Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,  mam niestety problem z opanowaniem kotła 12kw z podajnikiem SV300 i SKZP05. Głównym problemem  jest to że kocioł działa niestabilnie, moduluje bardzo wysoko do ograniczenia modulacji po czym spada do dolnego ograniczenia/ wygasza się. Parametry palnika prawidłowe, wyznaczony potencjał, wprowadzona kaloryczność i moc kotła. Ograniczałem dolną, górną granicę modulacji, bez efektu. Dynamika modulacji czy 1 czy 7 bez zmian.

Wykres zachowania temperatur:

image.thumb.jpeg.ca46b57c5b9d022ebff1406cdc610fce.jpeg

Instalacja wg schematu poniżej:image.png.fad81506684a5f6df15f656977d5bb5c.png

 

Czy ma ktoś może jakiś pomysł?

Opublikowano

Jaka masz zadana temp i jaki ustawiony powrót? Wygląda trochę, że za mocno otwiera 4d i zalewa zimna wodą pięć więc zaczyna on na nowo grzać. Dlaczego modulacje masz na 70%max?

Opublikowano

Wartość temperatury nastawionej to 60 histereza 10, soft 5.58, moc ograniczona ze względu na to co opisałem jak dojdzie do 100% piec się wygasza, próbowałem zaworem zablokowanym na minimum 32% by utrzymać przepływ i efekt był ten sam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.