  1. Pochwal się efektem przeróbki
  2. Reduktor odciąży całą instalację wodną - będzie lepszy , ale pewnie droższy. Ja proponowałbym reduktor. Pompa cyrkulacyjna nie ma wpływu na tą sytuację
  3. Na powrót pompa 25/40 najlepiej z regulacją płynną, może być ta Ibo, a nuż się trafi dobra.
  4. Tak, wtedy ochrona sama powstanie na powrocie i ją trzeba w kotle wyłączyć
  5. Musi być powyżej powrotu z bojlera - pompa zaraz za kolankiem + zaw zwrotny za samą pompą.
  6. Popatrz na pompy ogrodowe, one dają podobne ciśnienia, tylko nie wiem czy temp wody przetrzymają. EW jakiś malutki hydrofor.
  7. U ciebie nie można zwiększyć ciśnienia ZB, gdyż bojler jest do ciśnienia 6 bar, jedyne co można to dołożenie naczynia przeponowego , tak aby przejeło wzrost ciśnienia w bojlerze i nie pozwoliło na zadziałanie ZB. Sumaryczna pojemność naczynia , jak podałem to ok 15-18l. Czyli możesz dodać dodatkowe naczynie 8-12l, wpięte równolegle do obecnego
  8. Na szybko policzyłem i powinno być minimum naczynie 18l . Do jakiej temp grzejesz wodę w bojlerze?
  9. Po wyjaśnieniach autora tematu, post całkowicie nie na miejscu. Na zasilaniu sprzęgła z kotła gazowego trzeba wstawić zaw zwrotne odcinające kocioł od sprzęgła.
  10. A grzejniki jakieś są? Widać jakieś odejścia w lewo od sprzęgła?
  11. Tam powinien być zawór zwrotny, w którym miejscu go masz zamontowanego? Jaka jest pojemność tego naczynia, jak duży bojler? Możliwe że te 7 bar to z sieci przychodzi, wtedy potrzeba reduktora ciśnienia wody, inaczej może uszkodzić bojler, który w 90% jest do pracy do 6 bar. Jeżeli ciśnienie dopuszczalne bojlera byłoby większe to można zmienić zaw bezpieczeństwa na 10 (8) bar i podnieść ciśnienie w naczyniu- ale tego bym nie robił. Potrzeba reduktor ciśnienia za wodomierzem, ustawiony na ok 4 bary
  12. Gdzie masz zero na rotametrze - na dole czy na górze?
  13. PEX25 powinien przenieść przepływ do ok 750l/h - czyli przy 9 obiegach powinien przenosić przepływy w pętlach ponad 1,2l a w łazience to i nawet 1,5l Tyle mówi teoria, ale nie powinno się to przenosić na pętle podłogi. Jeżeli się przenosi to tak jak pisze Kolega @tomekbmoże być problem z rozdzielaczem tzn z rotametrami
  14. Z rozdzielacza do grupy pompowej masz rury: PEX25 czy inne?
  15. W twoim przypadku wszystko jest potrzebne, ale może kolega Gonzo odpowie o ile zmieni się ciśnienie w buforze pełnym wody, zamkniętym na wszystkich wyjściach i wejściach - często spotykany przypadek - przy zmianie temp otoczenia o około 10C,
  16. Wybacz, ale jak pompa nie pracuje to też się kocioł schładza? To nie "szydzenie", tylko próba dojrzenia prawdy w tym co piszesz i próba sprawdzenia co naprawdę wiesz- a widzę że mało.
  17. Ciekawe z tą zgodnością - bufor na obiegu pompowym nie jest układam schładzającym kocioł. Takie rzeczy robi się na wyraźne żądanie i za wiedzą użytkownika, jednocześnie przedstawiając mu rozwiązanie poprawne. Bufor jako naczynie ciśnieniowe musi mieć osobny ZB- podają to normy o naczyniach ciśnieniowych, których sobie poszukaj
  18. Aleś ty mądry, ale tak naprawdę bzdury piszesz. Temp na kotle przy pracy grawitacyjnej jest tak dobierana aby instalacja pracowała poprawnie - mądralo. W tamtej instalacji , z resztą wykonanej w latach 30-tych XX wieku było tak, a nie inaczej.
  19. Będzie instalacja niezgodna z normami, ale doradca gonzo wie co pisze.
  20. Głupie pytanie! Aby grawitacja chodziła. Z resztą kotły gazowe i olejowe , nie kondensacyjne , ze stali czarnej też podlegały ochronie powrotu inaczej zostały pożarte przez kondensat.
  21. Tu trzeba na słuch zrobić regulację , pętla nigdy nie grzeje na całej długości, zawsze jest spadek temp na końcu zasilania. Minimum to 0,6-0,7l, ale to dla ciebie za mało , ustaw na ok 1-1,5 przy max odkręconych rotametrach i zacznij skręcać aby instalacja cichła , jak się wyciszy to podnieś temp wody aby była wymagana temp pomieszczeń.
  22. Tak , kocioł gazowy , zabezpieczony termoparą i start też przez sygnał z termopary, dodatkowo pracujący na grawitacji był w mojej rodzinie - efekt- min temp na kotle musiała być ok 60C , spalał ponad 1000m3/msc grzejąc ok 120m2. Były to lata 80-te, więc była to nowość i bezobsługowość a gaz był tani, więc można było tak robić.
  23. Rury PEX 25 są za małe na 9 obiegów grzewczych ,Pompa też za mocna, ale z drugiej strony pompa 25/40 mogłaby nie dać rady. Co można zrobić: spróbować podmienić pompę 25/60 zamienić na 25/40 - może dać efekt, ale nie musi zmniejszyć przepływy w pętlach = zmniejszone przepływy w rurach zasilających jednocześnie podnieść temp zasilania + ew zmiana pompy najprostsze kupić zatyczki do uszu najtrudniejsze wymienić rury zasilające na większe średnice.
  24. Co robisz jak pompa w kotle nie wydaje - też bez sprzęgła? Tak to starsza wersja, ale jest też nowsza, do 350kW na tym schemacie jest nagrzewnica i 2 x podłogówka + CW
×
×