PawełKu Opublikowano 20 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Witam wszystkich w tym ciepłym grudniu. Otwieram wątek tutaj gdzie jest najwięcej optymistów kotłów ds i może ktoś posiada taki w układzie zamkniętym. Instalacja w układzie otwartym z naczyniem przelewowym o pojemności 20 litrów, która nie ma racji bytu gdy po głowie chodzi mi pomysł o dostawieniu do kotła dwóch buforów po 800 litrów. W tym przypadku myślałem o wstawieniu zbiornika przeponowego 200 litrowego i likwidacji układu otwartego. Połączenie kotła z buforami już mam wizje nakreśloną tylko męczy mnie jak ugryźć ten układ, aby wszystko działało dobrze z buforami. Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2020 @PawełKu Narysują jakiś schemat, albo wykorzystaj gotowy, bo bez tego nie ruszymy dalej. Cytuj
PawełKu Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dobra Ryni no to lecimy z koksem... Pierwszy schemat otwarty z zbiornikiem przeponowym, tylko jak to będzie wyglądać w życiu gdy przyjdzie ciśnienie od wysokiej temp w buforach? Nie pociśnie wody przez naczynie przelewowe? Drugi schemat to chyba podstawa bez większych bajerów, wężownice schładzająca można się wyposażyć u mpm-a. Przy większym budżecie można pokusić się o Laddomat 21-60 z wkładką na 72 stopnie. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Naczynie przeponowe w układzie otwartym ? Po co ono, z resztą na drugim rys NP jest źle podłączone. Na pierwszym też jest źle podłączone, ale to kwiatek do kożucha. Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #5 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Ściągnąłem aktualna DTR-ke, Instrukcja obslugi DS 10.pdf w niej jest gotowy schemat. Pozostaje pytani, czy mas w kotle wspawany króciec pod wężownice schładzającą. Cytuj
PawełKu Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor #6 Opublikowano 20 Grudnia 2020 No to się trochę zawiodłem, niby kocioł przystosowany pod układ zamknięty, ale mufa pod wężownice schładzającą jest jako OPCJA. Człowiek jak zamawiał kocioł nie wybiegał myślami o pare lat do przodu i wizji montażu buforów i cieszył się tylko z nowego kotła. Jest Panowie opcja, żeby wyjść cało z tej sytuacji, gdy kocioł nie ma mufy pod wężownice? Nie ładować dużych ilości do kotła przy ładowaniu buforów i posiadać zasilacz awaryjny do pompek w razie braku dostawy prądu? Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #7 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Pewnie, że jest opcja, wężownica zewnętrzna: Cytuj
zaciapa Opublikowano 20 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 20 Grudnia 2020 A do czego ma służyć wężownica schładzająca w kotle z buforem? Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #9 Opublikowano 20 Grudnia 2020 A co jeśli ktoś będzie palił ciągle, to jest na zasadzie, że "producent musi przewidzieć, że klient(użytkownik) ma prawo być idiotą", tak samo są tworzone przepisy BHP i P-Poż. Cytuj
zaciapa Opublikowano 20 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 20 Grudnia 2020 9 minut temu, Ryni napisał: A co jeśli ktoś będzie palił ciągle Posiadanie bufora mija się z celem tego założenia :) Cytuj
zielenina Opublikowano 20 Grudnia 2020 #11 Opublikowano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Układ zamknięty jest bez sensu. Nie dość że droższy to bardziej niebezpieczny. W układzie otwartym można palić dopóki wody nie wygotujesz z bufora i nic Ci nie grozi poza zaparowaniem miejsca gdzie przelew ma swój koniec. Usilnie namawiam do zastosowania układu otwartego. Naczynie PRZELEWOWE (a nie przeponowe) ok 100 litrów wystarczy ale oczywiście można dać większe jak np bufor będzie miał ponad 2 tysiące litrów. P.S. Na schemacie układu otwartego naczynie przeponowe wyciąć ono nie ma sensu, a naczynie przelewowe podłączyć do rury powrotu. Edytowane 20 Grudnia 2020 przez zielenina Cytuj
PawełKu Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor #12 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Gdybym miał dać większy zbiornik niż ten co aktualnie jest to musiałbym rozwalić jedną ścianę w karton gipsie, a przelewowy na 100 litrów to chyba trochę mało na 1600 z buforów plus woda z kotła i całej instalacji. Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #13 Opublikowano 20 Grudnia 2020 To naczynie, które masz musiał byś powiększyć o około 65l; 1600l(bufor) x 4% = 64l. Jeżeli koniecznie musi być naczynie przeponowe, to pamiętaj, że co roku trzeba je wypiąć z instalacji i sprawdzić ciśnienie wstępne. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 20 Grudnia 2020 6 godzin temu, Ryni napisał: Ściągnąłem aktualna DTR-ke, Instrukcja obslugi DS 10.pdf w niej jest gotowy schemat. Nie chcę być złośliwy, ale na schemacie jest złe podłączenie naczynia przeponowego. Cytuj
zielenina Opublikowano 20 Grudnia 2020 #15 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Rozszerzalność cieplna wody to 4 proc od zera do stu stopni. Twoja instalacja będzie pracować w zakresie od 30 do max 100 więc 1600 l rozszerzy się o mniej niż te 4 proc. Tak więc 100l jest całkiem spoko z zapasem. Ja mam 2000 l zbiorniki plus kocioł i instalacja i naczynie ma ok 120l i wystarcza Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #16 Opublikowano 20 Grudnia 2020 2 minuty temu, sambor napisał: Nie chcę być złośliwy, ale na schemacie jest złe podłączenie naczynia przeponowego. Też mi się tak wydawało, powinno być przy kotle i dobrze, że pilnujesz i zwracasz uwagę na takie rzeczy. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 20 Grudnia 2020 15 minut temu, zielenina napisał: Rozszerzalność cieplna wody to 4 proc od zera do stu stopni. Twoja instalacja będzie pracować w zakresie od 30 do max 100 więc 1600 l rozszerzy się o mniej niż te 4 proc. Tak więc 100l jest całkiem spoko z zapasem. Ja mam 2000 l zbiorniki plus kocioł i instalacja i naczynie ma ok 120l i wystarcza Naczynia przeponowe liczy się inaczej Cytuj
zielenina Opublikowano 20 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Mowa o naczyniu PRZELEWOWYM zwanym też naczyniem wzbiorczym Edytowane 20 Grudnia 2020 przez zielenina Cytuj
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2020 #19 Opublikowano 20 Grudnia 2020 (edytowane) Mówicie przelewowe, a schematy dajecie z przeponowym i bądź tu mądrym - szczególnie jak czyta to świeżak. Ponadto tytuł jest o instalacji zamkniętej! Edytowane 20 Grudnia 2020 przez sambor Cytuj
Ryni Opublikowano 20 Grudnia 2020 #20 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Poczekaj, aż będziemy łączyli 2 bufory, wtedy zrobi się ciekawie, bo na to niema dobrego sposobu. Cytuj
zielenina Opublikowano 20 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Ja mam dwa i luzik jest - Równolegle są ale można pracować i pojedynczo i w duecie. Mozna też wymuszać obieg lub polecieć grawitacyjnie. Mam na odbiorze trzy ujęcia - pompka CO z zaworem 3D ustawiony na 45C, pompka do CWU sterowana termostatem różnicowym tak aby nie wyżarła ciepła ze zbiornika do zera, no i ten grawitacyjny -jakby prądu brakło to spoko da się grzać kotłem bufor a buforem dom . Cytuj
sobol Opublikowano 21 Grudnia 2020 #22 Opublikowano 21 Grudnia 2020 19 godzin temu, PawełKu napisał: No to się trochę zawiodłem, niby kocioł przystosowany pod układ zamknięty, ale mufa pod wężownice schładzającą jest jako OPCJA. Człowiek jak zamawiał kocioł nie wybiegał myślami o pare lat do przodu i wizji montażu buforów i cieszył się tylko z nowego kotła. Jest Panowie opcja, żeby wyjść cało z tej sytuacji, gdy kocioł nie ma mufy pod wężownice? Nie ładować dużych ilości do kotła przy ładowaniu buforów i posiadać zasilacz awaryjny do pompek w razie braku dostawy prądu? W MPM DS, mufę wężownicy umieszczono w niezbyt fortunnym miejscu. To ta sama strefa, w której zamontowany jest termometr. Jak zauważyli niektórzy koledzy, temperatura w tym miejscu jest o ok. 10 stopni wyższa od tej na wyjściu z kotła. Gdy zamontujemy tam wężownicę, zawór upustowy, który otwiera się przy 97°C, zadziała już wówczas, kiedy na wyjściu jest dopiero ok. 87°C. Zapobiegając zadziałaniu wężownicy, musielibyśmy utrzymywać w okolicach wyjścia ok. 80°C, co dla bufora jest temperaturą sensowną, lecz nie najbardziej wydajną. Dlatego propozycja @Ryni wydaje się bardziej sensowna. Zaznaczam, że są to tylko moje rozważania teoretyczne, niepoparte doświadczeniem w praktyce. Cytuj
zielenina Opublikowano 21 Grudnia 2020 #23 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Jednak upierałbym się przy układzie otwartym nawet kosztem małej demolki ścian gipsowych. Odpada problem wężownic zaworów awaryjnych upsów do pompek i innych dupereli. Mój kocioł jak się juz naprawdę wścieknie to najwyżej chmurkę pary stworzy. Układy zamkniete wyburzają ściany. Cytuj
PawełKu Opublikowano 21 Grudnia 2020 Autor #24 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Dobra Panowie mam jeszcze jedną możliwość co do układu otwartego... Jestem w stanie poprowadzić nitkę z kotła (zasilanie, powrót i stworzyć ujście dla naczynia przelewowego, w budynku gospodarczym na piętrze. Kiedyś to był budynek dla bydła i siana w górnej kondygnacji, przez co nie ma tam ogrzewania. Jestem w stanie się przebić z rurkami do górne kondygnacji i do dyspozycji mam pomieszczenie ponad 40 m2. Naczynie przelewowe byłoby ponad 1,5 m nad grzejnikami, ale porównując poziomy to niżej o metr od naczynia przelewowego 20 litrowego znajdującego się w domu. Cytuj
zielenina Opublikowano 21 Grudnia 2020 #25 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Wystarczy. Ociepl trochę wełną i spoko. Moje naczynie jest metr nad grzejnikami. Dokładnie nad kabiną prysznicową. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty🔧 Potrzebujesz serwisu kotła gazowego?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — porównaj oferty serwisantów z okolicy
Znajdź serwisDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.