snow1 Opublikowano 4 Lutego 2012 #1 Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam wszystkich Jestem pierwszy raz na forum mój piec to defro duo 25 kw powierzchnia domu to 190 m dom ocieplony styropian od jakiegoś czasu mam problem z ustawieniami węgiel mam cały czas ten sam i jak dotąd nie było problemów od dwóch tygodni piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury węgiel spieka się regulacja nawiewu nie wiele pomaga na razie ustawiłem tak że piec nie wyłącza się w nocy ale pochłania duże ilośći węgla i bardzo długo się nagrzewa szukam kogoś kto ma taki sam piec i więcej doświadczenia w paleniu 1 Cytuj
Gość andrzej234 Opublikowano 4 Lutego 2012 #2 Opublikowano 4 Lutego 2012 Napisz ile cm styropianu masz na scianach i jak masz ocieplony strop pod dachem .Napisz ile sek. masz ustawione podawanie węgla i ile czas przerwy miedzy cyklami podawania ? Bo diabeł tkwi w szczegółach ;) Cytuj
Robercikus Opublikowano 4 Lutego 2012 #3 Opublikowano 4 Lutego 2012 Nie mam takiego samego kotła jak Twój, ale zasady są bardzo podobne, zatem może uda się coś pomóc :-) Przede wszystkim... Jak długo grzejesz tym kotłem? Czy masz zawór 4d, albo inne urządzenie zapewniające odpowiednią temp powrotu? Pamiętaj, że się ochłodziło i stąd większe zapotrzebowanie na ciepło. Jak instalacja nie jest dobrze zrobiona, to i problemy z osiągnięciem temp zadanej na kotle. Prawidłowo zrobiona instalacja działa tak, że na kotle stałopalnym utrzymywana jest temperatura wysoka - powyżej 60 stC - a do instalacji idzie woda o potrzebnej temperaturze - na podłogówkę ok 30, a jak potrzeba więcej mocy to max do 45 stC, na grzejniki natomiast woda powinna być o nieco wyższej temp, ale wcale nie koniecznie w temperaturze wody kotłowej. No i głowice termostatyczne na grzejnikach, co ograniczy przepływ kiedy temp w pomieszczeniach zostanie osiągnięta. Tym sposobem przy wzroście zapotrzebowania na ciepło - niższe temperatury na zewnątrz - kocioł będzie pracował intensywniej zużywając więcej opału - ale z dojściem do temp zadanej nie będzie miał problemu, a w domu nie będzie zbyt wysokiej temperatury, bo instalacja zadziała prawidłowo i wyreguluje odbiór ciepła dostrajając go do odpowiedniego poziomu. Niedochodzenie do temp zadanej przy prawidłowo działającej instalacji może nastąpić tylko wtedy, gdy masz za mały kocioł w stosunku do potrzeb. Jednak piszesz, że kocioł ma 25 kW, a ogrzewasz powierzchnię zaledwie 190 m2... Kocioł jest więc mocno przewymiarowany i powinien dać radę bez najmniejszego problemu. Nie podałeś żadnych szczegółów co do ustawień podawanie/przerwa/nadmuch i jaką masz temp zadaną oraz histerezę, jaką masz temp załączania pomp. Podaj też trochę informacji jaką masz instalację i... ile to jest dla Ciebie 'dużo węgla' :-). Być może masz ustawiony palnik na zbyt małą moc...? U mnie też wzrosło ostatnio zużycie węgla z 16 kg/dobę do ok 26 - 27, ale i temperatury znacząco spadły nawet poniżej 30 stC w nocy i do ok 20 poniżej zera w dzień, co nie może nie przełożyć się na wzrost zużycia. Dom potrzebuje więcej energii i trzeba mu ją dostarczyć. Podaj więcej szczegółów... pozdr Robert G. Cytuj
snow1 Opublikowano 4 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 4 Lutego 2012 Fajnie że ktoś się odezwał dom mam ocieplony styropian 10 cm poddasze wełna mineralna 20 cm moje parametry na piecu to czas podawania 12s przerwa podawania 37s siła nadmuchu 30 % wentylator przysłonięty w 80% praca w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 30 min 1 s wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 s -czas przerwy 30 min histereza 2s temperatura zadana 62 st cwu 42 ogrzewanie podłogowe 31 nie łapie o co chodzi z pracą i przerwą w podtrzymaniu Cytuj
anluk2 Opublikowano 4 Lutego 2012 #5 Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Witam Posiadam ten sam piec od roku. W miare możliwości opanowałem go, ale jeszcze nie dokońca jestem zadowolony ponieważ jeszcze nie ociepliłem i nie otynkowałem domku więc spala mi normalnie ok 25-30 kg/24h, a w tej chwili przy takich mrozach dochodzi nawet do 50kg/24h. Moje ustawienia : czas podawania 10 przerwa podawania 50 siła nadmuchu 30 % wentylator przysłonięty w 80% praca w podtrzymaniu 15s przerwa podtrzymania 15 min wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 30 s -czas przerwy 15 min histereza 2s Napisz jaki masz Węgiel Ja mam CO 65*C, CWU 46*C, P 50*C Edytowane 4 Lutego 2012 przez anluk2 Cytuj
anluk2 Opublikowano 4 Lutego 2012 #6 Opublikowano 4 Lutego 2012 Możesz też spróbować drugich ustawień , ale u mnie wychodzi mniej więcej to samo czas podawania 13 przerwa podawania 55 siła nadmuchu 45 % wentylator całkowicie odsłonięty praca w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 8 min wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 s -czas przerwy 4 min histereza 2s Cytuj
Dejay Opublikowano 7 Lutego 2012 #7 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam! Równiez posiadam Defro duo 25kw tyle ze mam sterownik st-57 z PID. JEli chodzi o te prace w podtrzymaniu to jest to czas podawania groszku a to drugie to przerwa podawania w podtrzymniu. Polecam CI ten filmik facet fachowo tlumaczy co i jak http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA Odnosnie tego sterownika ma ktos z panstwa taki. Poniewaz zauwazylem ze u mnie wentylator max obroty ma na 60% jak daje powyzej tej wartosci to tak jakby zaczynal slabiej dmuchac. Mysle ze moze blokuje go czujnik spalin ktory jest zalozony przy czopuchu, bynajmniej wydaje mi sie to dziwne i ciekawi mnie czy u wa je$t tak samo.Pozdrawiam Cytuj
Dejay Opublikowano 7 Lutego 2012 #8 Opublikowano 7 Lutego 2012 jeszcze odnosnie tych twoich problemow. Jak wyglada plomien u cb zmalal czy je$t taki sam? Czysciles ostatnio retorte? Cytuj
snow1 Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor #9 Opublikowano 7 Lutego 2012 Dzięki za film obejrzałem ja mam chyba mniejszą retorte wydaje mi się że płomień mam podobny ale nie wiem czy uda mi się utworzyć taki kopczyk u mnie bardziej jest spłaszczony ale węgiel zlepia mi się teraz ustawiłem czas podawania 13s przerwa 48s wentylator ustawiony na 50 % przesłona odsłonięta dopiero teraz to ustawiłem zobaczę rano jak będzie wyglądał popiół i ile go będzie ale wydaje mi się że piec pobiera i tak dużo węgla piec czyściłem jakieś dwa tygodnie temu zasobnik groszku zasypuje 150 kg i starcza mi na 4dni (jak dobrze pójdzie ) Cytuj
abaco Opublikowano 7 Lutego 2012 #10 Opublikowano 7 Lutego 2012 mam ten kocioł m3 sezony ustaw 10 podawanie 50 przerwa nadmuch 10 % przysłoń wentylator żeby zostało ok 1 cm szpary moc ok 17 kw i nie rub z tego palnika .Kocioł u mnie chodzi ponad 10 minut odpoczywa 3 minuty zużycie ok 50 kg na dobę -15 na zewnątrz a ogrzewam ok 490 m2 z tego 250 23st,reszta 16 temp 52 st na kotle ale mam wymiennik Sprubuj. pozdrawiam Cytuj
Dejay Opublikowano 8 Lutego 2012 #11 Opublikowano 8 Lutego 2012 Popieram Abaco nie rob palnika szkoda ciepla ktore pojdzie w komin. jeli nie dopala i $pieka to daj mu mniej wegla no i najwazniejsze ustaw dobrze podtrzymanie. ja ustawione mam tak; podawnie-12s przerwa-50s nadmuch-30% przy czym klapka przyslonieta na 70% i komin na 50% praca podtrzymania-20s przerwa podtrzymania-10min wentylator w podtrz. cza pracy-45s przerwa-5min Cytuj
Szary Opublikowano 14 Lutego 2012 #12 Opublikowano 14 Lutego 2012 Witajcie użytkonicy Defro Duo. Ja jeszcze uczę się palić w tym kotle i interesują mnie bardzo Wasze opinie. Jak u Was ze zarastaniem sadzą kotła? Bo u mnie to wygląda nie wesoło. Po około 2 dniach palenia kocioł nadaje się czyszczenia około 1 cm sadzy na ścianach i szczerze powiedzawszy jestem nim troche rozczarowany. Cytuj
zawisza508 Opublikowano 16 Lutego 2012 #13 Opublikowano 16 Lutego 2012 witam pozwolicie że się wtrące może ktoś zna opinie innych lub sam posiada kocią defro akm II,jest to nowy kocią tej firmy i nie ma zbyt wiele na jego temat,a jestem nim zainteresowany i chciałbym ćoś więcej onim sie dowiedzieć Cytuj
iskial Opublikowano 20 Lutego 2012 #14 Opublikowano 20 Lutego 2012 witam mam piec defro duo 25kw nowa linia z sterownikiem defro ag lux pid pomóżcie mi jak mam ustawić aby mniej spalał Cytuj
Dejay Opublikowano 1 Lutego 2013 #15 Opublikowano 1 Lutego 2013 Hej Napisz cos wiecej ile Ci spala i w czym problem;) Cytuj
Madej76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Mam wielki problem na kotle mam 50 stopni, a temperaturę na grzejnikach 32 stopnie i nie mogę jej podnieść. Czy ktoś może mi pomóc? Cytuj
Madej76 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Hej Napisz cos wiecej ile Ci spala i w czym problem;) Przywróciłem dzisiaj ustawienia fabryczne ponieważ piec spalił mi 2 worki ekogroszku na dobę i chciałem ustawić go na nowo. Teraz po włączeniu Pid nie mogę podnieść temperatury gdy przejdę na ręczne temperatura elegancko rośnie na kotle jak ustawione 50 stopni a woda na grzejniki dalej 30 stopni. Cytuj
snow1 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #18 Opublikowano 3 Stycznia 2016 witam wcześniej było dobrze czy to twój pierwszy sezon jeżeli pierwszy może problem leży w kryzach na zaworach trzeba je zwiększyć Cytuj
Nakano Opublikowano 3 Stycznia 2016 #19 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam, posiadam piec Defro duo uni 25 kw i mam bardzo dużo niedopalonego eko groszku w popielniku.Aktualne ustawieniaCzas podawania 8sPrzerwa podawania 80sSiła nadmuchu 30 biegHistereza CO 3 Histereza CWU 3Praca podtrzymania 15sPrzerwa podtrzymania 15 minutCzas pracy wentylatora 20sCzas przerwy wentylatora 15 minutPrzesłona wentylatora otwarta na maksa.Temperatura zadana to 52 stopnie.Powierzchnia grzewcza to jakieś 200m2W popielniku jest bardzo dużo niewypalonych węgielków również dosyć szybko spada temperatura do 49 stopni i później kocioł długo naciąga z powrotem do 52 stopni. Możecie pomóc? Cytuj
Erpolis Opublikowano 3 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zmniejsz podawanie lub jak długo dochodzi do zadanej to zwiększ nawiew Cytuj
snow1 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor #21 Opublikowano 4 Stycznia 2016 moim zdaniem to 8 do 80 to za dużo raczej stosuje się zasadę 1 do 3 czyli w twoim przypadku powinno być 8 do 24 jak to zrobisz sprawdz sobie czas jaki jest między cyklami załączania się pieca i do tego dostosuj czas i przerwę pracy w podtrzymaniu napisz czy pomogło jak nie będziemy dalej kombinować Cytuj
Nakano Opublikowano 4 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dziś to ustawię i dam znać co i jak Cytuj
Nakano Opublikowano 4 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 4 Stycznia 2016 @snow1Ustawiłem jak mówiłeś ale przez ten czas co byłem w kotłowni to sam węgiel wpadał do popielnika. Nie mam pojęcia jak ustawić ten piec :( Cytuj
snow1 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 5 Stycznia 2016 ja u siebie tak mam ustawione i daje rade jest troche niedopalonego węgla (lecz u mnie to jego wina) ja mam zwykły podajnik slimakowy może warto próbować tak czas podawania zmniejszyć a zacząć wydłużać przerwe podawania trzeba tylko poswięcić troche czasu a jakiego koloru masz płomień ijak jest mocny a węgiel może to być też wina węgla( trzeba znaleść ustawienie żeby nie zrzucał całego węgla żeby było widać efekt nowych ustawień piec musi pochodzić troche czau na nowych nastawach) jak zaczniesz ustawiać to najlepiej jest regulować tylko jednym parametrm apżniej do niego zmienić następne Cytuj
Adamomm Opublikowano 1 Listopada 2019 #25 Opublikowano 1 Listopada 2019 Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem kotła. Do ogrzania mam duży, piętrowy i słabo ocieplony dom. Ciężko mi dojść do zadanej temperatury CO a jak już osiągnę to trwa to strasznie długo i zużywam bardzo dużo pelletu. Moje ustawienia to: Zadana temp. CO 65* Zadana temp. CWU 60* Praca podajnika 13/30 (13 sekund na max.30 sekund, które można ustawić) Przerwa podajnika 23/18 Histeryza CO 5/20 Histeryza CWU 10/30 Obroty wentylatora 10/20 Podtrzymanie: Praca podajnika 15/200 Przerwa podajnika 35/200 Wentylator 7/20 Proszę o zweryfikowanie moich ustawień. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj