Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Czy jest to awaria, czy złe ustawienia.  Sterownik pokojowy, nastawy serwisowe bez ingerencji,  ustawiona moc minimalna kotła, ustawiona temperatura c.o. na kotle - 40 stopni, na wyświetlaczu kotła brak kodu błędu, przełącznik obrotów pompy podświetlony na zielono.

A teraz problem: Kocioł włączony na zimno pracuje normalnie aż do wyłączenie palnika po dojściu do zadanej  temperatury na kotle, sterownik pokojowy nadal zgłasza zapotrzebowanie na ciepło, po chwili jest uruchomiany palnik i następuje gwałtowny przyrost temperatury (widoczny na wyświetlaczy) i po 4 sek. wyłączenie palnika, po około 5 min. następuje ponowna próba uruchomienia i tak w koło. Czasem, za którymś razem, następuje uruchomienie trwałe. Czy można tego uniknąć poprzez zmianę ustawień? Jeżeli tak, to co pozmieniać w ramach możliwości użytkownika.

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Nasuwa się myśl że kocioł ma za słaby odbiór . Spróbuj zmniejszyć temperaturę zadaną, może pomoże.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Problem nie jest rozwiązany.

  W dniu 2.10.2022 o 14:41, BORA napisał(a):

Nasuwa się myśl że kocioł ma za słaby odbiór . Spróbuj zmniejszyć temperaturę zadaną, może pomoże.

Rozwiń  

Nie pomogło. Czym wytłumaczyć to, że jeżeli palnik odpali i nastąpi trwałe uruchomienie, to temperatura na wskaźniku kotła obniża się dość szybko (do temperatury wody powrotnej) i dalej układ pracuje normalnie.  Czy nie jest to tak, że w chwili odpalenia palnika, ciepło nie jest odbierane od niego dostatecznie szybko?.

Opublikowano
  W dniu 2.10.2022 o 14:20, fza napisał(a):

Czy można tego uniknąć poprzez zmianę ustawień?

Rozwiń  

Tak można, a nawet trzeba, ale musisz mieć dostęp do ustawień serwisowych.

Opublikowano

Jak dla mnie nie ustawione jak trzeba. Jaki rodzaj ogrzewania ? Podłoga grzeiniki?

Musisz przekręcić  pokrętło od temp na kotle jak najniżej na 30 st jak pomoże - że wydłuży czas to masz odpowiedz, źle ustawione lub za wolno odbierane jest ciepło.

Jaki sterownik pokojowy?

Opublikowano (edytowane)
  W dniu 17.10.2022 o 22:14, sorier napisał(a):

Tak można, a nawet trzeba, ale musisz mieć dostęp do ustawień serwisowych.

Rozwiń  

Proszę o więcej szczegółów - jeżeli nie można tu, to na skrzynkę.

Instalacja z grzejnikami, są zawory i głowice ale nie blokują przepływu. Problem jest w pierwszej fazie uruchamiania palnika.

Edytowane przez fza
Opublikowano (edytowane)
  W dniu 18.10.2022 o 17:10, fza napisał(a):

 

Instalacja z grzejnikami, są zawory i głowice ale nie blokują przepływu. Problem jest w pierwszej fazie uruchamiania palnika.

Rozwiń  

Czyli głowice są rozkręcone na pełny przepływ? Bo objawy wskazują na 100% problem odbioru mocy, który pojawia się (jak piszesz) tylko po dłuższej pracy kotła, zaś start po dłuższym postoju jest OK?

Jak dla mnie to wygląda, że kocioł po starcie nie zdąży zejść z mocą palnika wystarczająco nisko. A tak często jest gdy termostat jeszcze zgłasza żądanie grzania a głowice są już przymknięte.

Edytowane przez mistalova
Opublikowano
  W dniu 18.10.2022 o 17:10, fza napisał(a):

Proszę o więcej szczegółów - jeżeli nie można tu, to na skrzynkę.

Rozwiń  

Nie mam serwisówki do tego kotła, a bez niej nie można nawet sprawdzić czy kocioł ma właściwe ustawienia fabryczne. Jeżeli zdobędziesz serwisówkę, lub co najmniej opis parametrów serwisowych, to można wrócić do tematu. Póki co pozostaje znalezienie ogarniętego serwisanta który dopasuje kocioł do instalacji. 

Opublikowano
  W dniu 17.10.2022 o 16:38, fza napisał(a):

Problem nie jest rozwiązany.

Nie pomogło. Czym wytłumaczyć to, że jeżeli palnik odpali i nastąpi trwałe uruchomienie, to temperatura na wskaźniku kotła obniża się dość szybko (do temperatury wody powrotnej) i dalej układ pracuje normalnie.  Czy nie jest to tak, że w chwili odpalenia palnika, ciepło nie jest odbierane od niego dostatecznie szybko?.

Rozwiń  

Może po prostu temperatura spada bo pompa wyciąga resztki kalorii i następuje dopływ wody wychlodzonej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...