rafal875 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 #1 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Witam. Mam problem z instalacją CO. W instalacji grzejniki aluminiowe instalacja w stali miedzi i w pex (stary dom). Grzejniki na poddaszu wymagały codziennego odpowietrzania. Po podpaleniu gaz zapalił się niebieskim płomieniem. Zastosowano inhibitor 2x 0.5l afriso bci (trudno mi powiedzieć ile litrów ma moja instalacja mam około 170 zeberek w domu) i trochę podłogowki w łazience). Uspokoiło się na jakieś 2 tygodnie (nie całkowicie ale rzadziej musiałem odpowietrzac- po 2 tygodniach wszystko wróciło - znowu pełno gazu w grzejnikach) Teraz podczas odpowietrzania - woda z instalacji ma lekko pachnący zapach (nie wiem czy to przez ten inhibitor ?) Kupilem kolejne 2 opakowania innego inhibitora Noksonn - dostanę go w piątek Nie wiem jak rozwiązać mój problem. Proszę o pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2023 #2 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Instalacja jest otwarta czy zamknięta? Cytuj
rafal875 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Autor #3 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Instalacja otwarta, przelew ze zbiornika połączony z odpływem do szamba. Mogę dodać że wcześniej instalacja pracowała bez zarzutu ( parter na stali piętro na miedzi ) nie gazowała. Problem pojawił się w tym roku kiedy zaadoptowano poddasze w pex. Gazują wyłącznie grzejniki na poddaszu. Zbiornik wyrównawczy ok 2 m powyżej grzejników na poddaszu. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2023 #4 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Do zbiornika masz osobną rurę , czy zbiornik wpięty w instalację? Jak jest włączona pompa CO i jakie ma podnoszenie - 4m, 6m czy więcej. Cytuj
rafal875 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Autor #5 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Dodałem zdjęcie z podłączeniem instalacji. Od lewej obieg cwu / środek zbiornik wyrównawczy / prawy obieg co. Zbiornik wyrównawczy jest wpięty na końcu do jednego z pionów. ( Pion ten zasila 3 grzejniki ) Pompy obiegowe evosta 40-70/180dpc w trybie dynamicznym na 2 biegu z 6 Manometr pokazuje jakieś 0.7bara. Woda podczas remontu była w całości spuszczana - Po napełnieniu nie wygrzewalem wody CO. Instalacja pracowała w temp 38-42C (aktualnie 38) Cytuj
sambor Opublikowano 12 Kwietnia 2023 #6 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Nie bardzo rozumiem Masz niby osobno podłączone naczynie, ale jest jest do tej rury podłączone kilka grzejników Jak to jest naprawdę? Cytuj
rafal875 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Autor #7 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Sambor pomyłka - naczynie jest wpięte osobno. Cytuj
Gruner Opublikowano 12 Kwietnia 2023 #8 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Może jeszcze jakiś czas gazować - woda musi zrzucić tlen, jakby można podgrzać pod 50 C będzie szybciej. Na tej mieszance metali generuje się między innymi wodór - jednak niebieski płomień może być po prostu płomieniem bogatszym w tlen własnie. Na tym przelewie do szamba warto by jakiś syfon założyć aby nie zasysało czasem smrodów i metanu przy różnicach ciśnień. Syfon- nie zawór. Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez Gruner Cytuj
rafal875 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Autor #9 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Gruner - nie za długo to trwa ? Instalacja pracuje z nową woda co od października. A od 3 tygodni z inhibitorem i nadal miałby tam być tlen ? Cytuj
Gruner Opublikowano 13 Kwietnia 2023 #10 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 (edytowane) No to faktycznie powinno być już wygrzane -widocznie jednak trwa elektroliza pomiędzy miedzią a aluminium, choć wydaje się że tego gazu trochę za dużo -możliwe też że któraś pompa kawituje mając duże opory przepływu - jednak to powinieneś usłyszeć stając przy pompie -przy dobrze dobranych obrotach pompy są niesłyszalne. Jeśli są gdzieś filtry a powinny być przed pompami warto sprawdzić czy nie zostały zapchane resztkami z montażu instalacji i zwężają przepływ powodując własnie kawitowanie pompy. Również zbyt mocne pompy moga mieć kłopoty na zwężeniach więc warto posprawdzać o się dzieje na najwolniejszych nastawach a co na szybkich. Zauważyłem na foto że masz zawory z filtrami zamontowane pionowo - w tej pozycji ten filtr nic nie daje poza osłoną przed okretem podwodnym cała reszta zanieczyszczeń spada na dół po każdym wyłączeniu pompy. Z czasem tam na dole może utworzyć się korek. Edytowane 13 Kwietnia 2023 przez Gruner Cytuj
rafal875 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor #11 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) Sytuacja wygląda tak - w piątek zaaplikowałem 2l Inhibitora Noksonn (czyli łacznie już 1l Afriso + 2l Noksonn). W niedziele z dwóch grzejników na poddaszu - kolejne opróżnianie gazu. - może inhibitor nie został jeszcze dobrze rozprowadzony ? Pompa obiegowa CO - praktycznie jej nie słychać. Nie wiem co robić - boje się że po jakimś czasie będę miał całkowicie zdegradowaną instalację CO. Które elementy ulegają korozji? Rury miedzianie / połączenia stal/miedź czy same grzejniki i pierwsze przecieki pojawią się właśnie na nich ? Proszę o propozycje rozwiązania problemu --------- U jednego z producentów inhibitorów przeczytałem coś takiego Rozprowadzenie preparatu następuje w ciągu 1 do 6 tygodni. Po 2-3 dniach od zastosowania inhibitora należy odpowietrzyć kaloryfery i powtórzyć tę czynność po kolejnych 2-3 tygodniach Może powinienem być cierpliwy - z rozprowadzeniem teraz na pewno będzie gorzej ze względu na to że jest ciepło i termostaty odcinają grzejniki Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez rafal875 Cytuj
Gruner Opublikowano 17 Kwietnia 2023 #12 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) Jeśli to elektroliza to potrzebne sa elektrody do odprowadzenia ładunków podobne do tych stosowanych w bojlerach CWU . Tu niestety potrzebny by był specjalista. Szereg elektrochemiczny metali ma w tym swój udział. warto poczytać https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/ochrona-antykorozyjna-rurociagow Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez Gruner Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Maja 2023 #13 Opublikowano 29 Maja 2023 Swego czasu miałem taki sam efekt. Gazy były palne o zapachu zgniłych jaj.Na ok 100l wody w instalacji dodałem ok 1.2l inhibitora. Problem ustąpił po ok 2 tygodniach.By preparat się dobrze rozprowadził nawet teraz kiedy nie grzejesz włącz pompę i wszystkie termostat na 5. I niech się miesza z miesiąc czasu. Cytuj
PredatorC Opublikowano 31 Maja 2023 #14 Opublikowano 31 Maja 2023 W dniu 12.04.2023 o 18:49, rafal875 napisał(a): Instalacja otwarta, przelew ze zbiornika połączony z odpływem do szamba. Pewnie z szambo nachodzi do instalacji. Cytuj
carinus Opublikowano 31 Maja 2023 #15 Opublikowano 31 Maja 2023 Raczej nierealne. Szambo musiało by być szczelnie połączone z rurką przelewu. Cytuj