zapi Opublikowano 5 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam. Piec z podajnikiem zasypywany groszkiem, pod pompę od grzejników podłączony sterownik pokojowy auraton. Praca zestawu jest według mnie ok mam pełną kontrolę nad temperaturą w domu tzw jest stała w określonych porach dnia i nocy, kontrolowana właściwie bez wizyty w kotłowni. Spalanie mam obecnie niezłe ok 30 kg eko ( ok 200 metrów ) ale... Mam pytanie do użytkowników sterownika. Temperatura na kotle ok 60 st - w momencie kiedy temp w pokoju spadnie sterownik daje impuls do pompy i zaczyna ona pracować. Wtedy przez powrót wraca zimna woda z obiegu i kocioł zaczyna się schładzać i finalnie temp kotła spada do ok 40 st! I tu pytanie czy u Was jest tak samo czy może temp nie spada tak dużo? Nie mam zaworu 4d. Czy ta sytuacja to norma czy można coś na to zaradzić. Jeśli kocioł spadnie do 40 st to potem dość długo pracuje aby dojść do nastawy. Proszę o sugestie. Cytuj
zapi Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor #2 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Nikt z Was nie użytkuje takiego sterownika? Ponawiam pytanie. Cytuj
bubu64 Opublikowano 6 Grudnia 2010 #3 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Kolego. Ja również posiadam regulator pokojowy sterujący pompą CO, ale zamontowałem zawór 4D i nie mam takich spadków temperatury na kotle, co bez tego zaworu wydaje mi się całkiem normalne.Po prostu układ ma dużą bezwładność, napływ zimnej wody jest gwałtowny i kocioł potrzebuje czasu aby temperatury wyłagodzić. Jeśli mogę poradzić to zamontuj zawór 4D. Pozdrawiam. Cytuj
zapi Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor #4 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Z ciekawości o ile spada u Ciebie temp po załączeniu pompy? Mam u siebie zawór 3d zamontowany po wykonaniu kotłowni, z 4d wiązało się zbyt dużo przeróbek. Myślę jednak od pewnego czasu o 4d. Cytuj
bubu64 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam. Po załączeniu pompy temperatura na kotle spada ok 8st.C Cytuj
pio11oip Opublikowano 7 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam. Piec z podajnikiem zasypywany groszkiem, pod pompę od grzejników podłączony sterownik pokojowy auraton. Praca zestawu jest według mnie ok mam pełną kontrolę nad temperaturą w domu tzw jest stała w określonych porach dnia i nocy, kontrolowana właściwie bez wizyty w kotłowni. Spalanie mam obecnie niezłe ok 30 kg eko ( ok 200 metrów ) ale... Mam pytanie do użytkowników sterownika. Temperatura na kotle ok 60 st - w momencie kiedy temp w pokoju spadnie sterownik daje impuls do pompy i zaczyna ona pracować. Wtedy przez powrót wraca zimna woda z obiegu i kocioł zaczyna się schładzać i finalnie temp kotła spada do ok 40 st! I tu pytanie czy u Was jest tak samo czy może temp nie spada tak dużo? Nie mam zaworu 4d. Czy ta sytuacja to norma czy można coś na to zaradzić. Jeśli kocioł spadnie do 40 st to potem dość długo pracuje aby dojść do nastawy. Proszę o sugestie. Jeżeli Twój piec nie ma sterownika który wyłączy pompę jak temp spadnie np. do 55st to można kupić takie prosty sterownik z czujnikiem którego działanie polega na wyłączeniu pompy po niżej jakieś temp. i włączeniu jak temp. minimalna zostanie osiągnięta. Więc jak temp. na piecu spadnie do np. 53st pompa się wyłączy piec się podgrzeje i pompa ponownie się włączy - kiedyś nawet nabyłem taki sterownik ale nie zdążyłem go użyć :-) Cytuj
Kadafi Opublikowano 7 Grudnia 2010 #7 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Zapi - napisze to po raz kolejny (dotyczy takiego przypadku) - sterownik pokojowy w takim układzie jak masz Ty - bez zaworu mieszającego nie wspominając o innych .... to po prostu nieporozumienie. Ma negatywny wpływ na pracę całej instalacji (grzejniki ciepłe/zimne, zimny powrót do kotła) nawet przy histerezie 0,25*C. Wiem bo miałem taki układ. Negatywne skutki takiego połączenia są bardziej odczuwalne jak masz dużo wody w zładzie - stara instalacja robiona pod grawitacje i żeliwne grzejniki. Wtedy po postoju woda musi zostac nagrzana do momentu ponownego zadziałania pokojówki. Cytuj
bubu64 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #8 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Kolega ma rację. Sporo zależy od budowy układu grzewczego, jeśli masz dużo wody w układzie, to bezwładność będzie spora i po uruchomieniu pompki będą spore spadki temperatury. Ja mam centralne na miedzi i grzejnikach panelowych, ponadto zawór czterodrogowy. Układ sprawuje się dobrze, szybko się nagrzewa i kocioł nadąża podgrzewaniem wody. Cytuj
Marek Opublikowano 7 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 7 Grudnia 2010 sterownik daje impuls do pompy i zaczyna ona pracować. TERMOSTAT POKOJOWY to nie jest sterownik , jak sama nzawa wskazuje stabilizuje temperature prosty teromost nie daje zadnych impulsów !!! jedynie zwiera STYK jak zwykły wyłacznik załaczanie pompy obiegowej termostatem musi skutkowac opisana sytuacja ze kocioł sie wychłodzi wiec nie pogodzisz wody z ogniem albo stabilna temp w mieszkaniu albo temp kotła przy tak prymitywnym sterowaniu pompa jak chcesz wiecej to musisz zainwestowac wiecej - w mieszacz siłownik sterownik itp. czytaj a znajdziesz opisy Cytuj
Blackbird Opublikowano 7 Grudnia 2010 #10 Opublikowano 7 Grudnia 2010 To jest normalne, że temperatura na kotle będzie spadała, jaki będziesz miał układ czy z małą ilością wody czy z dużą. W fizyce nic nie ginie. Ja mam grzejniki żeliwne (zawór 4d też mam), czyli duża bezwładność układu i jak regulator pokojowy rozłączy kocioł to grzejniki trzymają ciepło z 1 godzinę, czyli o prawie godzinę później znowu się załączy w porównaniu jak bym miał jak to mówią super nowoczesny układ z małą ilością wody. Ta super nowoczesność uwidacznia się tylko tym, że z kieszeni ubyło no i wygląda inaczej, czyli chyba lepiej. Potem logicznie, układ dłużej się nagrzewa. Cytuj
bubu64 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #11 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Pewnie dłużej trzyma temperaturę, ale więcej energii zużyjesz do podgrzania takiej ilości wody.Żaden kocioł nie pracuje ze sprawnością 100%. Cytuj
jarek79kk Opublikowano 7 Grudnia 2010 #12 Opublikowano 7 Grudnia 2010 mialem dokladnie tak samo ze kociol tracil temperature kiedy nagle wracalo do niego duzo zimnej wody z grzejnikow ale okazalo sie ze w sterowniku kotla (budersu funke ekoco 25kw sterownik rk-2006) jest funkcja wlasnie dotyczaca pracy ze sterownikiem pokojowym ktora powoduje przemieszanie wody w ukladzie w czasie kiedy pompa co stoi bo sterownik pokojowy odczytuje zadana w pomieszczeniu temperature i nie uruchamia pompy co. ustawilem przy duzych mrozach przemieszanie 30sek pracy pompy co 1 minute i przy taich temp jak dzis 30sek (inaczej sie nie da niz 30sek) co 2 minuty, kiedy jest powyzej 0stC mam 30 sek co 3-4 minuty. bardzo fajna funkcja, grzejniki mam caly czas cieple i temperatura w domu bardzo stabilna, kociol w podtrzymaniu baaardzo dlugo, czytam ze niektorzy maja podtrzymanie po 5-7-15-20 min a ja mam 2-4 godziny !! zuzycie ekogroszku i tak moim zdaniem duze 35-40-45kg na dobe, powierzchnia 220-250m2 Cytuj
vernal Opublikowano 7 Grudnia 2010 #13 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Pewnie dłużej trzyma temperaturę, ale więcej energii zużyjesz do podgrzania takiej ilości wody.Żaden kocioł nie pracuje ze sprawnością 100%. Niestety nie tylko tutaj "ginie". Również instalacja nie ma 100% sprawności i krążenie dużej ilości wody też swoje pobiera ... A kształt grzejnika? Działa jak w Formule1. Jak jest dobry, to szybko wymienia to co dostał i dobrze. Poza tym grzejnik nie jest od trzymania temperatury. Od tego są ściany. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #14 Opublikowano 7 Grudnia 2010 No ja nie wiem czy warto mieć ten sterownik czy nie.Więc u mnie jest taki układ:zawór 3D -mieszanie jakościowe+ dodatkowy obwód kotlowy( schemat Guitara). Grzejniki żeliwne,dom 250m2,nieocieplony,okna plastikowe. Czy więc lepiej grzać np. 40st caly czas ,czy też używać tego sterownika bez względu czy to komfort ,czy nie.Głównie chodzi o ekonomię palenia. Bardziej skłaniam się do palenia ciągłego teraz,a używać regulatora pokojowego wczesną jesienią i późną wiosną gdy czesto w dzień zagląda słońce.Proszę o opinie,bo jestem juz zakręcony jak słoik dżemu. :D Dziękuję za rady. Cytuj
vernal Opublikowano 7 Grudnia 2010 #15 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Ja też jestem za grzaniem na okrągło. Tylko niech to się samo ustawia. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #16 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Więc trzeba założyc zawory termostatyczne do wszystkich grzejników,siłownik do 3D i regulator (tylko jaki?) Pominąłem coś? Cytuj
vernal Opublikowano 7 Grudnia 2010 #17 Opublikowano 7 Grudnia 2010 E tam. Jak masz dobrze, to po co to wszystko? Cytuj
gonzo2 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #18 Opublikowano 7 Grudnia 2010 No ale sam pisałes ,żeby sie samo ustawiało :D Cytuj
vernal Opublikowano 7 Grudnia 2010 #19 Opublikowano 7 Grudnia 2010 :D Czyli coś Ci tam nie za bardzo pasuje... Myslałem, że jest ok, tylko opinię wyrażasz. Napisz co nie gra. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #20 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Trzeba chodzic do kotłowni i przestawiać zawór i trudno przewidzieć jaka bedzie pogoda w ciągu jesli nie ma mnie w domu ,a są domownicy(starsi). A opału idzie teraz w cho...re,więc kombinuje jak tu oszczędzić opału,a nie zmarznąć :D .Aczkolwiek jak temperatura w ciągu dnia waha się pomiędzy 20,0 a 21,5 to raczej nie ma co kombinowac z zaworem,ale człek ma w naturze co zrobić ,żeby było lepiej i taniej,tylko czasem przekombinuje. Chcę raczej opnii czy dobrze kombinuję z tym grzaniem ze stałą temperaturą przez np co najmniej 12 godzin/dobę,bo wszyscy piszą jakie to oszczędności w paliwie stosując regulator pokojowy. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 7 Grudnia 2010 #21 Opublikowano 7 Grudnia 2010 No i doswiadczenia z zaworem 3D,regulatorem,punktem rosy,temp powrotu to dopiero od 3 miechów ,więc raczej żółtodziób pomimo odpowiedniego wieku.Przedtem przez lata zwykły kocioł robiony w garażu i palenie bez zbędnych bajerów. Cytuj
vernal Opublikowano 8 Grudnia 2010 #22 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Ja bym to zrobił tak. Skoro już masz układ wg Guitara, to po prostu spytaj go jak to dopracować. On da Ci najlepszą radę. Pozdrawiam. Cytuj
zapi Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor #23 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Co za pech 3 raz piszę laborat i kiedy się odwrócę dzieciaki niechcący kasują więc teraz krotko. Jestem zadowolony z kontroli temp w domu bez chodzenia do kotłowni. Nie chcę sterownika pogodowego i mieszaczy z automatyka im tego mniej to taniej i prościej. Ekonomika spalania mojego układu i ciągle pracującej pompy to to samo wiem z praktyki. Fakt ze takie spadki jak u mnie są złe dla kotła dlatego ten post. Kolega pisał ze u niego ok 8 stopni i to mi wystarczy. Mam 3d ale nie chroni mi powrotu a 4d to u mnie duża przeróbka. Mam w sterowniku kotła opcję zał i wył pompy w zal od jego temp i tym się bronię. Za słabo. Szkoda że nie mam mieszania co jakiś czas jak kolega. Instalacja nowa mało wody. Cytuj