Postów
3 131 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
40
Treść opublikowana przez bercus
-
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
bercus odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
@EmteccNie dawno byl tu w ogloszeniach za dobro.Szkoda,že brakuje okienka w dolnych drzwiczkach.To byloby wystarczajace,ja juž bym tam wiercil i przyklejal szkelko. :-) -
Wyszlifuj sam te otwory,ale polecam zrobic mniejsze,niž sa z drugiej strony i bedziesz miec lepsza koronke,niž oby dwa oryginaly.
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Tež do dorownania nadmuch-tlen užywam porownanie sredniej mocy z zužycjem wegla w 24 godz(lub dla licznika czasow pracy podajnika w oknie I).Tak widac jesli korekta w wiekszosci pracuje na plus,czy minus. -
Najliepiej byloby przerobic na 4D.Z 3d nie bedzie ochrona powrotu i stabilna praca kotla.Bo 4d zalatwi sprawe jak 2 stuki 3d-steruje temp.na grzejniki i zaraz ochroni ci powrot.Odcina i miesza niezaleznie obieg kotlowy i grzejnikowy. Silownik masz,pompki tež.Tylko mieszac,rurki,zaw.zwrotne na maly,dužy obieg i cwu,robota.Schema znalazniesz w instalacjach.Potym bedzie duža poprawka.
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ten sterownik pokazuje rzeczywyszte zapotrzebowanie na cieplo.Zasilanie-powrot i przeplyw.Do porownania spalania dla odobranej energii doskonalejsze,niž "wczoraj pogoda jak dzisz" -
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
bercus odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
https://allegro.pl/oferta/analizator-spalania-bca-02-eco-brager-czuj-spalin-9855105265 -
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
bercus odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Polecam ten wynalazok,u mnia dziala 2gi sezon na podajniku. https://www.brager.com.pl/aktualnosci/129/analizator-bca-02-eco-w-sprzedazy -
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Ustawienia pieca
bercus odpowiedział(a) na artus11r temat w Kotły z podajnikiem
Jesli jest ten logic jakis typ pida,potym zwiekszaj najpierw TROCHE nadmuch i logic potym sam zejdzie(mialby) w dol z moca i tym z podawaniem wegla.Jesli bedzie poprawka,ale nie zupelnie git,potym ponownie troche nadmuchu do gory. -
Działanie zaworu 3 - drogowego Zawór 3d - jak ma się otwierac
bercus odpowiedział(a) na tofikowski temat w Kotły z podajnikiem
Mam 2x grubsze rury i na 4d zero problemow. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Energii uzupelniamy,czy czas od czasu gonimy.Roznica bedzie mala(mniejsza temp.bojlera-mniejsze straty).Straty wieksze moga byc tylko na rurach zasilania.Tež cos možno uzyskac na stabilnej pracy kotlika.I ta u @alf až nieskuteczna. -
Isto zamontowali to najdrozsze :-) juž latami jest to w tych kotlach otestowane :-)
- 3 887 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przydalobysia calkowo zamieszac z dynamike.Dynamike ponad 4 naprosto zbytna.Przesunac szkale i dodac jescze pod 1ke pozwolniejsza reakcja,lub w drugim stanu admina odomknac ustawienia K,P,Ki.Tak jak jest z dynamika wyglada,že zmienia sa tylko szybkosc,czy proporcja,ale ta raczej nie. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dzisz ciezka niedziela.Wichrom braklo pradu i po czterech godzinach smierc agregatu 😞 230/100V v kolko,pompki szalely,sterownik nic.Može inwerter padl.Siwy som byl po zmierzaniu....ALE sterownik žyje !!!! -
Pompa kotłowa - umiejscowienie w instalacji
bercus odpowiedział(a) na demmsi temat w Kotły z podajnikiem
Jest tak samo.Po droze mieszac4d-pompka-ZZ-przylac powrotu boilera-kociol. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W domu murowanym stratowe,w drewnianym ok.Dla bezwladnosci. -
Pompa kotłowa - umiejscowienie w instalacji
bercus odpowiedział(a) na demmsi temat w Kotły z podajnikiem
Efekt ten sam. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Brakuje zawor zwrotny w malym obiegu? To dokladaj. -
W moim okoliciu nie tanszego drewna,niž wychodzi wegiel.Przynajmniej tak samo plus jescze robota.To lepsze porobic cos inego okolo,czy w domu.
- 3 887 odpowiedzi
-
- 1
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To nie wahaj i biczuj kotla do 90°,bedzie liepiej spalac i w koncu zaosczednisz.Jesli bufor dosyc objemny,užyj tak jak proponowane do grzania stalego na mniejszej temperaturze z sterowaniem wentyla sterownikom pogodowym,lub pokojowym czujnikem.Tani užywany st 431n jest dobrym,ale tylko do wentyla i pompek,nowocesniejsze techi ogarnia tež ladowanie bufora.Juž nie wiem,czy 431 ma CO,to daloby sia možna jakos užyc prymytywnie do ladowania. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
U mnia wychodzi stara instalacja jako niskotemperaturowa.Przy 0° 38-39° tylko trzeba grzac 24/7.Jesli nie posiadasz Xd wentyla do regulacji,i ochrone powrotu kotla,instalacja bufora totalno skopana.Bufor jakbynebyl. -
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
bercus odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
To dobro znam.To jest zadziadkowane,jak sam piszesz.Kociol zle užytkowany. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Možno tež troche przykreczyc zawor zwykly na cwu.Grzeje dlužej,ale nie szrapie tak bardzo z modulacja. -
Nie,tylko juž sa widze jak lupe klody,ciagam,tne palety,robie zrebke i naprawujem lakatosza w"swoim lasu" 🙂
- 3 887 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Bola mnie rece,gdy to czytam.
- 3 887 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)