  1. mistalova odpowiedź w W jaki sposób wysterować instalację CO przy współpracy kotła z czujnikiem pogodowym. został oznaczony jako odpowiedź   
    Jest jedno rozwiązanie zapewniające jako taki komfort.
    1. Kocioł uruchamiamy w czystej, 100% pogodówce, bez żadnych termostatów/sterowników. KG na początek niech będzie 1.0 w razie gdy będą mrozy i będzie zimno to powoli będziesz zwiększał. Generalnie ustawić raz (jak najniżej się da) i zapomnieć.
    2. Temperaturą w pokojach z grzejnikami sterujemy głowicami termostatycznymi - ustawiamy tyle ile chcemy i to wszystko.
    3. W pomieszczeniu z podłogówką (tym, które najszybciej się wychładza) instalujemy dowolny termostat dwustanowy, który podłączamy bezpośrednio pod pompę OP. W razie potrzeby wyregulować przepływy w pętlach. Zawór 3D też najpierw ustaw dosyć nisko, w razie gdy będą mrozy i będzie zimno to powoli będziesz zwiększał.  Generalnie ustawić raz (jak najniżej się da) i zapomnieć.
    Takie rozwiązanie będzie działać, choć nie jest do końca zgodne ze sztuką.
  2. mistalova odpowiedź w Jakie Termostaty Zamontować W Domu? został oznaczony jako odpowiedź   
    1. Na grzejniki zalozyc glowice termostatyczne.
    2. Dotychczasowy termostat podpiac bezposrednio pod pompe OP.
    3. Zewrzec w kotle linie TA.
     
    To najprostszy i najtanszy sposob gwarantujacy stala i pozadana t. w kazdym pomieszczeniu - to bedzie sterowanie stalotemperaturowe.
     
    Krok wyzej to wykorzystanie pogodowki do grzejnikow i sterowania stalotemperaturowego do OP - koszt niewiele wyzszy, ale niewiele zmienia na plus.
     
    Sposob hi-tec to pogodowka zarowno na grzejnikach jak i OP - tu juz sporo wyzszy koszt, ale tak powinna byc zrobiona wzorcowa instalacja mieszana.
     
    Generalnie w chwili obecnej bez demolki mozesz zrobic krok nr1, ewentualnie nr2.
    BTW - instalacja jest albo zrobiona przez instalatora starej daty, albo poszla po taniosci.
     
    PS. to co proponuje DoradcaKAN tez da sie zrobic, ale nalezy dodac jeden termostat i zbudowac uklad elektroniczny w celu odseparowania galwanicznego obydwoch termostatow (jeden bedzie tylko sterowal linia TA, a drugi musi sterowac linia TA oraz pompa OP).
  3. mistalova odpowiedź w Regulacja Pogodowa Beretta Conica Green 15 E.s.i - Grzeje Ponad Zadaną został oznaczony jako odpowiedź   
    1. Pan od Beretty gada głupoty - godziny grzania CWu i CO nie mają na siebie żadnego wpływu - miałem i REC07 i Konforta i w żadnym te dwie rzeczy nie były połączone.
     
    2. Pisałem na początku, że ten kocioł dobrze radzi sobie sam beż żadnych sterowników zewnętrznych - zworka na Ta, raz ustawiona KG i jest git - o ile nie stosujesz nocnego obniżenia (bo nie wiem po co).
     
    3.Teraz masz pełny 100% tryb pogodowy, pompa będzie chodzić cały czas, a ilośc startów zależy od tego ile potrzebuje Twój dom energii (i czy instalacja jest w stanie ją oddać) - generalnie im lepiej ocieplony dom, tym więcej może być startów - u mnie przy temp. zewn. powyżej zera potrafi dojść prawie do 100. Przykładowo - KG wymaga 40'C w instalacji, więc palnik chodzi do momentu aż t. czynnika wzrośnie do 45 i się wyłącza, woda krązy dalej, a jak spadnie do 35'C to palnik znów staruje - i tak w kółko, histereza to +/-5'C.
     
    4.Histereza na CWU to fabrycznie +/-6'C, czyli jak masz ustawione 35 stopni, to gdy woda na czyjniku w boilerze spadnie do 29'C to włączy się palnik, zawór trójdrożny przełaczy na CWU i grzeje aż do momentu, gdy czujnik na boilerze wskaże 41'C. Dlatego ważne jest prawidłowe zamontoe\wanie tego czujnika. To, że kocioł pompuje w wężownice 80'C to normalne.
     
    5. Czyli programator Komfort, REC5 lub REC7 - to z fabrycznych. Ale powinien chodzić każdy który obsługuje standard OpenTherm. Przemyśl, czy jest Ci on potrzebny, bo jeśli masz dobrze ocieploną chałupę, to obniżenie nocne i tak kiepsko się sprawdzi - mi przez noc przy mrozach temp. spadała zaledwie o pół stopnia - a poza tym i tak rano kocioł będzie musiał nadgonić straty.
×
×