Według viessmanna rysunku to niby da rade bez mieszacza http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-global/images/systeme/efh/seite-11.gif Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #38 Opublikowano 17 Lutego 2014 Nikt nie neguje że nie można bez mieszacza, tylko ty masz dużą instalację podłogową - czy możesz podać : jakimi rurami są zasilane rozdzielacze podłogówki?- bo z fot widać że to PEX 20 lub max 25 jakie masz wyliczone przepływy w obwodach podłogówki? Sam proponowałem abyś sprawdził czy instalacja wydoli na pompie z kotła - na 90% nie , ale zawsze zostanie te 10% a nuż się uda i to trzeba sprawdzić. Cytuj
nevar Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #39 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zrobiłem dzisiaj przesłuchanie instalatorowi. Instalację projektowali mu w tece. Mają zadanie w tych projektach upychać jak najwiecej własnych produktów. Dzwoniąc do działu technicznego tece dowiedziałem się że te rozdzielacze są dobrane dobrze i mają być zasilane temp kotła 20st wyższą. Idą w zaparte. Instalator też, że wszystko jest dobrze i cacy. Zużycie ogromne bo dom sie suszy, jastrych wygrzewe. No fakt, leje się po ścianach nieźle, ale żeby aż tyle gazu szło? Zainstalowanie termostatów na grzejnikach myślicie że coś pomoże? Zasilanie jest na 25, tylko, że to wychodzi z kotła do posadzki i tam na trójniku pexowym rozdziela się na dwa obiegi tzn nie wiem jak to nazwac - z jednej rury robią się dwie. Jedna idzie do rozdzielacza na parterze a druga na piętrze. Tak samo jest z powrotem. Cytuj
Jaro966 Opublikowano 17 Lutego 2014 #40 Opublikowano 17 Lutego 2014 Dom się suszy stąd duże zużycie gazu. Poza tym na tyle na ile się zorientowałem to nie można powiedzieć, że układ jest zrobiony źle. Jeśli możesz to zrób jakiś schemat instalalacji, będzie lepiej wszystko widać. Co do sterowania to sterowanie stałotemperaturowe nie jest żadnym błędem. Jeśli dodasz termostat pokojowy to będziesz miał mniejsze zużycie paliwa, pogodówka pozwoli również coś tam zaoszczędzić. Generalnie najpierw wysusz chałupę, później zobaczysz co i jak Cytuj
nevar Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #41 Opublikowano 17 Lutego 2014 Narysowałem schemat tego co u mnie jest zrobione. Mam nadzieję, że to w czymś pomoże Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #42 Opublikowano 17 Lutego 2014 I dobrze. Teraz trzeba te TECE "wypatroszyć" i będzie jak trzeba, tylko może być potrzebna pompa wspomagająca przepływ+ oczywiście sprzęglo Nadal nie podałeś jakie powinieneś mieć przepływy w obwodach podłogówki. A co do wykonania instalacji to porównaj w postem #30 co w nim pisałem. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lutego 2014 #43 Opublikowano 17 Lutego 2014 Narysowałem schemat tego co u mnie jest zrobione. Mam nadzieję, że to w czymś pomoże Zaznacz jeszcze gdzie nie masz wylewek lub instalacje są w kotłowni - tak aby nie trzeba było kuc wylewek Cytuj
nevar Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #44 Opublikowano 17 Lutego 2014 I dobrze. Teraz trzeba te TECE "wypatroszyć" i będzie jak trzeba, tylko może być potrzebna pompa wspomagająca przepływ+ oczywiście sprzęglo Nadal nie podałeś jakie powinieneś mieć przepływy w obwodach podłogówki. A co do wykonania instalacji to porównaj w postem #30 co w nim pisałem. Nie podałem, bo nie wiem:) Cytuj
nevar Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor #45 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zaznacz jeszcze gdzie nie masz wylewek lub instalacje są w kotłowni - tak aby nie trzeba było kuc wylewek Wylewki są wszędzie oprócz garażu. Większość z tych instalacji jest w kotłowni. Instalacja 3 grzejników nie jest pokryta wylewką. Ale ich zasilanie już jest. Brzmi groźnie... Cytuj
kiminero Opublikowano 17 Lutego 2014 #46 Opublikowano 17 Lutego 2014 To zamień belki rozdzielaczy - tam jest wszystko jedno gdzie początek a gdzie koniec pętli. Wyprucie układu pompy nie wystarczy. Trzeba zamienić miejscami przyłącza kotła. "Niestety" początek i koniec pętli jest determinowany typem rotametrów, których prawidłowe działanie wymaga odpowiedniego przepływu. Tutaj widzę rotametry zasilające i tego nie zmienimy. Instalator i panowie z TECE niech się zastanowią jaki jest sens montażu układu mieszającego, który wymaga sztucznego podniesienia temperatury zasilania o 20 sC, jeżeli źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny? 1 Cytuj
automatyk Opublikowano 17 Lutego 2014 #47 Opublikowano 17 Lutego 2014 jak no wiadomo po co zeby sprzedac coś na sporej marzy i tyle resta została opisana ,jesli podłoga aktualnie potrzebuje 30st to z kotła powinno wychodzić 30st i tyle chyba że inne urzadzenia obwody sa podpiete i potrzebuja duzo wiecej ale nie sadze Cytuj
tomekb Opublikowano 17 Lutego 2014 #48 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zrobiłem dzisiaj przesłuchanie instalatorowi. Instalację projektowali mu w tece. Mają zadanie w tych projektach upychać jak najwiecej własnych produktów. Dzwoniąc do działu technicznego tece dowiedziałem się że te rozdzielacze są dobrane dobrze i mają być zasilane temp kotła 20st wyższą. Idą w zaparte. Instalator też, że wszystko jest dobrze i cacy. Zużycie ogromne bo dom sie suszy, jastrych wygrzewe. No fakt, leje się po ścianach nieźle, ale żeby aż tyle gazu szło? Zainstalowanie termostatów na grzejnikach myślicie że coś pomoże? Zasilanie jest na 25, tylko, że to wychodzi z kotła do posadzki i tam na trójniku pexowym rozdziela się na dwa obiegi tzn nie wiem jak to nazwac - z jednej rury robią się dwie. Jedna idzie do rozdzielacza na parterze a druga na piętrze. Tak samo jest z powrotem. Witam , no to wklejaj ten projekt tutaj zobaczymy co zaprojektowali w Tece ,a co zrobił instalator . Co do rozdzielaczy to jak już tu koledzy zauważyli ,że w instrukcji wyraźnie pisze jaki jest warunek stosowania takiego rozwiązania do kotłów kondensacyjnych , Na pocieszenie powiem ,że aby kocioł kondensacyjny spełniał swoje zadanie to nie tylko ważne jest , żeby na kotle ustawiać niską temperaturę , ale ważne jest to aby temperatura powrotu miała dużą różnicę względem zasilania . Cytuj
vernal Opublikowano 17 Lutego 2014 #49 Opublikowano 17 Lutego 2014 ale ważne jest to aby temperatura powrotu miała dużą różnicę względem zasilania . Tomek zastanów się, tym chyba się właśnie kierowali w tece, bo kazali podbić zasilanie o 20K ;) Pozdrawiam. Cytuj
Jaro966 Opublikowano 17 Lutego 2014 #50 Opublikowano 17 Lutego 2014 Tak jak pisałem, żadnego grubego błędu w tej instalacji nie ma. Raczej jest przedobrzona niż schrzaniona. Zostawić to niech chałupa się wysuszy wtedy zużycie gazu spadnie. 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi