Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym


nevar

Rekomendowane odpowiedzi

Grzesiekz182 Niestety montaż dodatkowej pompy wręcz pogorszy sytuację. Niestety nie masz innego wyjścia jak szukać rozwiązania jak i którędy poprowadzić rury od kotła do rozdzielacza większą średnice. Za mała średnica rur do rozdzielacza podłogowego jest bardzo często spotykam podczas pierwszych uruchomień kotłów wtedy mówię klientowi, że koniecznie trzeba to zmienić i niekiedy się udaje. Jeśli nie zmieni to z problemem zostanie na zawsze. Masz 9 obwodów załóżmy przepływ 1,5l/min wychodzi 13,5l/min x 60 = 810l/h. Tak wiec rura miedziana min 28 max 35.

Screenshot_20200701-202449.jpg.bb1ec2297286de9fa9f09746ca32672b.jpg

Tu masz film 

Cytat

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja już dawno przestałem na tematy dyskutować - jak ma być większa rura to od razu o tym piszę i po sprawie.

Na forum był taki koleś, który przez 2 lata dawał takie pytanie , aż zaczeliśmy go ignorować i po 3 sezonach skuł posadzkę i dał większe średnice.

PS

Przepływy mają być ponoć 2l/min a nie 1,5. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.