  1. Te jest zasilane wprost z kotła? Oba rozdzielacze? Są osobne rury od kotła do każdego rozdzielacza, czy 1 rura zasilająca i rozdział na 2 rozdzielacze? Jak długie są pętle podłogówki?
  2. Może by wystarczyły rury, ale nie wiemy jaka pompa (y) to napędza(ją)
  3. Wybór rur to temat rzeka, zależy też do jakiego źródła ciepła ma być instalacja podłączona. Projekt jest bardzo wskazany, ale kompleksowy od źródła ciepła do odbiorów. Robię takie rzeczy, jak chcesz , to więcej inf na priv.
  4. Zaślepka powinna być, ona idzie z płaską podkładką , więc musisz mieć komplet.
  5. Może niestety schodzić woda, aby zminimalizować spuszczanie zamknij wodę na grzejnikach lub rozdzielaczach.
  6. Raczej ten ZZ nie będzie potrzebny, już od dawna przy wodomierzu musi być zarówno zawór antyskażenioowy i zawór zwrotny. Więc następny będzie zbędny
  7. Bardzo możliwe, że VTA prod Esbe podejdzie, tylko trzeba dobrać wg przepływów (Kvs)
  8. Możesz tak dać, tylko sprawdź, może pompa w poziomie wejdzie. W ostateczności można sprzęgło wykonać na wymiar np zlecić komuś kto spawa.
  9. Ja proponowałbym okleić twardą wełną - jakieś 10cm grubości wystarczy
  10. Podaj wymiary tego zaw 3-D - czyli rozstaw wyprowadzeń. PS Ja to bym przeniósł ten termometr na zasilaniu wyżej, nawet nad obudowę i tam go zaizolował osobno, lub zmienił pompę , pod warunkiem że to pompa 180 na pompę 130.
  11. Wszystko zależy od średnicy rur zasilających i od wymaganych przepływów.
  12. Powinien wyglądać tak A rotametry mogą być zarówno na zasilaniu lub na powrocie. Przepływy przy prawidłowo działającej podłogówce z PEX16 nie powinny przekraczać 2l/min
  13. To inny typ rozdzielacza ten ostatnie to rozdzielacz z pompą mieszającą, a ten twój to źle przerobiony z zaworem 3-D.
  14. Podkręć pompę na powrocie kotła. Jaki masz zaw ochrony powrotu?
  15. To rury są OK, sama PC powinna bez problemu ciągnąć tą instalację.
  16. Zawsze można to 40% zablokować w urzędzie - że źle, że .......... Jak się chce coś utrącić to zawsze można, tym bardziej że urząd do wypłaty tych 40% będzie potrzebował twojego potwierdzenia. Tak dotychczas było, nie wiem czy stara/ustępująca władza tego nie zmieniła.
  17. Tak, jak zielona kreska, dajesz tam trójniki i zawór łączący te trójniki. Potem ten zawór trzeba wyregulować, tak aby przy prawidłowej pracy pompy wszystkie grzejniki grzały. Może wreszcie zdradzisz jakie są średnice rur od PC ? Pewnie PP32 (strzelam).
  18. W mojej okolicy jeden dom ma jasnożółty dach, kryty blachą, ściany białe.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.