berthold Opublikowano 27 Stycznia 2023 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Dziś na początek przytargałem 10 paneli foto 400 Watt sztuka czyli 4kw by wychodziło i teraz mam zagwostkę jak to ogarnąć bo na początku wiedziałem do puki nie uświadomiłem sobie że ja przecież mam instalację 3 fazową w domu , chciałem 4kw inverter hybrydowy 1 fazowy ale tego nie ogarnę i w sumie nie wiem czy pełen off/grid robić czy decydować się to zgłosić i wpuszczać do sieci , o akumulatorach nie myślałem ale w sumie dlaczego nie hm chętnie bym wysłuchał wyjadaczy jak to najlepiej rozegrać . Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 27 Stycznia 2023 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2023 23 minuty temu, berthold napisał(a): Dziś na początek przytargałem 10 paneli foto 400 Watt sztuka czyli 4kw by wychodziło ,,, ,,, chciałem 4kw inverter hybrydowy 1 fazowy ,,, FARMA fotowoltaiczna o mocy 4 000 Wp musi być wyposażona w inwerter trójfazowy. Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #3 Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) Wpuszczać do sieci. PS Tylko huawei`a nic nie kupuj Edytowane 27 Stycznia 2023 przez o6483256 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2023 #4 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Konkretnie do mocy 3,68kWp , inverter on gird może być 1 faz, powyżej już 3 faz. Przy Off gird nie ma znaczenia. Cytuj
berthold Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor #5 Opublikowano 27 Stycznia 2023 To w sumie można by zgłosić te 3,68kw mimo że panele mają 4kw ale straty pewnie są , albo olać zgłoszenie i pełny ofgrid ? ale jak to wykorzystać to jest pytanie wszystko na jednej fazie hm Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #6 Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) Musisz podać rodzaj i ilość paneli, taki numer nie przejdzie. Załóż 4kW kup falownik 3-fazowy, zgłoś się po dofinasowanie (6tyś) i potem jeszcze od podatku odliczysz. Pełny offgrid jest dla bogaczy. Edytowane 27 Stycznia 2023 przez o6483256 Cytuj
berthold Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor #7 Opublikowano 27 Stycznia 2023 To chyba najrozsądniejsze wyjście będzie Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #8 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Tylko 3 fazowy hybrydowy falownik potrzebuje wysokonapięciowego magazynu. Możesz kupić drugi tani falownik z ali i backupować dom lub część instalacji tym falownikiem i aku ołowiowymi. Cytuj
berthold Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor #9 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Byłem w pierwotnej swojej wersji przekonany że to tylko dla swoich potrzeb ale wychodzi na to że ponad połowa tego prądu pewnie mi uleci w niebyt bo niby jak ja miałbym to wykorzystać zwłaszcza latem i chyba oleję hybrydy tylko zwykły falownik i w sieć a przecież jak używam prąd i i tak chyba mniej go pobieram z sieci jak świeci słońce chyba bo w sumie tematem zbytnio się nie interesowałem . Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #10 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Najpierw zaspokajasz swoje potrzeby, a nadmiar idzie w sieć. Jeżeli świeci słabo, zużywasz wszystko, a resztę dobierasz z sieci. Z tanich falowników FoxEss, możesz kupić. Cytuj
berthold Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor #11 Opublikowano 27 Stycznia 2023 A ten się nadaje ? oglądałem kilka wypowiedzi i chwalą EASUN moc Soalr falownik 5500W 3500W MPPT 100A 500VDC wejściowe PV 220VAC 24V 48VDC 5.5KW czysta fala sinusoidalna hybrydowy falownik z WiFI|Przemienniki i przetworniki| - AliExpress Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #12 Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) To jest g... 1-fazowe bez certyfikacji. Możesz jako dodatkowy w off-grid sobie zamontować. Tego w sieć, nie wpuścisz. Mam takie coś tylko 2,4kW jako UPS "robi" FoxESS około 5tyś, taniej nic nie kupisz. Edytowane 27 Stycznia 2023 przez o6483256 1 Cytuj
berthold Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor #13 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Używka wyzerowana foxes za ok 2 tys 4kw ale jednak to używka w sumie wszystkie są używkami po 1 dniu nawet . Cytuj
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #14 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Nowy za 4500zł. Ja bym kupił nowy. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 27 Stycznia 2023 #15 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Aby zgłosić instalację i zacząć z niej korzystać, to inwerter musi być certyfikowany. Jeżeli nie będzie go na liście, to nie zgłosisz instalacji. FoxESS jest certyfikowany, więc nie ma problemu. Taką instalację i tak musi odebrać elektryk z uprawnieniami PV. Inaczej nie odbiorą instalacji. Całą instalację możesz zrobić sam. Jak będziesz się tego podejmował, to nie oszczędzaj na końcówkach MC4. Bardzo ważne jest aby były dobrze zaciśnięte, aby nie miały żadnych luzów. Są takie szczypce za kilkadziesiąt złotych. Do paneli 400Wp można puścić przewody 4mm, ale jak będzie odcinek dłuższy jak 25m, to lepiej 6mm, będą mniejsze straty na uzysku. I przede wszystkim nie będą się grzać. Jak inwerter masz wyzerowany do ustawień fabrycznych, to prawdopodobnie będzie się pojawiał błąd zabezpieczeń AFCI, będziesz musiał wtedy zadzwonić do FoxESS, aby go zaktualizowali, bo pierwsze wersje były zbyt czułe. FoxESS nie pracuje w nocy. Jakbyś chciał licznik podłączyć, to i tak nie pokaże prawdy, jeżeli chodzi o faktyczne zużycie, bo nie będzie miał danych z nocy. Taki mały bubel tych falowników, nie wpływających na produkcje. Jak masz falownik 4kW, to dokup jeszcze jeden panel, tak abyś miał 4,4kWp. 1 Cytuj
marcus312 Opublikowano 28 Stycznia 2023 #16 Opublikowano 28 Stycznia 2023 9 godzin temu, wacio1967 napisał(a): Bardzo ważne jest aby były dobrze zaciśnięte, aby nie miały żadnych luzów. Ja mam dodatkowo lutowane. 11 godzin temu, berthold napisał(a): To w sumie można by zgłosić te 3,68kw mimo że panele mają 4kw Panele PV to jest twój generator prądu i w instalacjach jednofazowych suma mocy wszystkich paneli PV nie może przekraczać tej umownej 3,68 kW czyli w twoim przypadku 4 kW już nie może być wg przepisów .Inwerter sieciowy może być większej mocy.Ja bym się zastanowił jakiej wielkości instalacja PV ma być żeby to jakoś pasowało do zużycia energii przez budynek w skali roku , czy nie od razu robić instalację większą bo masz też pompę ciepła. Cytuj
berthold Opublikowano 28 Stycznia 2023 Autor #17 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Bardzo chętnie bym brał większy coraz większy tylko apytyty sprzedawców tych falowników są nieprzyzwoicie wysokie i zaczyna się burzyć plan na oszczędności bo można wydać i 300 000 ale sensu to już zaczyna nie mieć , trzeba pomyśleć nad tym czy to głosić czy olać i kupić hybrydowy za 2700 i jazda bo hybryda 3 fazy to pod 9 tys idzie a to już kompletny bezsens . chyba pójdę w 1 fazę i poprzepinam wszystko w szafce tak aby jak najwięcej wydoić plus jakies akusie z elektryka i tyle , a zresztą sam już nic nie wiem i chyba kilka dni muszę to odłożyć bo mętlik coraz większy a tak proste to było zanim te panele kupiłem ech . Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Stycznia 2023 #18 Opublikowano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Ochłoń, off-grid jest bez sensu, jak masz dostęp do sieci. Na magazyn, też można dostać dofinansowanie. Przemyśl to na spokojnie 2 razy. Najpierw zamontuj panele z najtańszym falownikiem z certyfikacją, podłącz to do sieci, za pół roku poobserwujesz jak to pracuje i będziesz myślał dalej. PS No i nie oglądaj tego durnego kanału: Bo ten człowiek jest wyjątkowo niekompetentny. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez o6483256 Cytuj
marcus312 Opublikowano 28 Stycznia 2023 #19 Opublikowano 28 Stycznia 2023 49 minut temu, berthold napisał(a): chyba pójdę w 1 fazę i poprzepinam wszystko w szafce tak aby jak najwięcej wydoić plus jakies akusie z elektryka i tyle Pomyśl czy nie lepiej zrobić to na nowej wydzielonej instalacji pod którą podłączymy odbiorniki które chcemy zasilać z off-grida żeby nie doszło do takiej sytuacji że ktoś podłączy coś do gniazdka o wyższym poborze mocy niż jest do tego przystosowany nasz inwerter może to się objawić jego przeciążeniem i wyłączeniem . 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 28 Stycznia 2023 #20 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Niech w rozdzielni wydzieli sobie kilka obwodów które chce UPS`ować, kupi do tego takiego Easuna, albo inną markę (wszystko to jedno kopyto), do niego podepnie 2 aku kwasowe i sprawa rozwiązana 👍 1 Cytuj
berthold Opublikowano 28 Stycznia 2023 Autor #21 Opublikowano 28 Stycznia 2023 No właśnie w to chyba pójdę bo mam apatię do dofinansować po prostu ich nie chcę nie chcę czyjejś jamłóżny który za rok dwa będzie rozporządzał moim prądem czy płacił 2 grosze w szczycie a tak jestem na tzw swoim ,lodówki ,telewizory ,routery ot takie duperele które w sumie razem wcale mało nie konsumują a akusie po 750 nowe z aut elektrycznych 3,7kwh można kupić , najpierw konstrukcja na altance podłączę to a potem jeszcze się pomyśli ale raczej tylko dla siebie chciałbym to zrobić . Cytuj
sambor Opublikowano 28 Stycznia 2023 #22 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Ja proponowałby energię z paneli dać do grzania CWU, zawsze się przydaje. A wtedy certyfikatów na inverter nie trzeba. 1 Cytuj
carinus Opublikowano 28 Stycznia 2023 #23 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Mając już jeden falownik 3-fazowy poszedłem w mikroinwertery i mogę teraz przepinać dowolnie na jaką fazę chcę przekierować większe ilości prądu. Dostępne są pojedyncze, podwójne, z czterema wejściami na panele, wszystko wedle potrzeb. Można mieć normalnie rozdzielone np. 3 inwertery na 3 fazy lub przepinać przełącznikiem i kumulować większość uzysku na jedną fazę, szczególnie w tym okresie gdzie słońce za bardzo nie operuje a zapotrzebowanie jest duże. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 28 Stycznia 2023 #24 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Montować falownik jednofazowy do ongrid, mając instalację 3F, jest bez sensu. Załóżmy że falownik będzie produkował 3,5kW na fazie nr1, a na fazie nr2 będzie chodził piekarnik. Wtedy będziesz płacił za pobór ileś tam złotych, a do sieci oddajesz kW za mniejszą kasę, którą możesz w przyszłości opłacić samą energię bez dystrybucji. Przy falowniku 1F nie ma bilansowania międzyfazowego. Typowego offgrida nigdy nie wykorzystasz w 100%. Zawsze będziesz miał sytuację, że nie będzie co zrobić z energia i falownik się wyłączy. Chodzi tu oczywiście o okres w którym jest największa produkcja. 2 godziny temu, berthold napisał(a): jestem na tzw swoim ,lodówki ,telewizory ,routery ot takie duperele które w sumie razem wcale mało nie konsumują Do tego musiałbyś zrobić osobną instalacje, tak aby była odseparowana od sieci energetycznej. Są falowniki które to ogarną i nie mają cen z kosmosu. 4 godziny temu, marcus312 napisał(a): Ja mam dodatkowo lutowane. Nie powinno się lutować zaciskanych końcówek. Takie połączenie jest bardziej podatne na uszkodzenia. Nawet w instrukcjach producentów końcówek MC4 jest napisane, że jest zakaz lutowania końcówek. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 28 Stycznia 2023 #25 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Ja od inwertera pociagalem osobnej instalacji.Mam obok gniazdko czarne(zly prad) i gniazdko žolte (dobry prad) 🙂 I dla sezonu przelaczam uzardzienia. Cytuj