Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Niskie obroty 5 wat pompy IBO beta od CWU


Ramage

Rekomendowane odpowiedzi

Mam kocioł na pellet i właśnie przy nim pompa IBO Beta od CWU nie może nabrać pełnej mocy na 22 wat. Pokazuje cały czas na wyświetlaczu 5-6 wat i za pompą zimna rura. Miał ktoś może podobny problem? Awaria stała się po tym, jak na okres 2-3 miesięcy był wyłączony piec, a wodę do CWU grzałem gazem. Układ odpowietrzony, stukałem, odłączałem, podłączałem. W sterowniku jest wszystko dobrze podłączone. Druga pompa taka sama od centralnego kręci normalnie na 22 watach.

386452185_619483873595010_1791947380075190985_n.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A to sitko przed pompą sprawdzałeś ? 

 

Ewentualnie po puść śrubunek za pompą przy włączonej pompie niech trochu wody siknie może wirnik ruszy .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo ten zawór zwrotny się przyciął 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa do wyjęcia bo może wirnik staną. Ja tak miałem, że po dłuższym okresie braku pracy pompy wirnik staną. Oczywiście po przeczyszczeniu ruszyła i jest już ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem ZZ zbyt blisko pompy. Miałem podobnie jak ty tylko między zz a pompa miałem jeszcze zawór kulowy. W efekcie jak mi z kotła z miejscowe podgotowania wody poszedł bąbel powietrza to pompa nie ganiała. Sama była dobrze ciepła ale wodę mieli w wokół siebie. Zaprosiłem hydraulika na szybką przeróbkę. Dał mi zz już na poziomym odcinku wcześniej między Zz a pompą instalując trójnik z zaworem odpowietrzających. Problem z zapowietrzaniem się pompy został rozwiązany definitywnie.
Moim zdaniem masz to samo. Nie wielka ilość powietrza powoduje że pompa przestaje ganiać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

38 minut temu, Przemyslaw85 napisał(a):

W efekcie jak mi z kotła z miejscowe podgotowania wody poszedł bąbel powietrza to pompa nie ganiała.

Dlatego starzy, mądrzy hydraulicy dają ZZ na powrocie z instalacji, albo przed pompą, a nie za nią!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego rozwiązaniem jest by dać go w większej odległości od pompy CO, tak by ewentualne powietrze mogło być mimo wszystko pchnięte dalej lub odprowadzane na zewnątrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Podobna sytuacja z tego tygodnia. Na grzejniki (pompa za sprzęgłem) nie pompuje. Na podłogówkę podawana jest woda o temp 50-70st z pompy kotła zawór 3-d źle dobrany. Siłownik stoi w miejscu i tak przez 4 lata. Modernizacja układu nowy zawór 3d, dodatkowa pompa, filtr zawory odcinające i zawory zwrotne Socla 601 polecam zamontowane na powrotach zaznaczone na zdjęciu.

image.thumb.png.e141c41784a166e0820623ad2be55c7c.png

image.thumb.png.fe64ff7fd7ecfc3affd4deddc39ff22d.png

Edytowane przez vps1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.