mateusz16 Opublikowano 7 Lutego 2021 #1 Opublikowano 7 Lutego 2021 Witam, dom 140m2 z garażem, parter i piętro, 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe. Na co zwracać uwagę przy montowaniu ogrzewania podłogowego i kotłowni? Hydraulik mówi żeby założyć w każdym pomieszczeniu sterowniki tech do sterowania temperaturą i czujnik temperatury będzie doprowadzony do posadzki. Zaleca założyć sprzęgło. Rozstaw rur co 10cm a w garażu co 15cm. Poleca kocioł Immergas Tera 24 z zasobnikiem 100l z racji dobrego serwisu w okolicy. Co o tym myślicie? Widzę że ten kocioł ma 4.3kw mocy minimalnej, nie za dużo? Cytuj
mistalova Opublikowano 8 Lutego 2021 #2 Opublikowano 8 Lutego 2021 Rozstaw pętli OP wszędzie taki sam? Na pewno tak jest w projekcie? Czy instalacja "na oko"? Cytuj
mateusz16 Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #3 Opublikowano 8 Lutego 2021 Instalacja na oko. Nie mam projektu. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor #4 Opublikowano 9 Lutego 2021 Czy do powierzchni podłogi 75m2 na parterze i 65m2 na piętrze trzeba zakładać sprzęgło z dodatkowymi pompami na parter i pietro przy ogrzewaniu gazowym, 100% podłogówka? Z tego co czytam to najlepiej darować sobie sterowanie z każdego pokoju tylko założyć kocioł z niska mocą minimalna do tego sterownik pogodowy z czujnikiem na zewnątrz budynku i bez sprzęgła. Pilnować żeby rury do i z rozdzielacza były o rozmiarze 32mm. Jeśli rury miałyby być miedziane to też muszą mieć 32mm? Jaka będzie różnica jeśli to sprzęgło z dwiema pompami zostanie zamontowane w takiej instalacji? Wiadomo że koszty trochę większe ale co ono tak naprawdę daje i jaka będzie różnica? Czy bez sprzęgła kocioł będzie chodził np wydajniej i spalał mniej gazu? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 9 Lutego 2021 #5 Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) Szkoda ze nie ma projektu OP Ja bym to zrobił na kotle Termet Ecocondens Gold (w miarę niska moc minimalna)powinno pójść bezpośrednio z kotła.Oddzielna para rur do każdego rozdzielacza Cu28 Czujnik zewnętrzny Sterowanie pogodowe Edytowane 9 Lutego 2021 przez Grundfos Cytuj
mateusz16 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor #6 Opublikowano 9 Lutego 2021 Gdybym po jednym sezonie grzewczym zdecydował się na założenie sterowników firmy tech w kilku pomieszczeniach to ten kocioł to ogarnie? Czy będzie trzeba coś dodatkowo kupić? Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2021 #7 Opublikowano 9 Lutego 2021 W dniu 8.02.2021 o 08:39, mateusz16 napisał: Instalacja na oko. Nie mam projektu. I takie "na oko" projekty wychodzą drożej zarówno w wykonaniu jak i w eksploatacji, a stać na nie tylko tych najbogatszych inwestorów. Ale powodzenia. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 9 Lutego 2021 #8 Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) Generalnie jest odradzane sterowanie strefowe przy dużej bezwładności podłogówki w małych obiekcie jakim jest domek jednorodzinny.Jak juz bardzo chcesz to nie na TECHU lecz Salusie chodzi o sterowanie sygnałem PWM a TECH tego nie ma.Każdy kocioł będzie współpracował z tego typu sterowaniem.Na płycie kotła jest wejście pod którego podłączasz odpowiedni styk z listwy OP i jak wszystkie siłowniki się zamkną to kocioł zostaje wyłączony Edytowane 9 Lutego 2021 przez Grundfos Cytuj
mateusz16 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor #9 Opublikowano 9 Lutego 2021 Czy kabel 4 żyłowy 0,75mm wystarczy do sterowników Salus? 4 minuty temu, sambor napisał: I takie "na oko" projekty wychodzą drożej zarówno w wykonaniu jak i w eksploatacji, a stać na nie tylko tych najbogatszych inwestorów. Ale powodzenia. Można przecież nie zakładać na starcie sprzęgła itd tylko spróbować na pompie z kotła. Jeśli nie podoła to zamontować sprzęgło. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2021 #10 Opublikowano 9 Lutego 2021 Sprzęgło to mały pikuś, ważniejsze aby podłoga grzała prawidłowo, gdyż tego nie poprawisz po zalaniu. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor #11 Opublikowano 9 Lutego 2021 Chodzi o to że jak dam za dużo rury na m2 to będzie za ciepło a jak za mało to za zimno i wtedy nawet regulacja na rotametrach nic nie da? Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2021 #12 Opublikowano 9 Lutego 2021 Za dużo , za mało to pojęcie względne. Nic. Rób, Raz już trafiłeś na forum, to następny też trafisz. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor #13 Opublikowano 9 Lutego 2021 To może uświadom mnie jakie mogą być problemy bez projektu. Cytuj
Art1964 Opublikowano 12 Lutego 2021 #14 Opublikowano 12 Lutego 2021 Na początek bez sprzęgła i sterowania Tech. Zacznij wygrzewać dom. Polecam kocioł Ariston Clas 24. Co do sprzęgła to naciąganie ciebie przez instalatora. Czy wiesz jakie są to koszty ? Dobre i solidne napełnienie wodą i odpowietrzenie całej instalacji. Kocioł Ariston Clas One 24 z zasobnikiem 120 l. Pakiet. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor #15 Opublikowano 12 Lutego 2021 (edytowane) Mam w wycenie kotłowni uwzględnione osprzęt kotłowni i bojlera na 3600zl więc w tej kwocie jest uwzględnione sprzęgło i pompy. Będę rozmawiał z hydraulikiem co on na to żeby spróbować bez sprzęgła a jak nie będzie grzać to się dołoży. Ariston ma minimalna moc 3.7kw więc też chyba sporo. Edytowane 12 Lutego 2021 przez mateusz16 Cytuj
Art1964 Opublikowano 12 Lutego 2021 #16 Opublikowano 12 Lutego 2021 Coś mi tu nie pasuje z wyceną. Sprzęgło z automatyka trochę kosztuje . Popatrz w intrenecie na ceny. Przeważnie każdy producent ma swoje sprzęgło lub dedykuje produkt z którym będzie poprawnie pracować. Robione sprzęgła maja problemy z komunikacją. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor #17 Opublikowano 12 Lutego 2021 (edytowane) Możliwe że nie wliczył do tej ceny sterowników tech. Będę z nim dopiero rozmawiał na temat wyceny. Sprzedaje mi to też na 8% vat. Edytowane 12 Lutego 2021 przez mateusz16 Cytuj
Art1964 Opublikowano 12 Lutego 2021 #18 Opublikowano 12 Lutego 2021 Robione czyli instalator własnymi łapkami kupuje i skleca do kupy sprzęgło. Zaoszczędza parę groszy na własnym złożeniu sprzęgła. Które tu kupujesz a potem masz problem na lata. Sterowanie TECH ma wiele rozwiązań. Przewodowe i bez przewodowe. Firma i jakość na poziomie. Wydatek skromnie około 800 do 2500 zł+ montaz. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor #19 Opublikowano 12 Lutego 2021 Mam uszykowane przewody pod sterowniki 4 żyłowe 0.75mm2. Instalacja będzie wyglądała mniej więcej tak. Cytuj
Art1964 Opublikowano 12 Lutego 2021 #20 Opublikowano 12 Lutego 2021 Materiał + montaż Ok. Sorry pomyśl 100 raz nad każą wydaną zł. Czy na pewno jest to przebne. Wiem że nie każdy jest alfą czy omegą. Instalator zawsze będzie mówił np. że to i to jest potrzebne. Sprzęgła stosuje się w różnych poziomach czy mieszanej instalacji. Wygląda to na zdjęciu OK. Kocioł Imergaz chyba? Cytuj
mateusz16 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor #21 Opublikowano 12 Lutego 2021 Na początek nie będę kupował sterowników tech. Zawsze można będzie dołożyć jeśli są kable już poprowadzone. Może wystarczy wyregulować przepływy na rotametrach i będę zadowolony. Co to kotła to myślałem nad Termet gold plus 20 lub 25kw. Zobaczę co powie na zrobienie próby bez sprzęgła i ewentualny montaż jeśli nie będzie dobrze grzało. Cytuj
Art1964 Opublikowano 12 Lutego 2021 #22 Opublikowano 12 Lutego 2021 Polecam kocioł Ariston Genus czy Clas One 24. Całkiem nie złe kociołki. Położenie kabli pod sterowanie jest możliwe teraz kiedy robisz instalacje. Cytuj
mateusz16 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor #23 Opublikowano 12 Lutego 2021 Po tym zdj widać że połączenie jest ok jeśli miałoby to być ze sprzęgłem? Cytuj
Art1964 Opublikowano 12 Lutego 2021 #24 Opublikowano 12 Lutego 2021 Ok może być ale każda instalacja jest inna tylko podobna. Cytuj