  1. Musisz tylko pamiętać , że praca z mocą np 10kW to wydatek pelletu min 2kg/h do daje przy całodobowej pracy ok 50kg paliwa.
  2. Nie bardzo rozumiem Masz niby osobno podłączone naczynie, ale jest jest do tej rury podłączone kilka grzejników Jak to jest naprawdę?
  3. Do zbiornika masz osobną rurę , czy zbiornik wpięty w instalację? Jak jest włączona pompa CO i jakie ma podnoszenie - 4m, 6m czy więcej.
  4. Instalacja jest otwarta czy zamknięta?
  5. To zależy od trwałości takiej zapalarki - w większości kotłów krajowej produkcji trwałość takiej zapalarki to ok 12-18msc i przymusowa wymiana, a w takim Vikingu trwałość to min 20 tys rozpaleń. Fakt, że koszt nowej grzałki w przypadku Vikinga to średnio 7-10x więcej niż popularne grzałki z alledrogo, ale to wydatek jednorazowy mocno drenujący kieszeń przeciętnego palacza, dodatkowym kłopotem jest wymiana takiej grzałki.
  6. Wszystko zależy od wielkości i rodzaju grzejników oraz od zapotrzebowania danego pomieszczenia na ciepło
  7. U mnie palnik Viking Bio 20kW zaczyna 13 sezon palenia na potrzeby grzania CWU, Palnik prosty jak konstrukcja cepa, wrzutkowy, powstał w 1974r i do 2012r był nie zmieniany. Klasa 3 wg obecnych standardów. Czyszczenie nadmuchem przed każdym rozpalaniem, żywotność części wrażliwych- np rusztu ok 5 t spalonego paliwa, grzałka standardowo 20tys rozpaleń. Brak modulacji ciągłej, najwyżej przełączanie mocy w 2 stopniach. Brak sterowania obiegami grzewczymi. Palnik powstał w Szwecji jak podrożał olej opałowy, jako zamiennik palnika na olej opałowy. Ma już młodszego brata z czyszczeniem mechanicznym i klasą 5. Uwaga: byle śmieciem w nim nie popalisz, tylko pellet markowy lub przynajmniej dobry iglasty
  8. Teraz producenci magazynów en el robią je w wersjach zewnętrznych, dostawianych do budynku. Mnie np podoba się taki magazynek , kto wie czy nie będzie do kupienia w sklepach motoryzacyjnych To aku pochodzący z nowej Nysy elektrycznej Takie 2szt robiłyby mi całe zasilanie domu na ponad 2 doby, a w wykonaniu IP67 może stać praktycznie wszędzie.
  9. Elektryk jest super ekologiczny, gdyż do ugaszenia jego pożaru trzeba ponad 45t wody! I 2-3 dni schladzania baterii
  10. To przeca napęd z mercedesa , bodaj z ML, samochód z czasów kiedy Jeep był w stajni mercedesa. Składany na linii w Austrii. Sam silnik 6V, taki sam jak np w sprinterze, można go bez problemu tuningować chipem z 225 do prawie 280 KM.
  11. Mam 2 samochody z napędem 4x4 - Forester SGII 2l i Commander 3l CDR, oba od początku w rodzinie. Forek jest dużo lepszy do jazd w lekkim terenie, pewnie dla tego że jest o 1000kg lżejszy. Natomiast na dalekie trasy tylko jeep- wygoda, dobre prowadzenie, palenie w granicach przyzwoitości np idealna bryka do jazdy na Bałkany lub dalej do Grecji.
  12. W moim Commanderze mam napęd z Mercedesa, ale są lepsze opcje np Rover.
  13. To teraz jeszcze policz jak długo będziesz grzał te 250l CWU? Wg mnie ok 3h. A wtedy jest przerwa w grzaniu domu.
  14. Mieszacz jest w rozdzielaczu, więc średnica rury może być mniejsza. Dużo zależy od temperatury wody zasilającej mieszacz. Podana w poprzednim poście średnica to bezpieczny wymiar.
  15. 1700W na 80m2 to pasywny dom, ale wg mnie to coś mało. Sprawdź obliczenia, tak abyś potem nie poprawiał.
  16. Po pierwsze to co piszesz to bzdura, po drugie nie wiemy co planujesz, po trzecie nie należy się tym wszystkim przejmować.
  17. @der wg ciebie to dużo czy mało? Ja palę drewnem w kotle DS, albo pelletem w drugim kotle, ten wynik to z palenia drewnem, gdyż w proteście przeciw cenom z Kosmosu, już drugi sezon palę tylko drewnem, z resztą własnym. Do tego bufor ok 800l i jest spoko.
  18. Kocioł z podajnikiem nigdy nie potrzebował bufora, bufor to jedna z opcji rezerwowego (awaryjnego) magazynowania ciepła, a w kotle z podajnikiem tego nie potrzeba.
  19. Wstępnie było ok 4,8V, po ładowaniu niecałe 2V. Elektrolit jak i woda po płukaniu i odsiarczaniu były czyste, płyty jak widać są OK. Nie ma dojścia do pojedynczych cel, tylko 3 na raz.
  20. Ale podajesz z aplikacji czas pracy grzałki - czyli coś w tym musi być że grzałka się załącza. Co do ilości ciepła to u mnie na ok 280m2 i 300l CWU potrzeba 48-84kWh/dobę, te niższe wartości to dla ok 0C,a te wyższe dla ok -12C, w domu 21-22C, woda grzana do 45C. Ilości ciepła to pomiar ciepłomierzem wprost za kotłem DS Dom raczej dobrze ocieplony.
  21. Może coś ze sprężarką lub obiegiem grzewczym PC np za mało czynnika w obiegu? I automatyka podpiera się grzałkami. Sprawdź czy jest możliwość odpięcia tych grzałek i pracy bez nich.
  22. Ale po co ten 3-D Jest planowana PC i 1 obieg grzewczy
  23. No właśnie, a norma na kotły wymaga tylko 2h stałopalności przy drewnie i pewnie tyle wszystkie mają. A te 1,5kg/h to pewnie odnosi się do 1kW mocy kotła, ale to mało prawdopodobne.
  24. Ja najpierw bym się zastanowił dlaczego kocioł o mocy rzędu 45kW wg opisu aukcji potrzebuje tylko 1,5kg paliwa/ godzinę pracy!
  25. Podana pojemność wynikła z dwukrotnego rozładowania prądem ok 15A , czyli raczej jest taka, jaka jest.
×
×