kiminero Opublikowano 8 Lutego 2012 #26 Opublikowano 8 Lutego 2012 Jest jednak pewne ale...czy kreska na zaworze wskazuje stopień owarcia zaworu ...? Kreska (nacięcie) informuje o położeniu "mieszadła" zaworu. Dla tego modelu Honywell wygląda to tak: Termometr za pompka wskazuje teperature wody..podmięszanej bądz też nie.mięszanej W tym miejscu informuje o temperaturze wody zmieszanej. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor #27 Opublikowano 8 Lutego 2012 Żle sie wyraziłem..chodzi mimo wszystko o to samo... :) Termometr wskazuje temperature wody po zmieszaniu,bądz w przypadku całkowitego otwarcia zaworu wody przepływajacej. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor #28 Opublikowano 8 Lutego 2012 Posiada kros z forumowiczów sterownik RK2002W Cytuj
madzia Opublikowano 8 Lutego 2012 #29 Opublikowano 8 Lutego 2012 Żle sie wyraziłem..chodzi mimo wszystko o to samo... :) Termometr wskazuje temperature wody po zmieszaniu,bądz w przypadku całkowitego otwarcia zaworu wody przepływajacej. Cytuj
madzia Opublikowano 8 Lutego 2012 #30 Opublikowano 8 Lutego 2012 witam Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi, zaczynam testować ustawienia i zakręcam zawór od wymiennika, zobaczymy jak to wyjdzie Cytuj
madzia Opublikowano 8 Lutego 2012 #31 Opublikowano 8 Lutego 2012 Bardzo bardzo dziękuje za pomoc, kaloryfery robią się coraz cieplejsze, przykręciłam ten zawór do boilera, woda w kranie ciepła, dom się pewnie też niebawem rozgrzeje a mąż nie zostanie eksmitowany za grzebanie tam gdzie nie potrzeba ;) pozdrawiam serdecznie :) Cytuj
vernal Opublikowano 8 Lutego 2012 #32 Opublikowano 8 Lutego 2012 Posiada kros z forumowiczów sterownik RK2002W A co tam trzeba odnośnie niego? Cytuj
Paweł26 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor #33 Opublikowano 8 Lutego 2012 Regulator RK-2002W Brakuje mi jednak kilku danych szczegułowych ? Minimalna temperatura kotła [L 40] - oznacza minimalną wartość temperatury kotła. W przypadku gdy wyliczona temperatura zadana kotła jest niższa od zaprogramowanej minimalnej, regulator utrzymywał będzie temperaturę minimalną. Histereza ochrony temperatury minimalnej kotła [Lh 2] - parametr ten określa, o ile wyższa od minimalnej musi być temperatura wody w kotle, żeby regulator mógł załączyć pompę CWU i otworzyć zawór mieszający. Spadek temperatury wody w kotle do poziomu zaprogramowanej minimalnej kotła powoduje bezwzględne wyłączenie pompy CWU oraz zamknięcie zaworu mieszającego. W układach bez zaworu mieszającego ochrona kotła realizowana jest poprzez wyłączanie pompy CO. Z tabel odczytuje Minimalna L 40 Temperatura minimalna kotła 30 - 65 Histereza Lh 2 Histereza ochrony temperatury minimalnej kotła. 1 9 .Zadana C.W.U. u 50 Zadana temperatura ciepłej wody użytkowej 30 60 Odczytuje to tak Pompa CWU załonczy sie przy ustawionej L30+Lh2 wyłonczy przy u52 ?? Skoro ustawie minimalna temperature kotła np 3o st ,histeryze 2 st to po osiagnieciu 32 st pompa cwu bedzie dązyc do temperatury osiaganej przez kocioł az do momentu osiagniecia ustawionej zadanej 52 st. Po osiągnieciu temperatury zadanej np 52st na piecu jak i powrocie pompa ma przechodzic w stan podtrzymania zadanej tj po spadku od wyznaczonej 50st -(pomniejszone o 2 st histeryza) załanczac sie i dazyc do zadanej. Piec ma mimo to dązyc do ustawionej zadanej przez sterownik sterujący kotłem np 58-60st Cytuj
vernal Opublikowano 8 Lutego 2012 #34 Opublikowano 8 Lutego 2012 Nie bardzo widzę tu jakieś zapytanie czy niewiadomą. Trzeba rozróżniać następujące temperatury, bo są do nich osobne czujniki: 1. Temp. kotła 2. temp. c.o. (jeśli jest zawór mieszający) 3. Temp. cwu Temp. minimalna kotła tyczy się punktu 1. Przykładowo: temp. minimalna=40 temp. cwu=45 wyliczona temp. zadana kotła=58 Pompa cwu ruszy przy 42 lub wyższej (na kotle), zatrzyma się przy 45 (na cwu!!!) A kocioł grzeje do 58 i wchodzi potem w tryb nadzoru (zupełnie niezależnie od pompy cwu) Swoją drogą, to temp. minimalna kotła (nazywam to "ochroną zasilania") to bardzo fajna funkcja i powinna być ustawiana stosunkowo wysoko, nie mniej niż 50. Ma to znaczenie szczególnie w kotłach dobrze dobranych do instalacji, a więc nie przewymiarowanych. Pozdrawiam. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor #35 Opublikowano 9 Lutego 2012 Ujmę to inaczej..czy pompa c.w.u.mogę ustawić tak iż załączy się przy 30 st na kotle? Od tej temperatury na piecu po rozpaleniu chciał bym chronić powrót. Cytuj
orzech1976 Opublikowano 9 Lutego 2012 #36 Opublikowano 9 Lutego 2012 (edytowane) A ja bym powiedział że błędnie jest wpięty główny powrót od grzejników w układzie zamkniętym (powinien być wpięty tam gdzie jest ten polipropylen 20 przed trójnikiem miedzianym, a nie prosto do wymiennika) Czy grzejniki wcześniej grzały dobrze ? Edytowane 9 Lutego 2012 przez orzech1976 Cytuj
Paweł26 Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #37 Opublikowano 11 Lutego 2012 Potrzebuje troche info odnośnie sterownika estyma unicontrol mix 7 wer3 TYP OPIS 1 Regulator steruje jednym obwodem grzewczym wyposażonym w siłownik zaworu mieszającego, pompą obiegową obwodu oraz pompą kotłową. 2 Regulator steruje niezależnie dwoma obwodami grzewczymi wyposażonymi w siłowniki zaworów mieszających oraz pompy obiegowe obwodów. 3 Jak przy typie 1, dodatkowo regulator steruję przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, z priorytetem lub bez. Mój typ to Regulator steruje jednym obwodem grzewczym wyposażonym w siłownik zaworu mieszającego, pompą obiegową obwodu oraz pompą kotłową. 3 Jak przy typie 1, dodatkowo regulator steruję przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, z priorytetem lub bez. Mogę sterowac jednocześnie pompa grzejników+ zawór 3D+pompa cwu Co wrzypadku gdy chce załaczyc sama pompe c.w.u. ? Temperatura załanczania pompy c.w.u. - Pompa zostaje załączona gdy temperatura ciepłej wody jest niższa niż temperatura zadana pomniejszona o wartość ?histerezy - UWAGA !!! Pompa może pracować tylko wtedy gdy temperatura czynnika grzewczego jest wyższa od temperatury ciepłej wody oraz gdy została przekroczona temperatura minimalna pracy pomp. Funkcja dostępna przy podłączeniu czujnika temperatury kotła. Minimalna temperatura pomp c.o. 10 - 60?C 30?C Pętla histerezy c.w.u. 2 - 10?C Wynika z tego ..gdy zadam 50 st a histerezy ustawię na 3 pompa załaczy sie przy 47 wyłaczy 53 tylko wtedy gdy na piecu bedzie np 53 st a temperatura załanczania pomp nie bedzie wieksza od 47 st Jak sterownik radzi sobie ze sterowaniem zaworem 3D podmieszajacym zalilajie danego obiegu? W sterowniku dostępna jest opcja obniżenia temepratury nocnej .?obniżenie c.o. reg. pok. Wartość temperatury o jaką zostanie obniżona temperatura zadana obiegu c.o. Po rozwarciu styków przez regulator pokojowy. przy usyawieniu na tak ?stała pompa?, Czypo zamontowaniu zegara sterujacego przekaznikiem czasowym można obnizyc temperature o wartość zaprogramowalna? Maksymalna temperatura obiegu a zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła. Maksymalna temperatura c.o. 30 - 85?C 70?C Temperatura alarmowa kotła 80 - 95?C 85?C Zawor otworzy sie max na 70 st na kaloryfery nawet w sytuacji alarmowej. ? Cytuj
Xawer Opublikowano 11 Lutego 2012 #38 Opublikowano 11 Lutego 2012 Witam. Na forum jest oddzielny temat dotyczący tego sterownika. Odpowiem na część pytań bo na nie znam odpowiedż. Obniżenie nocne ma programowalną wartość i możesz je zmieniać (w DTR jest podane o jaką wartość min-max)Zadziała to tak samo jak w dzień temperatura w pomieszczeniach osiągnie zadaną wartość. Zawór otworzy się w sytuacji alarmowej do maź ustawialnej wartośći czyli nawet jak w kotle będzie 100st zawór otworzy się tylko do tej wartości jaką ustawisz np. 70 st. Jeśli chodzi o pompę c.w.u. to prawdopodobnie sterowana jest czujnikiem wody w c.w.u. jeśli jest priorytet c.w.u. włączony to na czas grzania c.w.u sterownik wyłączy pompę c.o (ale pewności nie mam) Cytuj
firmaremont Opublikowano 11 Lutego 2012 #39 Opublikowano 11 Lutego 2012 Ma piecu jest 53 stopnie, za pompa jest termometr który pokazuje około 45 stopni, i jest to temperatura już za wymiennikiem ciepła. Więc strata na wymienniku nie jest duża, aby jednak zwiększyć temperaturę na obiegu za wymiennikiem, należy zamontować zawór regulacyjny dla zbiornika CWU, gdyż większa część ciepłej wody przepływa właśnie przez bojler. Regulacji na zaworze 3d proszę dokonywać obserwując termometr za pompą. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #40 Opublikowano 12 Lutego 2012 Nie mogę ustalic nadal czy po zamontowaniu zegara sterujacego przekaznikiem czasowym można obnizyc temperature o wartość zaprogramowalna? Cytuj
Xawer Opublikowano 12 Lutego 2012 #41 Opublikowano 12 Lutego 2012 (edytowane) Witam. Po osiągnięciu w domu zadanej temperatury lub godziny obniżenia Unicontrol obniży temperaturą wody za zaworem o programowalną wartość .Było o tym w temacie o sterowniku Unicontrol Mix i najlepiej tam pytaj marcina. Zastanawiam się trochę do czego potrzebujesz aż takiego sterownika skoro części jego funkcji nie wykorzystasz na zaworze3d (np. ochrona powrotu) Edytowane 12 Lutego 2012 przez Xawer Cytuj
Paweł26 Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor #42 Opublikowano 13 Lutego 2012 Sterownika potrzebuje do sterowania zaworu 3d oraz pompy c.w.u. Cytuj
Xawer Opublikowano 13 Lutego 2012 #43 Opublikowano 13 Lutego 2012 Witam. A co stoi na przeszkodzie by pompa c.w.u sterowana była sterownikiem kotła ? Widzę trzy pompy i kocioł z podajnikiem a taki kocioł raczej ma sterownik obsługujący trzy pompy. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor #44 Opublikowano 15 Lutego 2012 (edytowane) Pompa c.w.u jest sterowana sterownikiem pieca. Potrzebuję jednak 2 sterownika obsługującego obieg kotłowy(ochrona powrotu) Ochrona powrotu diała na takiej samej zasadzie jak podgrzewanie zasobnika c.w.u. Dodatkowo sterowanie 3D Narazie rozważam 2 producentów 1 UMS-4PS lub UMS-4P + UMS-1 RK-2002W 2 Estyma unicontrol mix 7 wer3 Edytowane 15 Lutego 2012 przez Paweł26 Cytuj
krisb Opublikowano 15 Lutego 2012 #46 Opublikowano 15 Lutego 2012 Sterownik pogodowy UMS4PRh przeznaczony jest bardziej do zaworu 4D i w tej konfiguracji, i miesza wodę dla c.o. i chroni powrót temperatury kotła. UMS-4PS i UMS-4PS to sterowniki stricte pogodowe! Sterują zaworem 3D tak, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę dla zasilania c.o. Też wałkowałem ten temat w kontekście sterowania zaworu, ale podłączonego do bufora z zaworem 3D i druga opcja - samego kotła z zaworem 4D. Konsultowałem ten temat z producentem, który tak jak napisałem wyżej, zaleca stosowanie tych sterowników. Cytuj
vernal Opublikowano 15 Lutego 2012 #47 Opublikowano 15 Lutego 2012 UMS-4PS i UMS-4PS to sterowniki stricte pogodowe! Sterują zaworem 3D tak, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę dla zasilania c.o. Też wałkowałem ten temat w kontekście sterowania zaworu, ale podłączonego do bufora z zaworem 3D i druga opcja - samego kotła z zaworem 4D. Konsultowałem ten temat z producentem, który tak jak napisałem wyżej, zaleca stosowanie tych sterowników. Generalnie są ok, nawet powrót potrafią chronić. W nich jest tylko ten problem, że nie znają temperatury kotła i przez to nie ma np. funkcji ochrony przed zagotowaniem (zawór powinien wtedy puszczać na instalację temp. maksymalną ustawioną w sterowniku. Pozdrawiam. Cytuj
Xawer Opublikowano 15 Lutego 2012 #48 Opublikowano 15 Lutego 2012 Witam. UMS4PRh zaproponowałem bo Paweł 26 pisał o możliwości regulowanego obniżenia ,sterowania pompami i dodatkowo to co pisał vernal czyli awaryjne otwieranie zaworu do ustawialnej temperatury. UMS4PS ma te funkcje poza awaryjnym otwieraniem zaworu.(mniej konieczne w kotłach podajnikowych bardziej w zasypowych) UMS4P Otwiera zawór ale ma stałe obniżenie UMS4PRh ma to wszystko Oczywiście obniżenie jest realizowane poprzez termostat pokojowy przewodowy lub bezprzewodowy Cytuj
krisb Opublikowano 15 Lutego 2012 #49 Opublikowano 15 Lutego 2012 Generalnie są ok, nawet powrót potrafią chronić. W nich jest tylko ten problem, że nie znają temperatury kotła i przez to nie ma np. funkcji ochrony przed zagotowaniem (zawór powinien wtedy puszczać na instalację temp. maksymalną ustawioną w sterowniku. Pozdrawiam. I to jest prawda. Ale nie ma tego złego..... W/w sterowniki pogodowe są w sumie uniwersalne w rodzaju źródła ciepła, stąd brak funkcji ochrony przed zagotowaniem, choć UMS4PRh otwiera zawór i schładza do ustawionej temp. Ja planowałem niezależne sterowanie temp. kotła przez sterownik, który już posiadam, lub nawet miarkownik ciągu, a funkcje pogodowego sterownika przez niezależny regulator. Większe pole manewru, zwłaszcza, że powracam do tematu bufora. Jako elektronika, bardziej interesuje mnie rozdzielenie tych funkcji, jak padnie, to jeden sterownik :). Ale zdecydowanie zwiększa się możliwość regulacji układu. Jak dojdę do tego tematu werbalnie, zdam relację z moich zmagań :). Pozdrawiam Cytuj
Paweł26 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor #50 Opublikowano 16 Lutego 2012 (edytowane) sterowniki pogodowe są w sumie uniwersalne w rodzaju źródła ciepła, stąd brak funkcji ochrony przed zagotowaniem, choć UMS4PRh otwiera zawór i schładza do ustawionej temp. W nich jest tylko ten problem, że nie znają temperatury kotła i przez to nie ma np. funkcji ochrony przed zagotowaniem (zawór powinien wtedy puszczać na instalację temp. maksymalną ustawioną w sterowniku. UMS-4P RK-2002W chroni kocioł przed zagotowaniem -obsługa zaworu 3d Edytowane 16 Lutego 2012 przez Paweł26 Cytuj