Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jaki kocioł


mateusz16

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, dom 140m2 z garażem, parter i piętro, 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe. Na co zwracać uwagę przy montowaniu ogrzewania podłogowego i kotłowni?
Hydraulik mówi żeby założyć w każdym pomieszczeniu sterowniki tech do sterowania temperaturą i czujnik temperatury będzie doprowadzony do posadzki. Zaleca założyć sprzęgło.
Rozstaw rur co 10cm a w garażu co 15cm.
Poleca kocioł Immergas Tera 24 z zasobnikiem 100l z racji dobrego serwisu w okolicy. Co o tym myślicie? Widzę że ten kocioł ma 4.3kw mocy minimalnej, nie za dużo?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy do powierzchni podłogi 75m2 na parterze i 65m2 na piętrze trzeba zakładać sprzęgło z dodatkowymi pompami na parter i pietro przy ogrzewaniu gazowym, 100% podłogówka?

Z tego co czytam to najlepiej darować sobie sterowanie z każdego pokoju tylko założyć kocioł z niska mocą minimalna do tego sterownik pogodowy z czujnikiem na zewnątrz budynku i bez sprzęgła. Pilnować żeby rury do i z rozdzielacza były o rozmiarze 32mm.

Jeśli rury miałyby być miedziane to też muszą mieć 32mm?

Jaka będzie różnica jeśli to sprzęgło z dwiema pompami zostanie zamontowane w takiej instalacji? Wiadomo że koszty trochę większe ale co ono tak naprawdę daje i jaka będzie różnica? Czy bez sprzęgła kocioł będzie chodził np wydajniej i spalał mniej gazu?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie jest odradzane sterowanie strefowe przy dużej bezwładności podłogówki w małych obiekcie jakim jest domek jednorodzinny.Jak juz bardzo chcesz to nie na TECHU lecz Salusie chodzi o sterowanie sygnałem PWM a TECH tego nie ma.Każdy kocioł będzie współpracował z tego typu sterowaniem.Na płycie kotła  jest wejście pod którego podłączasz odpowiedni styk z listwy OP i jak wszystkie siłowniki się zamkną to kocioł zostaje wyłączony

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy kabel 4 żyłowy 0,75mm wystarczy do sterowników Salus?

4 minuty temu, sambor napisał:

I takie "na oko" projekty wychodzą drożej zarówno w wykonaniu jak i w eksploatacji, a stać na nie tylko tych najbogatszych inwestorów.

Ale powodzenia.

Można przecież nie zakładać na starcie sprzęgła itd tylko spróbować na pompie z kotła. Jeśli nie podoła to zamontować sprzęgło. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początek bez sprzęgła i sterowania Tech. Zacznij wygrzewać dom. Polecam kocioł Ariston Clas 24.

Co do sprzęgła to naciąganie ciebie przez  instalatora.  Czy wiesz jakie są to koszty ?

 

Dobre i solidne napełnienie wodą i odpowietrzenie całej instalacji.

Kocioł Ariston Clas One 24  z zasobnikiem 120 l. Pakiet.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam w wycenie kotłowni uwzględnione osprzęt kotłowni i bojlera na 3600zl więc w tej kwocie jest uwzględnione sprzęgło i pompy. 

Będę rozmawiał z hydraulikiem co on na to żeby spróbować bez sprzęgła a jak nie będzie grzać to się dołoży. 

Ariston ma minimalna moc 3.7kw więc też chyba sporo. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś mi tu nie pasuje z wyceną. Sprzęgło z automatyka trochę kosztuje . Popatrz w intrenecie na ceny.

Przeważnie każdy producent ma swoje sprzęgło lub dedykuje produkt z którym będzie poprawnie pracować. Robione sprzęgła maja problemy z komunikacją.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robione czyli instalator własnymi łapkami kupuje i skleca do kupy sprzęgło. Zaoszczędza parę groszy na własnym złożeniu sprzęgła. Które tu kupujesz a potem masz problem na lata.

Sterowanie TECH ma wiele rozwiązań. Przewodowe i bez przewodowe. Firma i jakość na poziomie. Wydatek skromnie około 800 do 2500 zł+ montaz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Materiał + montaż Ok. Sorry pomyśl 100 raz nad każą wydaną zł. Czy na pewno jest to przebne. Wiem że nie każdy jest alfą czy omegą. Instalator zawsze będzie mówił np. że to i to jest potrzebne.

Sprzęgła stosuje się w różnych poziomach czy mieszanej instalacji. Wygląda to na zdjęciu OK. Kocioł Imergaz chyba?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początek nie będę kupował sterowników tech. Zawsze można będzie dołożyć jeśli są kable już poprowadzone. Może wystarczy wyregulować przepływy na rotametrach i będę zadowolony. 

Co to kotła to myślałem nad Termet gold plus 20 lub 25kw. 

Zobaczę co powie na zrobienie próby bez sprzęgła i ewentualny montaż jeśli nie będzie dobrze grzało. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Polecam kocioł Ariston Genus czy Clas One 24. Całkiem nie złe kociołki.

Położenie kabli pod sterowanie jest możliwe teraz kiedy robisz instalacje. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.