Po pierwsze ustaw wreszcie te przepływy na 1,5- 2l, te większe w łazience i tam gdzie jest najzimniej, bieg pompy na 2 a wyższą temp na termometrze belki ustaw na 30-35C i dopiero wtedy czekaj, nagrzanie może trwać 3-5h.
Błędów może być jeszcze kilka- np zamienione zasilanie rozdzielacza z powrotem, zły zestyk czujnika termopary na belce, za słaba pompa na zasilaniu rozdzielacza- ona odpowiada za podanie gorącej wody na rozdzielacz.
To trzeba wszystko sprawdzić, ale nie na raz, gdyż będzie "sajgon"
Daj fot z bliska tego bypassu na rozdzielaczu.