Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,

Borykam się z problemem zbyt dużej amplitudy temperatury CO. Sterownik ma zadane 40 stopni bez obniżeń i termostatu. Spadki o 5-6 stopni i nie regularnire. Są momenty że piec dobrze działa.

 

Wzrucam fotki z tych analiz. 

 

Ma ktoś pojęcie o co chodzi??

Opublikowano

Jest na kotle zamontowana ochrona powrotu?

Opublikowano
15 godzin temu, kreciq21 napisał(a):

Jest na kotle zamontowana ochrona powrotu?

Tak. Jest zamontowana. W programie wyłączona

Opublikowano

Kocioł jest zalewany zimną wodą z powrotu. Przyczyną brak ochrony powrotu.

image.thumb.png.2f79aa7bcacc74e071f706fe495e8485.png

Opublikowano

Zgodnie z sugestią włączyłem ochronę powrotu.

Nastaw był na 48 stopni. Efekt taki że kaloryfery zimne jak lód.

Co dalej?? Macie pomysły?

Screenshot 2025-01-29 170634.jpg

Opublikowano

48 stopni to stanowczo za mało. Producenci kotłów wymagają minimum 50-60 stopni. Tak samo i na kotle powinno być więcej niż te 50-60 stopni.

W jaki sposób jest realizowana ochrona powrotu? Zdjęcia/schemat instalacji mile widziany.

Opublikowano
2 godziny temu, kreciq21 napisał(a):

48 stopni to stanowczo za mało. Producenci kotłów wymagają minimum 50-60 stopni. Tak samo i na kotle powinno być więcej niż te 50-60 stopni.

W jaki sposób jest realizowana ochrona powrotu? Zdjęcia/schemat instalacji mile widziany.

Właśnie ustawiłem 57 stopni ochronę powrotu i temperatura CO1 nie może się dźwignąć

Screenshot 2025-01-29 194604.jpg

Opublikowano

Ten wykres wygląda, jakby nie było ochrony powrotu. Więc coś tu jest nie tak.

2 godziny temu, kreciq21 napisał(a):

W jaki sposób jest realizowana ochrona powrotu? Zdjęcia/schemat instalacji mile widziany.

 

Opublikowano

Min temp.kotła to np. 40°C to co podaje mieszacz na budynek plus 15-20°C zapasu żeby było z czego dać czyli 55-60°C na kotle. Jeżeli jest czujnik pogodowy to ustawić krzywą grzania dla mieszacza i krzywą grzania dla kotła tak aby kocioł miał zawsze rezerwe te 15-20°C.

Jeżeli jest możliwość zalogowania się na konto jako gość to moge przeanalizować twoje ustawienia i podam co ewentualnie zmienić.

Opublikowano

Jeżeli chodzi o połączenie to tylko musiałbyś przez iNext na moim loginie i haśle

Opublikowano

Nie napisales nic o instalacji.Poki jest zawor 3d,to powrotu nie chroni,tylko ci przy wlaczeniu tej funkcje odetnie zasilanie na dom i marno czaka na wzrast temp.powrotu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.