Mysle,že želiwne možne brac w pracy ciaglej jak niskotemperaturowe bo byly w wiekszosci projektowane do przepalania.Alu,czy blaszaki poki nie sa przewymiarowane potrzebne zasilac wyzsza temperatura.Tak,czy siak KW,co dom potrzebuje musimy w niego napchac czy krotszej z wyzsza temp. czy dlužej z nizsza.Poki nie przegrzewamy,straty nie sa.Przy dužym obiegu z želiwom wychodzi korzystniej stale grzanie niskotemperaturowe-sterowany pozwoli tylko X-D zawor i užyc na max.bezwladnosc ukladu,przy cienkich rurkach i malej objetowosci wodnej možne cyklowac pompka dla termostatu,czy grzejniki glowicami i do tego potrzebna wyzsza temperatura.
- 4860 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Awaria podajnika w kotle na ekogroszek Awaria kocioł kamen
bercus odpowiedział(a) na Kamkwo temat w Kotły z podajnikiem
Silikona kominkowego wysokotemperaturowego do usczelnienia i przyklejenia užyles? -
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Dwie temperatury pieca.
bercus odpowiedział(a) na karol1232705 temat w Kotły z podajnikiem
Tak to ma dzialac.Sterownik trzyma taka moc przy pracy ciaglej,by utrzymal temperature zadana.Czerwone 62 jest zadana,kociol pracuje w obnižaniu o 10,czy 9°.Po kliknieciu na ikone kotla jest menu. -
To nie to brazowe zloto,žolty dym 3 godz.z komina i 30 min.palenia,jesli spala sia od gory nie wiem.Brykiet od gory idzie o.k.
-
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
bercus odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
No,zawor bezpieczenstwa odpowiedny cisnieniem zapisu na tableczke kotla przy obiegu kotlowym to minimum,co WAŽNE zrobic do bezpieczenstwa przynajmniej mieszkancow.Czy nie jest to to,co wyglada jak odpowietrznik na powrotu? Pompka kotlowa to przydatny dodatok.- 22 odpowiedzi
-
- Defro
- ustawienie kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Z wydlužaniem czujnikow nie problemu.Jest korekta w menu diagnostyka do narownania.Przeplyw elektryczny w kablach czujnikow znikomny,wystarcza zwykly kabl 2x1,czy 0,75 do reproaparatury-ten jest z lepszej miedzi.Jesli bedzie pokazywac zle,potym možne prosto ustawic temperature plus minus zaklamywanie,czy užyc lepszych czujnikow po 10 Zl. Ja založylem taki do pogodowki,bo rozjezdzalo na 10° o 3. Brakuje ci ochrone powrotu kotla. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
bercus odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Kociol dziala na zadanej 75°,przy zaniku pradu nie dochodzi nawet 80,pompky odcialem testowo przy pracy kotla i nic sia nie dzieje.Kociol sia uspi na 80 z minimalna modulacja,potym 82-3 i pozwoli spada.To cale.- 22 odpowiedzi
-
- Defro
- ustawienie kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
bercus odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Tež u mnia nie jest przelew z kotla,ale z instalacji.Na kotle mam tylko zawor bezpieczenstwa cisnieniowy.4d ustawiony tak,by calkowo nie zamykal i sterownik sam ma 3 rzedy zabezpieczenia proci przegrzaniu,przy zaniku pradu tež tylko gasnie.Przeciež nie to naladowany zasypowiec i wybuchow sia nie boje...Kilka jest wybuchlych podajnikowcow ?- 22 odpowiedzi
-
- Defro
- ustawienie kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
bercus odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Do boga,tak nie.Zainstaluj prosto w powrot 4d-kociol.- 22 odpowiedzi
-
- Defro
- ustawienie kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Defro eko lux 12 kw z zaworem 4D
bercus odpowiedział(a) na WitekEkoplus temat w Kotły z podajnikiem
Z brakiem pompki kotlowej,zaworow zwrotnych sia ta wode przelewa jak chce.Založ ta pompke i bedzie wszystko o.k.- 22 odpowiedzi
-
- Defro
- ustawienie kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Masz na smieczuchu? O tym w timeli ni niepomyslali :-) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak.Možne ustawic reczne sterowanie-do temperatury zadanej bedzie dmuchac stalym nadmuchom,po osiagnieciu wylacza dmuchawe i možne ustawic przedmuchy. Tryb pid-dmucha stale i sila dmuchania zaležna od roznicy temperatury od temperatury zadanej. W tym trybie bal bym sia przegrzewania,bo zasyp po rozpaleniu ciežko uhamowac.Ale przy przestapieniu zadanej tež možne ustawic wylaczenie. -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Zrobcie jak w mpmach.Silna blache,lub cienki szamot zakrywajacy czesc rusztu przed palnikom z wycieta sczelinke przy palniku. -
Slimak podajnika nie obraca się Piec Protech Eco Duo 18kW - problem z uruchomieniem podajnika
bercus odpowiedział(a) na sp6u temat w Kotły z podajnikiem
Schema tu i ytb nižej,sorki,jest to po Czeski...ale schema schema..lub translatoruj :-) https://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805 -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Hallo,prosze jesli jest tu užytkownik posiadajacy WPA 07 z turbinka,czy byloby možne zrobic prosta tableczke przebiegu dmuchawy do ustawienia korekt? Wiem,že na každym palniku bedzie inaczej,tylko tak na oczko. -
Nieznośny "smród" z żeliwnego piecyka
bercus odpowiedział(a) na jankomuzykant temat w Kominki, kozy i inne piece
I pod ta plyta co jest,piecyk ciagnie powietrze do gory,to ciežko czuc,czy piecyk,czy cos pod nim,poza nim pachnie.Z želiwa samego ciežko cos sa može wydobywac.Zapomnialem raz na piecyku LP,babelilo,smierdzalo dužo w tej chwili,zeszkroblem i jescze po nastepnym odpaleniu posmierdzialo i potym juž nic.Ciežko smierdzi ci sam ten piecyk.Cos nie tak okolo. -
Problem z wysoką temperaturą podajnika
bercus odpowiedział(a) na tortoise temat w Kotły z podajnikiem
To nie zbywa,niž mniej tam pchac opalu w podtrzymaniu.Jesli stoi 40 min.,dmuchawa nie chlodzi korpus,to nagromadzona kupa rozpalonego opalu pozwoli rozgrzeje to želiwo.Bywa tak,že pomiar czasow postoja poczatkowo ustawujemy jak w pracy podanie/dmuchanie/moc dmuchawy i do czasu dmuchawy dodamy jescze czas na jej rozkreczenie i rozdmuchanie paleniska.Možemy podac wiecej paliwa,no analogicznie wydlužamy nadmuch by sia nie gromadzilo i rozpalilo jak w pracy. -
Nieznośny "smród" z żeliwnego piecyka
bercus odpowiedział(a) na jankomuzykant temat w Kominki, kozy i inne piece
I nie rozgrzewa sia cos pod tymi kominkmi,jakas hydroizolacja,farba i.t.p.? Bo jeden smierdzi,drugi...trzeci tež....? Nawet piszesz,že coraz gorsze. -
Ja bym jescze poprzed koniec tego tunela,tam,gdzie sa ostatni dziurki rusztu na probe wprowadzil pod sufit to PW.
-
Problem z wysoką temperaturą podajnika
bercus odpowiedział(a) na tortoise temat w Kotły z podajnikiem
Tak.Chodzilo o nie sczelny zasobnik,bo potym cofa žar slimaczkom.Cisnienie od dmuchawy idzie nim z palnika w zasobnik,poki tam cos nie sczelne.Tež usczelka na dole zasobnika,czy jest 100% OK...Ja mam na batorym 32-34 na pracy ciaglej,przy postojach bylo do 40.Czujnik jest przy zasobniku po stronie kotla trzymany blaszka aluminiowa,ta trzyma sam zasobnik. -
Problem z wysoką temperaturą podajnika
bercus odpowiedział(a) na tortoise temat w Kotły z podajnikiem
Napowietrzanie zasobnika-jesli NIE teraz na nowym palniku przylaczone,to zatkac dziure w zasobniku.!! O to isto chodzi. -
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
bercus odpowiedział(a) na TomMasz temat w Instalacje CO i CWU
Zawor 4d przy kotlu,na pietru to nie poprawka.Liepiej extra zasilanie bojleru,chodzi wowczas,ale bedzie generatorom strat.Czy tylko grzalke poniechac. -
Slimak podajnika nie obraca się Piec Protech Eco Duo 18kW - problem z uruchomieniem podajnika
bercus odpowiedział(a) na sp6u temat w Kotły z podajnikiem
Ten kondensator jest zodpowiedny za rozruszanie silniku.Poki z recznym wspomoženiem ruszy,zamieniaj najpierw kondens.Jest to koszt kilka Zl.Jescze ponajpierw znalazni w necie polaczenie kablow i konda w silniku,czy jakis majsterkowicz nie chcial to jakos "naprawic",na twoim zdejcju tego dužo nie widac,kable ukryte. -
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
bercus odpowiedział(a) na TomMasz temat w Instalacje CO i CWU
Založ zaworu 4d,pompa kotlowa,pompa CO.Bedziesz zasilac CO nižsza temperatura,to pomože stratam.Na kotlu bedziesz mial wyžsza temp,to pomože spalaniu i w koncu spalasz mniej.4d z silownikom,sterowany pogodowo-dalsza wygoda.