  1. Tak zwykła 40 z regulacją mocy(obrotów) , chodzić musi wtedy jak pompa od CO.
  2. Zaw ATV trzeba wpiąć przed naczynie przeponowe - obowiązkowo! Naczynie przy samym kotle, następnie powrót z grzania CW, zaw zwrotny, ATV , pompa - taka powinna być kolejność
  3. To trzeba jemu zadawać to pytanie. A tak na serio zaw 3-D na wyjściu bufora pobiera gorącą wodę z bufora bez mieszania zawartości bufora, natomiast zaw 4-D powoduje krótki obieg bufor - zaw 4-D co miesza całą wodę do jednej temp, nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponadto obieg grawitacyjny działa od wysokich temp - podobnie jak na kotle, więc będą dłuższe przerwy w dostawach wody na instalację, gdyż zasilanie 4-D będzie ruszać np od 60C lub więcej na górze bufora i będzie odbierać z bufora ciepło też do tej temperatury. Przy takim zastosowaniu 4-D, podobnie jak przy kotle, potrzeba też pompy na powrocie 4-D na bufor.
  4. Jeżeli większość ogrzewania w budynku to grzejniki to petycje w kierunku nastaw są nieuzasadnione. Trzeba "wypatroszyć" ten rozdzielacz i przerobić go na pracę na zaw 3-D , wtedy będzie OK.
  5. Jak moc 12kW to może być też Biawar 12kW, za 12kzł go kupisz, ma wszystko co potrzeba w sterowniku i jest w miarę kompaktowy.
  6. Nie ma za co dziękować! Bez nich Świat byłby dużo lepszy
  7. Nie ma znaczenia, ale powinno być jak najbliżej kotła , najlepiej na powrocie - naczynie chroni kocioł
  8. Odpowiedź na twoje pytanie jest banalna - potrzeba ci siłowników na 230V zamontowanych na powrotach pętli zlokalizowanych w pomieszczeniach gdzie są regulatory pokojowe. Siłownik musi mieć odpowiedni skok - określisz go mierząc ile się da wcisnąć bolec na zaworze powrotnym w rozdzielaczu. A teraz odpowiedz czy kocioł sam ogrzewa tą instalację? Teoretycznie nie powinno być potrzebne takie dod sterowanie - odpowiednie ustawienie temp na kotle+ czujnik temp zewnętrznej + regulacja przepływów powinny zapewnić prawidłową temp w domu.
  9. Ale co mam rozwijać? To nie papier toaletowy. Każdy z was jest "biernie mądry "- tylko im rozwiń i co jeszcze? To różne zawory i mają inne działania
  10. Jest rzeczą powszechnie znaną że zawory termostatyczne ochrony powrotu otwierają się przy ok 5-6C niżej niż jego temp znamionowa. Czyli 40 C na powrocie przy zaw 45C to rzecz naturalna i oczywista. Całkowicie zaw powinien być otwarty przy temp 10-12C wyżej niż jego temp znamionowa. Szybsze otwarcie zaworu powstaje jak wcześniej włączymy pompę - np ja dla VTC 60C mam start pompy już przy 40C - wtedy szybciej się nagrzewa cały kocioł oraz sam zawór 3-D, nagrzany kocioł jest mniej podatny na szoki temperaturowe spowodowane otwieraniem zaw 3-D. Natomiast dziwolągiem jest zaw 4-D, pracujący na grawitacji w obiegu bufor- zaw 4-D, to totalne nieporozumienie i bezsens. Ale to decyzja inwestora.
  11. Do sposobu zasilania 3-D w połączeniu z 4-D należałoby podchodzić z pewnym dystansem - wszystko zależy od wielkości podłogówki zasilanej z 3-D. Co należy uwzględnić przy dobieraniu 4-D. Czasem zamiast 3-D warto pomyśleć o drugim 4-D na podłogę. I zagmatwałem temat.
  12. To przecież oczywiste że aby zdezynfekować instalację CW należy otworzyć zaw termostatyczny na max, często to nie pomaga, wtedy robi się zaw obejściowy zaw mieszającego i puszcza to co masz w bojlerze na wszystkie krany z CW, jak jest cyrkulacja to ją też trzeba przelać gorącą wodą. Najgorsza jest stojąca, niepłynąca cyrkulacja CW, w niej często się coś urodzi, szczególnie w ciepłe dni.
  13. Zleć komuś policzenie ile ciepła uzyska się z 1m2 takiej instalacji przy zasilaniu , np 30C Oraz ile potrzeba ciepła do ogrzania twojego mieszkania? Albo sam policz - jak potrafisz. I wtedy się przekonasz czy to ma sens czy nie.
  14. Schemat nie jest prawidłowy - zaw 3-D powinien być włączony za zaw 4-D, a nie przed. Ponadto nie wiemy gdzie są zaw zwrotne w instalacji
  15. Raczej na pewno jest zła, ale daj rysunek jak to jest połączone.
  16. Reszta jest OK. Z resztą wyjdzie w czasie mrozów.
  17. To dobrze, myślałem że będzie dłuższa zabawa.
  18. Delta zasilanie - powrót wynika z mocy którą pobiera dom, jak chcesz mniejszą to albo podkręć pompę na powrocie kotła albo podnieś temp na kotle. Tu nic nie ma za darmo, czysta fizyka.
  19. Takie założenia to fikcja! Ale pewnie sam się przekonasz do tego pomysłu. Sprawdź jakie temp minimalne ten kocioł obsłuży i jaka będzie moc minimalna kotła.
  20. Wpisz w googlu "ATM 881 przekrój" i będziesz miał, jak nie tego konkretnego to innych z tej serii.
  21. Instalację odpowietrza się osobno i osobno same pompy PS Co to za zawory - te pod kotłem- że padły po 2 latach
  22. Trzeba sprawdzić kierunki na zaworach zwrotnych, ew postukać po nich. Ponadto kierunek mieszania zaw 3-D. Sprawdź dodatkowo co będzie jak wyłączysz tą pompę przewałową ( ochrony powrotu).
  23. Pewnie gdzieś powstał jakiś mostek Schemat, ale rzeczywisty!
  24. Wielkość zaworu 4-D lub 3-D dobiera się do wymaganego przepływu przez ten zawór oraz oporu hydraulicznego na tym zaworze . Takie jest moje skromne zdanie.
  25. Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji i to nie ważne czy starej czy nowej. Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej.
×
×