Witam. Mam pytanie odnośnie wykonania instalacji pomiędzy buforem który jest podłączony do pompy ciepła stiebel eltron 8kw a rozdzielaczami podłogówki. Otóż mój instalator wyszedł rurą do zasilenia podlogówki PP 32 i po drodze założył pompę obiegową i zawór zwrotny i to podłączył właśnie rurą PP 32 do 3 rozdzielaczy ( 2 po 8 pętli i 1 na 9 pętli) problem jest taki że pompa nie dała rady dogrzać domu jak były mrozy po ok -10  i więcej, instalator twierdzi że dobrze wykonał zasilanie do rozdzielaczy. Czy ktoś może mnie uświadomić jak to powinno wyglądać ( po wymianie na większą pompkę co przepływy są pomiędzy 1.5-2 litrów na każdym obiegu, nie są to równe przepływy pomimo tego że wszystkie pętlę są odkręcone na full. Dodam że jak narazie nie było mrozów aby przetestować czy działa to wszystko tak jak należy 

Opublikowano (edytowane)

Przepływy w pętlach są prawidłowe, 2l/min dla PEX16 to max.

Choć między nami mówiąc takiego przepływu - rzędu 3000l/h przez rurę PP32 nie da rady osiągnąć.

Fizycznie też takiego przepływu z tej PC nie osiągniesz, gdyż przy zalecanej delcie T =5C i przepływie rzędu 3,0m3/h moc musi wynosić - około 17kW - czyli ponad 2x więcej niż masz ze swojej PC.

Coś jest skopsane - albo projekt, albo wykonanie  - rada na przyszłość zrobić dobry projekt , wtedy nie ma takich "kwiatków".

Najprawdopodobniej masz źle wykonaną instalację samej podłogówki- nic o niej nie piszesz.

Mogą być też za małe izolacje budynku.

Co masz na podłogach - gres, drewno czy coś innego? 

Szybka rada zmniejsz przepływy do 1l/min we wszystkich pętlach. 

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)
W dniu 15.01.2023 o 20:26, sambor napisał(a):

Przepływy w pętlach są prawidłowe, 2l/min dla PEX16 to max.

Choć między nami mówiąc takiego przepływu - rzędu 3000l/h przez rurę PP32 nie da rady osiągnąć.

Fizycznie też takiego przepływu z tej PC nie osiągniesz, gdyż przy zalecanej delcie T =5C i przepływie rzędu 3,0m3/h moc musi wynosić - około 17kW - czyli ponad 2x więcej niż masz ze swojej PC.

Coś jest skopsane - albo projekt, albo wykonanie  - rada na przyszłość zrobić dobry projekt , wtedy nie ma takich "kwiatków".

Najprawdopodobniej masz źle wykonaną instalację samej podłogówki- nic o niej nie piszesz.

Mogą być też za małe izolacje budynku.

Co masz na podłogach - gres, drewno czy coś innego? 

Szybka rada zmniejsz przepływy do 1l/min we wszystkich pętlach. 

A więc sprawa wygląda tak że podłogowa na rurce 16 pętle max 90 metrów i rozstaw co 10 cm , dom ocieplony dobrze 20 cm styropian na ścianach 20 strop i 15 podłoga ogrzewane 215 m. Zastanawiam się czy nie powinno to być tak wykonane że za pompą obiegową c.o nie powinna być dana rura o większej średnicy i dopiero z niej porobione odejścia na rurce pp32 do rozdzielaczy bo na ten moment za pompką c.o jest rura PP 32 i to wszystko później przechodzi systemem kolanek do rozdzielaczy. 

Fakt jest też taki że pompka c.o jest wymieniona na większą i oprócz tego instalator założył zawór zwrotny do którego wpadł mu kamień i blokował on pełne otwarcie zaworu ( kazałem mu sprawdzić ten zawór ze względu na szumy które się z niego wydobywały) . Zawór też jest nowy i teraz się zastanawiam czy sytuacja będzie stabilna przy mrozach czy nie, dom nie jest jeszcze zamieszkały i na podłodze na tą chwilę nie ma nic. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Przy takim wykonaniu to przepływy nie powinny przekraczać 1l/min, zasilanie to ok 38C przy -20C.

Z tymi rurami to tak jak piszesz - z bufora min PP40, pompa, za pompą z PP40 rozejście na 3x PP32.

Jak możesz to popraw, gdyż taka instalacja będzie słyszalna przez domowników.

Zaworu zwrotnego nie potrzeba.

Opublikowano
5 godzin temu, sambor napisał(a):

 

 

2 godziny temu, sambor napisał(a):

Przy takim wykonaniu to przepływy nie powinny przekraczać 1l/min, zasilanie to ok 38C przy -20C.

Z tymi rurami to tak jak piszesz - z bufora min PP40, pompa, za pompą z PP40 rozejście na 3x PP32.

Jak możesz to popraw, gdyż taka instalacja będzie słyszalna przez domowników.

Zaworu zwrotnego nie potrzeba.

Zwracałem uwagę instalatorowi odnośnie tego zasilania, czy to może wpływać negatywnie na pracę całego układu? 

Godzinę temu, vlad1431 napisał(a):

A na te 215m 8kw to nie za mało?

Stiebel eltron twierdzi że nie, pompę w sumie dobierał człowiek z firmy w której ją kupiłem oraz człowiek bezpośrednio ze stiebel eltron. No i ciepło właściwe pokazuje że też ma 8 kw wystarczyć, dodam jeszcze że inna firma wyliczyła Kasai 6kw

Panie Sambor napisałem do Pana prywatną wiadomość. 

Opublikowano

"Pan" Sambor odpisał ci na tą wiadomość.

Ale tu jeszcze powtórzę - nie ma potrzeby stosować tak dużych przepływów, powinny być ustawiane przepływy wg obliczeń, a nie "ja tak chcę".

Opublikowano
14 godzin temu, Marcin241291 napisał(a):

Stiebel eltron twierdzi że nie, pompę w sumie dobierał człowiek z firmy w której ją kupiłem oraz człowiek bezpośrednio ze stiebel eltron. No i ciepło właściwe pokazuje że też ma 8 kw wystarczyć, dodam jeszcze że inna firma wyliczyła Kasai 6kw

Najwyżej grzałką się wspomoże, a to akurat nic strasznego w naszych warunkach. Plus taki, że ktoś coś w ogóle dobierał, a nie wciskał kilkanaście kW na palę/bo zalegało na magazynie.

Opublikowano

Dla -15C maks W45 7kW. Dla -20C maks W35 i spadek do ~6kW. Tyle teoria dla Stiebla. A z Kasai 6kW to już pewnie tylko autor wie czym się kierował oferent.

Opublikowano
12 godzin temu, Patrol napisał(a):

Najwyżej grzałką się wspomoże, a to akurat nic strasznego w naszych warunkach. Plus taki, że ktoś coś w ogóle dobierał, a nie wciskał kilkanaście kW na palę/bo zalegało na magazynie.

Robiłem porównanie kilku pomp i w sumie był rozstrzał od 6kw do 12 ... Nie wiem jak to dobierali ale trochę dziwnie to wyglądało... 

Opublikowano

Z branżą nie mam nic wspólnego, ale jeśli dobrze liczę to przy teoretycznie równomiernych przepływach można puścić na każdej pętli 1,35l/min (dla PC max 23l/min a minimum to 10 - przynajmniej dla modelu cs plus ) co sugerowałoby, że po wymianie obiegowej pompki i obniżeniu aktualnych przepływów na pętlach powinno być ok. Wymiana na PP40 na pewno by nie zaszkodziła, poza tym inna kwestia czy bufor był w ogóle potrzebny.

Opublikowano

Co to znaczy, że pompa nie dawała rady?

Jaka była temperatura na zasilaniu i powrocie na PC? Czy pompa ma wskazanie przepływu wody grzewczej? Pozwoliłoby to na określenie bieżącej mocy cieplnej.

215m2 podłogi? Jaka wentylacja w budynku? Dużo parametrów jest niewiadomych. 

Opublikowano

Miałem podobnie choć zasilanie szło pex 32 ( PP 32 wewnątrz ma chyba 22 a PEX 28)  po drodze 2 kolanka i jeden trójnik rozdzielał na 2 obwody podłoga i grzejniki. nie dogrzewało mi podłogi na górze w łazience. max przepływ 1l/h

W ten piątek miałem poprawioną instalacje w ramach gwarancji dla ciekawości przeciąłem ten trójnik pex i ma on średnice wewnętrzną 20mm prawie jak twoim przypadku. Jak zwiększyli mi trójniki to teraz mogę ustawić do 2l/h.

Dodaje zdjęcie przed i po modyfikacji

1.jpg

2.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.