Cześć, 

Niedawno pytałem o pellet i fotowoltaikę. Naprowadziliście mnie na bufor ciepła. Po znajomych znalazłem bardzo fajne rozwiązania, które sprowadzają się do dużych oszczędności. Chciałbym je zastosować u siebie. Generalnie wszystko co chciałbym zrobić obrazuje poniższych schemat: 

651282292_Schematpelletbuforfotowoltaika.thumb.jpg.34c1c781c1e6995f75297e1ed8dfafc6.jpg

 

na schemacie opisałem też pokrótce dom. Prośba natomiast o dobór kotła. Nawet nie tyle mi chodzi o markę co o moc takiego kotła by radził sobie w tym zaproponowanym schemacie. Z góry dzięki 

 

PS. Dodam także, że rozważam również mniejszy bufor tj. 500 l - tutaj też proszę o radę. 

Edytowane przez Arek911
Opublikowano

Bufor kupuje się pod zapotrzebowanie cieplne domu a kocioł dobiera się do bufora i przyjmuje się 1kw mocy kotła na 24-34 litry wody w buforze .

Więc najpierw musisz znać zapotrzebowanie cieplne budynku a później reszta, a wtedy kocioł mniej ważny jaki bo i tak pracuje na mocy max.

Opublikowano

To powinieneś mieć ujęte w projekcie jakie  zapotrzebowanie cieplne, jak będzie poprawnie wybudowany twój  dom, ewentualnie możesz sobie jeszcze tutaj sprawdzić https://cieplowlasciwie.pl/ .

 

Opublikowano

#protip Im mocniejszy kocioł, tym krócej ładuje bufor

Opublikowano

Do bufora kocioł musi mieć większą moc niż zapotrzebowanie maksymalne. Inaczej przy takim zapotrzebowaniu kocioł nie da rady załadować bufora.

Opublikowano

18-20 kW.

Opublikowano

Cwu nie wliczaj.

Opublikowano

No musisz wybrać kocioł który Ci to wszystko obsłuży. To chyba schemat z kanału Afriso?

Opublikowano

Tak, zainspirowany tamtym schematem. Co do samego domu te 140 m to jest powierzcnia parteru i poddasza, a nie samego parteru, zabrakło tam przecinka. 

 

Muszę wybrać kocioł, który mi to wszystko obsłuży. No to teoretycznie bez bufora mógłbym wybrać kocioł o mocy minimalnej 3kw i nominalnej 10kw. Nie mam jednak pojęcia czy tak samo postapić z buforem. Nie jestem fanem przewymiarowania kotła, bo miałem taką sytuację u brata, który przy podobnej kubaturze i ociepleniu miał kocioł z minimalną 5 lub 6 kw i urządzenie dostarczało wielu problemów. Zaznaczę jednak, że on nie miał bufora. 

Opublikowano

Przy buforze przewymiarowanie kotła jest wręcz konieczne. 

Opublikowano (edytowane)

Przy zapotrzebowaniu 8kW trzeba szukać coś z kociołków 10-12kW. Mniejszych jest już mały wybór.

Sama podłogówka ma pewna akumulacje ciepła, nie ma sensu do tego dokładać dużego bufora. Pewnie z 350 litrowym by to ładnie pracowało. Nie ma sensu dokładać np. 200 litrów bufora żeby zamiast 4 włączeń na dobę osiągnąć 3 włączenia na dobę.

Przewymiarowanie przy buforze to musi być w przypadku kotła zasypowego, bo problematyczne jest obsługa kotła.

Zależnie od wielkości kotłowni i środków radzę poszukać bufora 350-500l

Edytowane przez kult5
  • Lubię to 1
Opublikowano
5 godzin temu, kult5 napisał:

Przy zapotrzebowaniu 8kW trzeba szukać coś z kociołków 10-12kW

Do bufora stanowczo za mało. Zwłaszcza przy takim maksymalnym zapotrzebowaniu. Może Kolega sobie dobrać według rad powyżej. Ale potem będzie sobie sam pluł w brodę.

Opublikowano (edytowane)

Podam przykład ze swojego podwórka.

Kocioł 12 kW. Ustawiony na 11,6. Bufor 300L. Zapotrzebowanie w ostatnie mrozy to jakieś 3 kW. Odliczając straty, spalanie około 20 kg na dobę. Jedno ładowanie bufora to 1 godz. i 25 do 35 min. Przy zapotrzebowaniu 8 kW i jak dojdzie do tego jeszcze CWU to taki kocioł bufora nie załaduje przez cały dzień.

Edytowane przez Outsider
Opublikowano

Tylko, że to 8KW to z tego co wiem zapotrzebowanie maksymalnie... Rozumiem co mi przekazujesz i na pewno wezmę to pod rozwagę. Proponujesz szukać raczej 16 kw czy 20kw? 

Opublikowano

Kocioł 16 kW i bufor 600L to moim zdaniem minimum.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Za Chwile ktoś Ci elektrownie atomową zaproponuje do kotłowni. 

Wg mojej skromnej opinii powyższa propozycja to przerost formy nad treścią.

1. Instalacja podłogowa mogła by się obyć nawet bez bufora

2. Bufor będzie służył jako sprzęgło oraz jako zapas energii dla grzejników, w mniejszym stopniu dla podłogówki.

3. Jedyny minus niższej pojemności bufora jest taki ze może wystąpić sytuacja że po wygaszeniu kotła dopiero uruchamia się pompa na podłogówkę i dosyć szybko go rozładowuje.

4. Osobiście to bym zainstalował kocioł 12 kW i ustawił pracę w zakresie 8-9 kW.

5. Mrozy jak tegoroczne to zjawisko raz na 5lat. Zapotrzebowanie Twojego domu przeważnie będzie się wahać od 2 do 5 kW

6. Bufor przy kotle automatycznym może nigdy nie być załadowany do końca i w niczym to nie przeszkadza. Skąd w ogóle pomysł że trzeba go załadować?

Propozycja Outsidera jest dobra jeśli wstawisz te graty w takich samych pieniądzach i nie masz problemu z miejscem w kotłowni.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.