  1. Poszukaj w necie pieca kominkowego z płaszczem wodnym na pellet - tak 6-8kW, są takie, z obsługą grzejników, może nie są tanie w zakupie ( z resztą co dziś jest tanie), ale są właśnie do takich celów. Choć przy takim metrażu to pompa ciepła byłaby najlepsza.
  2. Bzdura, niby dlaczego nie można założyć dwóch siłowników? Bo ktoś ci powiedział? Powiem ci coś lepszego - najlepiej jest dać 2 zaw 4-D, jeden do CO, a drugi do podłogówki!
  3. Zawór zwrotny ma być za zaworem 3-D a nie przed nim. Jakbyś chciał dać przed zaworem mieszającym to musiały by być 2 zawory zwrotne, na obu zasilaniach tego zaw 3-D, Dlatego najlepiej dać 1 ZZ za pompą w kierunku kotła! Nie wiem kolego czego ty szukasz miodu w 4 literach. Zrób jak ci podano i po sprawie.
  4. Ten kocioł kiedyś lansował Viessman pod własną marką Kocioł średniej jakości, bez sterowania odbiorami , Na dodatek przy przewymiarowaniu o ponad 50% niezbędny był bufor Szukaj na forum, taki kocioł był kilka razy omawiany
  5. Oczywiście, zmień aby znowu takich zabaw nie przechodzić
  6. Tu coś nie tak, ale spróbuj zamknąć wodę na dom - "F" , a pozostałe zawory otwórz, oraz otwór kilka kranów - na zimnej i na cieplej wodzie, jak będzie lecieć to będzie to woda z bojlera, nie wiem czy wyleci cała, gdyż bojler jest dość nisko zamocowany , ale to co jest ponad poziomem umywalek wypłynie, a resztę to trzeba spuścić np przez kocioł CO albo na śrubunku zasilania bojlera - do wiadra po trochę wypuszczać. Nie próbuj od razu spuszczać na śrubunku, gdyż ciśnienie ci zaleje całe pomieszczenie. Słowem brudna i mozolna robota.
  7. Moc min 2,8kW to jedna z mniejszych Dlatego!
  8. Znalazłem kalkulator doboru ilości ogniw do grzałki 230VAC. W nim trzeba wstawić Vmp i Pmax panela oraz ilość paneli i tu nasuwa się pytanie dla jakich warunków podaje się te parametry dla STC- czyli dla nasłonecznienia 1000W/m2 czy dla NOTC - 800W/m2 ?
  9. Piszesz: A następnie: Weź to wyjaśnij skąd te moce - masz ponoć 2kW a grzeje jak 6kW? czy nawet jak 10kW? Coś nie tak z tymi mocami, albo regulator tak liczy , albo masz inną fizykę. PS Czy ktoś próbował zwiększyć moc tranzystorów w tym regulatorze?
  10. W moim przypadku to nie jest problem, problemem jest za mała moc grzałek jakie można pod ten regulator podłączyć.
  11. Grzanie grzałka z sieci el mnie nie interesuje - brak mocy w kablu zasilającym. Teoretycznie policzyć co i jak to wiadomo, ale tu idzie o rzeczywiste moce jakie powstają przy pracy takiego regulatora .
  12. Pytam, gdyż potrzebuję modyfikacji swojego systemu grzewczego, ale bez ingerencji w hydraulikę. Chcę w połowie bufora 800l wstawić grzałkę , która będzie w nim grzała wodę , a następnie tą wodą grzać bojler i instalację CO. Głównie idzie o pośrednie grzanie bojlera, gdyż w bojler nie wstawię grzałki. I tu powstaje pytanie jaka moc grzałki ? Aby w okresie przejściowym zagrzać wodę w 1/2 bufora z np 30C do ok 60-65C lub więcej, Czy wystarczy 3kW ?
  13. Zredukuj wyjścia z kotła do 1" i po problemie, zaw ochrony powrotu też nie może być za duży, gdyż nie będzie prawidłowo działał - 1" to max.
  14. Możesz mieć dwa zawory z siłownikami, pod warunkiem że będziesz miał sterownik, który te siłowniki obsłuży.
  15. Ja tam widzę zabezpieczenie różnicowo prądowe 3f 30mA/25A - czyli powinno być dobrze.
  16. I dużo nie rozumiesz! Popatrz np na zaw VRB 142 o nr katalogowym 11661000 ma gwinty zewnętrzne 1" i Kvs6,3 Jak nie będzie prądu to kocioł też nie będzie pracował, więc po co ci grawitacja?
  17. Kvs =4 to trochę mało, ja bym radził Kvs= 6,3
  18. Może być. Ale przyłącza do 4-D niech będą 1"
  19. Jaki kocioł to zasila? PEX20 na pion, daj spokój
  20. To nie cyklotron aby woda ot tak krążyła w koło. Trzeba uwzględnić wymagane przepływy wody, policzyć spadki ciśnienia i będziesz wiedział co i jak. Na 'Bolka Oko" widać że będzie słabo. Zrób klasycznie w gwiazdę i będzie dobrze.
  21. Średnica i długość rur między kotłem a zaw 4-D w obiegu grawitacyjnym mają duży wpływ na pracę samego zaworu, więc niech A... nie opowiada bzdetów. Jeżeli dajesz pompę na powrocie z 4-D do kotła to możesz dać zaw4-D 3/4" i takie same rury, Bez pompy to już wszystko 5/4", chyba że bardzo krótki obieg kotłowy to może na 1" będzie działać.
  22. Tu masz bardzo dobry https://grzanieplus.pl/vaillant-vc-20cs-1-7-n-pl-ecotec-exclusive-0010024642.html
  23. Jaka jest osiągalna, realna moc tej grzałki - wg wskazań tego regulatora, ponoć on pokazuje ten parametr?
  24. Może Vailant 20kW lub Bosch/junkers
  25. Masz wyniki obliczeń lub jakieś nastawy, wymagane przepływy, ciśnienia dyspozycyjne pompy(pomp) Samo stwierdzenie że rury ułożone co xx cm nie jest projektem, Bojler dobiera się do zapotrzebowania na wodę ( ilości osób w domu). Jak mniejsza moc kotła to musi być dokładniej dobrany, przeważnie przyjmuje się ok 50l pojemności / 1 osobę w domu.
×
×