  1. 1)-Nie chcialbym czysczyc ten wymienik kondenzacyjny,bo tam czysta H2O isto nie kondenzuje. 2)-Temperatura kotla ma znaczenie w pomiaru do zaneczysczenia przy wszystkich kotlach spalujacych nie czystego opalu.Wieksza temperatura nie dotyka tylko wymiennika,latwiej osiagniemy czystego spalania na goracym kotlu.Kazde uzardzenie ma swoja idealna temperatura robocza.U mnia od 50° widac co 5° do gory polepszenie przy zachowanym ustawieniu procesu spalania.Mam 75 i nie narzekam.Co padnie na wyzsza temperature kotla,to zaosczedni czysty wymienik nawet z nadwyzka.
  2. Zamieszam tu pytanko,doczytalem o falownikach i ich problemoch na starych instalacjach(doczytalem o padaniu do 110V i tež tak mi faluje generator gazowy inwerterowy przy podlaczeniu awaryjnym kotla) domowych dwužylowych z polaconymi piny w gniazdkoch n+p na jednym drucie,czy jest naprawde tak i musialbym najpierw przerobic instalacju domu?
  3. Trzeba kupic zo swoich i potym užywac kombinowane palenie z papiermi do obydwu paliw.
  4. Dopiero na rozpalonym kotlu nastapi pelne spalanie.Rozpalanie i gasniecie marnuje opal
  5. @orz3l88Tak.Trzeba scisknac guzik F i przelaczac diode do O2
  6. Puki co mieszac,nie ma senzu wylaczac pompki,tylko szybowac z temperature na pracy CO ciaglej.Zestaw z brakiem mieszaca(przy czystym sterowaniem glowicami tež nie ma senzu wylaczac pompki autoadapcyjnej) to juž dzisz exotika.
  7. Potrzebne troche ekstra dopasowac-wieksze powietrze max.w szkali o kilka oczek.Wiatrak przyspiesza przy ustawionej szkali pozwolniejszej i z tego powodu brakuje powietrze w wzrastu mocy i to sa odrazi na kopczeniu w spadku.
  8. W poczatku i koncu sezonu tež grzejem dla czujnika pokojowego i dziala bardzo fajnie,po dwuch dniach w domu 0,2° roznica.Grzejniki sa dopasowane,bo z pogodowka tež zero problemu.Wlasnie jakbym grzal jedno pomieszenie,drzwi nie užywamy
  9. Jak každy,tež mam palnik krowe 45,tylko mniejszy talerz na okolo,objetosc palnika duuža.Szkode,gdybym bral 20,mialbym mniejszego batorego,ideal 15.Doradzili "fachowcy" požno szukalem fora,10-30 KW mam na zapas :-) i zbytne problemy,no juž cos wytuningowalem,przepisy nie pozwalaja zmieniac palniki.Nawet beztak bedziem može miec teraz problemow,bo kociol ma usuwany ruszt awaryjny i može z tego powodu "niepasuja"emisje na kartke,bedziem najprawdepodobniej falsifikowac i ruszt spi poza kotlom nietkniety.Nastepny model tak samo,bez rusztu i emisje o niebo.Cholera to,niech si ten ruszt napchaja w ....
  10. To jest tak.15 KW masz jakos tak dobro dobranych z lekkim przewymiarowanim.Gdybys mial zainstalowany 25,tež nie zbyloby,niž ustawic moc na 15.
  11. @DozyNie badž taki zly :-) Instalacja-tajomnica. Odciecie mocy nic nie daje.Dynamike 4 jest fabryczna,zbytno szybka do gory i potym juž na przewymiarowanym kotlu nie zahamuje nic,masa kotla bezwladna.Nie zbywa niž zmniejszac moc podstawowa.
  12. Tež dmuchawa i jej przeplyw nie idzie od min.do max.liniowo,sa wahania i przyspieszania na %tach w sterowniku,przeplywomierz eliminuje i liepiej dopasuje proporcja opal-powietrze.Plus wiatrociag.
  13. Tak,czy siak przy 90% musi isc rowno z kotla i nie 32,pomimo ze zawsze 90%,tež kiedy chce 0°.Tam cos jest do gory nogami.
  14. @delflaboTo ustaw 1/2,czy 2/3 moc kotla-zamiast 30 kw 15,czy 20-tak mysle.Czy taka moc jaka w mrozny dzien jakos užyjesz i dobierz powietrze do tej mocy.Bedzie pozwolniej grzac,bo 1% na modulacji bedziesz miec o 1/2 mocy,dynamike modulacji na 1. Ja mam 25ke ustawiona na 15 i jest dužo pokojniej i wiecej mocy beztak mi nie potrzebne. P.S.sorki,že pisze 2 posty....
  15. To sam siebie odpowiedz,czy nie stalo zadana za wysoka,kiedy przebija o 2° pomieszenie.I to pokazuje realna temperatura 32,7,jesli sa rurki i czujniki dobro wpiete w dobrym miejscu.Že zawor zawsze pokazuje otwarcie 90% o tym nie mowiac,jest kolko na silniku w ogole zaklikniete w silnika zawora? czy wyciagniete na reczne sterowanie? Wyglada jakby tylko temp.grzejnikow kopiowala temp.kotla
  16. To sa minuty i liepiej popracowac na ustawieniach tak,by nie falowala temperatura ponad 1-2° od zadanej i kociol modulowal,odwisle tež dužo od zrobionej instalacji.
  17. Cos tam masz skopane,bo zawor stalo 90% i temperatury zupelnie ine,nie odpowiedne.
  18. Huuu,to troche zmniejszalbym temp.max.pod 50 i wzmocnienie wentyla.zadana 33-36.To nie dziwie sia,že od scianki k scianke lata ta pokojowkia i nie znalaznie srodka.
  19. Tam kliknij na zawor otw i zawor zam,czy dziala ok.U mnia szybko pilnuje temperatury CO bezproblemowo w granicach hysterzy 0,2° i u ciebie žadana zero i zawor 90%(jego max),temperatura ponad 30.To jakies dziwne,nawet czas stabilizacji 15s,to mialby co 15s zejsc o 3s pracy,dzialajac jak dziwy. Jescze mysle nad tym,czy žadana 0,0 nie w sterowniku ignorowana,bo jest to bzdura.Minimalna CO mam 26,zadana 33 i max.55,jesli tu ci to nie faluje i sterownik nie wie co z tym.
  20. Jakos tam cos nie dziala na tym mieszacu.90% na obydwu zdejcjach i temperatura jest 32,5 i 40 nawet do tego žadana temperatura jest 0,0.Sterownik chce i mieszac nic.Pokaž jescze kompletne menu(oby dwa /////) mieszaca i potestuj w diag,czy nie chodzi w odwrotny kierunek.
  21. Jescze ta poprzednia po kliknieciu z glownego.
  22. Jescze zdejcja po kliknieciu z glownego w CO i potym po kliknieciu na domek tryb pracy
  23. Kiedy jest dobro ustawione CO,pompki sa wlaczone na stalo,kociol moduluje i nie ma potrzeb sa zbytno wylaczac,tylko pozwoli zmienia sa temperatura na grzejniki do utrzymania pokojowej.Tylko wieczorem przy przelaczeniu na temperature ekon možno przejsc w czuwanie.Nie wierze,že przy zapalarke nie ma opcji normalnego sterowania CO.
  24. Ta funkcja w sterowniku jest i bardzo dobro dziala,lub užyj pogodowke.Zadne pompki nie wylaczaj,grzej stalo,malutko.Naprawde studiuj instrukcji sterownika.
  25. Przy pokojowke zejdzie zawor do minimalnej ustawionej CO,ale ciežko kombinowac z termostatmi.Može troche przeciagnuc w sterowniku dzienna temp. przy czasowke komfort-ekon i ustawic temp. CO max w ktora isto wyleci-beda pilnowac glowice i wieczorem-ekon ustawic zas niska i schodzi zawor na minimum.
×
×