Uzytkownik2 Opublikowano 6 Października 2025 #1 Opublikowano 6 Października 2025 (edytowane) Chciałbym prosić o ocenę poprawności wykonania instalacji jak w załączniku.Czy mogą być zamontowane dwie pompy za zaworem 4rodrogowym?A dlatego tak bo istnieje obawa że jedna pompa nie da rady.Dziękuję za odp. Edytowane 6 Października 2025 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 6 Października 2025 #2 Opublikowano 6 Października 2025 Może tak być, tylko na powrocie pompa kotłowa potrzeba. 1 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 6 Października 2025 Autor #3 Opublikowano 6 Października 2025 (edytowane) 14 minut temu, sambor napisał(a): Może tak być, tylko na powrocie pompa kotłowa potrzeba. Bardzo dziękuje za pomoc.Rozumiem,że pompa kotłowa jest odpowiedzialna jedynie za ochronę kotła przed korozją niskotemp.?Ja wiem że powinna być jak również siłownik ale gdyby jej nie było to nie ma wpływu na dogrzanie budynków?Inwestor się nie przejmuje ochroną kotła,funkcjonuje tak już ok.8lat ręcznie kręcąc zaworem 4D.Dla niego ważne jest aby w domu było ciepło)Dla mnie ważne jest tylko czy brak tej pompy nie wpłynie na wadliwe działanie instalacji za zaworem 4D? Edytowane 6 Października 2025 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 6 Października 2025 #4 Opublikowano 6 Października 2025 To są 2 obiegi - obieg kotłowy i obieg grzewczy CO, właściwie 2 obiegi, bo 2 pompy, Więc aby woda w CO miała odpowiednią temp musi być jej większy pobór z kotła, za co odpowiada pompa kotłowa. 1 Cytuj