  1. To nie ten dział - pytaj w dziale o izolacjach , Budynek wymaga ocieplenia, poprawienia okien i pewnie grzejników. Sama instalacja w kotłowni nie zmniejszy zużycia gazu.
  2. Tylko na powrocie, przed samym kotłem
  3. Pomieszczenie o wys 1,7m nie nadaje się na kotłownię, kotłownia w świetle przepisów musi mieć min 1,9m wysokości
  4. Naczynie przelewowe jest podłączone do zasilania kotła czy do powrotu? Powinno być do zasilania przed zaw 4-D
  5. Znalazłem stronę kolegi Bachusa z opisem instalacji: http://www.bachus.com.pl/kolektory/index.php?site=publikacja3 Nie wygląda na aż tak drogą.
  6. Instalację gromadzącą ciepło na tym forum opisywał ponad 10 lat temu kolega @bachus, który miał taką gromadzącą ciepło z solarów w kolektorze gruntowym. Warto się zapoznać z jego stroną , gdzie było wszystko opisane. Obecnie udane próby gromadzenia energii cieplnej prowadzą naukowcy we Wrocławiu, stosujący do gromadzenia energii cieplnej kolektory z kamieni
  7. Mają inne wymienniki i inną elektronikę np Crystal 2 może pracować w kaskadach a Gold nie.
  8. Dlatego pompa nie powinna być duża, cyrkulacyjna do ciepłej wody wystarczy
  9. To jest duża pompa, ale takie coś tylko na zasilaniu! Zasilanie masz a powrót skąd?
  10. Powinna być na zasilaniu, gdyż powinna pchać, ale spróbuj na powrocie.
  11. A tam gdzie ten RTL nie masz miejsca na pompę? Oprócz pompy to można kierat z koniem albo pompkę ręczną. Tu nic nie poradzisz, trzeba wytworzyć cisnienie, które pokona opory hydrauliczne tych 100m PEX-a
  12. Dawniej to były takie zestawy z pompą od cyrkulacji i zaw RTL w 1 obudowie , można coś takiego spróbować - czy zadziała nie ma 100% gwarancji, ale szansa jest.
  13. 100m i zawsze RTL to na pewno nie będzie działać Rura jest 2x za długa
  14. Można coś więcej , rys instalacji, zdjęcie im więcej wiedzy tym pełniejsza odpowiedź.
  15. Zużycie całkiem normalne i nic tu nie poradzisz ze swojej strony mogę dać 3 rady - ocielić strop nad strychem, ocieplić cały dom, zmienić kocioł na kondensacyjny i to właśnie w takiej kolejności.
  16. A rękę na rurze powrotnej utrzymasz?
  17. Wywalić zaw różnicowy, dać pompę na powrocie między zaw 4-D a kotłem Jaka powierzchnia budynku, ile pętli podłogówki? Jak długie te pętle
  18. Na pewno wyszedł by syndrom "małpy z brzytwą"
  19. To duży błąd takie rozgrzewanie wielokrotne, podłoga powinna być raz nagrzana podczas otwarcia sezonu zimowego (grzewczego) a następnie tylko utrzymywana temp w pomieszczeniach. Sam tak mam i nie widzę innego rozwiązania, gdyż wtedy potrzeba dużo więcej ciepła aby ruszyć zimną podłogę. Jak robię (teraz rzadziej) lub liczę ( teraz częściej) to przeważnie mam przepływy poniżej 1l lub trochę niżej. Jeden z kolegów zarzucił mi że to dla niego za mało, poprawiłem i efekt był taki że trzeba było zmieniać rury do rozdzielaczy, dodawać sprzęgło i pompę ( kocioł gazowy) Całe szczęście, że w międzyczasie zmądrzał , zostało po mojemu i od 2 lat ma max przepływy 1,3l/ min - w łazienkach, reszta około 1l/min i co jest szokujące dla niego, że to działa!!!
  20. Może było coś z wentylem, lub za niskie ciśnienie wstępne w naczyniu było. A ty chciałeś wymieniać.
  21. Czy po spadku ciśnienia w naczyniu próbowałeś dopompować naczynie do 3,5-4 bar i sprawdzić czy powietrze ucieka przez wentyl?
  22. sambor

    pomoc

    Z tego nic by nie było, nie działało by prawidłowo i po co ci takie kombinacje?
  23. Zawsze i wszędzie. Można jeszcze spróbować dopłaty brać, ale czy dadzą?
  24. Temat założyłeś aby się pochwalić że masz kawałek pola, i dobrze , ja tez mam kawałek( taki z 15,5ha 2-3 klasy) i mnie to nie przeszkadza, ani jeść nie woła.
  25. Aurer też robi, są tańsze od Kołtonia
×
×