Witam, czy macie w swoich kotłach włączona ochronę powrotu? Jeśli tak to na jaką temperature. Ja posiadam zawór 4d i pompę zaworu i nie wiem, czy się to opłaca ponieważ długo musi się palić zeby osiągnąć najpierw temperaturę powrotu dopiero zaczyna grzać grzejniki. Czy wystarczy jeśli temperatura powrotu będzie niższa od zasilania 15-20 stopni? 

Opublikowano

Jeżeli jest pompa na powrocie od zaworu 4 drogowego nie ma potrzeby włączać ochrony powrotu ponieważ różnica temperatur w zależności od instalacji Wacha się 10-5 stopni. Tem bardziej jeżeli nie ma takiej pompy włączanie tej funkcji mija się z celem, wtedy priorytetem dla kotła jest ochrona powrotu, zamyka zawór i praktycznie chodzi na małym obiegu. A w domu lodówka.

Opublikowano

A jaka może być maksymalna różnica temperatur? Posiadam regulator pokojowy i Kocioł trzyma temperatur po nagrzaniu mieszkania a grzejniki są już zimne po ponownym uruchomieniu na chwilę wlatuje zimna woda z grzejników do ciepłego  kotła i to jest niedobre dla pieca. 

Opublikowano

Czyli opcja z wyłączeniem pompy co. Jaki kocioł i jaki sterownik ?

Opublikowano
16 minut temu, bartek611 napisał:

 

Nie znam ale w instrukcji jest zaznaczone aby włączyć funkcję ochrony powrotu która ma zapobiegać wystudzeniu kotła przed zimną wodą powracająca z kaloryferów.

Radzę więc dobrze przestudiować instrukcje obsługi sterownika, być może prędzej  znajdziesz tam odpowiedź na postawione pytanie.

Opublikowano

Pompa w obiegu kotłowym jest?

Opublikowano

Jest pompa CO oraz pompa na powrocie za zaworem 4D. Ogulnie jak już się pali w piecu to powrót jest około 10-15 stopni zimniejszy chodzi mi tylko przy rozpalaniu, czy jeśli na początku wleje się zimna woda z grzejników to nie zaszkodzi to bardzo dla kotła

Opublikowano
21 godzin temu, bartek611 napisał:

Ogulnie jak już się pali w piecu to powrót jest około 10-15 stopni zimniejszy

Byle by nie był niszy niż 55oC.

 

21 godzin temu, bartek611 napisał:

czy jeśli na początku wleje się zimna woda z grzejników to nie zaszkodzi to bardzo dla kotła

Jeśli jest to krótkotrwałe to nie powinno zaszkodzić. Tak samo dzieje się po włączeniu pompy od CWU.

Opublikowano

A wyskakuje Ci jakiś alarm? Ostatnio w SASie Bio Spark spotkałem się z takim komunikatem jak kocioł stał długo na 53* i nie mógł podbić to wyskoczył alarm. Ale tam ktoś sie nie popisał, duży zład wody, 4d bez przewału a na czopuchu 220*. Fajny ecodesign.

Opublikowano

Jeśli nie masz pompy na powrocie to po włączeniu ochrony tak będzie. Bez dodatkowej pompy nie zapewnisz dobrej pracy kotła. 

Opublikowano
6 godzin temu, eliks napisał:

Jeśli nie masz pompy na powrocie to po włączeniu ochrony tak będzie. Bez dodatkowej pompy nie zapewnisz dobrej pracy kotła. 

Przecież pisałem ze mam pompę na powrocie i grzeje mi wszystko ok nawet jak mam wyłączona ochronę dlatego pytam czy warto ją włączyć. Chodzi mi tylko o to czy nie zaszkodzi jeśli na jakiś czas wleci zimna woda z grzejników do kotła. Ponieważ regulator wyłącza Kocioł i pompy po dogrzaniu mieszkania i później grzejniki są już zimne a Kocioł nie stygnie tak szybko i ma około 60 stopni. 

Opublikowano

A to przepraszam, niedoczytalem. Start pomp od 50*. Jeśli masz jak mówisz to ochronę możesz wyłączyć.

Opublikowano

Lepiej od 50, co Ci szkodzi? Zawsze kocioł będzie bardziej wygrzany na starcie.

Opublikowano

Przecież mówiłeś że masz pompę na powrocie. Po to robisz start pomp z 50* i po to masz właśnie tą dodatkową pompę która "kradnie" ci część ciepłej wody wychodzącej z kotła żeby ten efekt zalewania chłodniejszą wodą był jak najmniejszy. 

Opublikowano

Jak zawór 4d się otworzy na 100% to możliwe że go zaleje zimną wodą. Dlatego u siebie ograniczyłem otwarcie 4d na 50% i temp spada do 45*C jak grzejniki się zagrzeją to powrót rośnie

Offtop czy można zdławić pompę zaworem przed nią, czy musi być tym za?

Opublikowano (edytowane)

A jak ograniczy się otwarcie 4d to nie będzie się wolniej nagrzewać? A u siebie nie mogę znaleźć opcji maksymalnego otwarcia jest tylko minimalne

Edytowane przez bartek611
  • Rozwiązanie
Opublikowano

@bartek611 czy ja niejasno tłumacze? Wszystko wytłumaczyłem w poście #21 a ty dalej drążysz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.