Wojcieslaw14 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Moje pytanie brzmi czy to zadziała ? W domu 100% podłogówka brak bojlera. Narazie samo zasilanie. Powrót jutro zrobię jeśli tu wszystko będzie grało Wiadomo siłownik na zaworze mieszajacym 4 droznym będzie zamontowany Za pompą zawor zwrotny u góry odpowietrznik Tam z tylu wyjście na zbiorniczek wyrównawczy Piec EEI pellets 12kw Z góry dziękuję za podpowiedzi i odpowiedzi Cytuj
Kazio321 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) Na tym powrocie z 4d do kotla daj pompe kotlowa . A w dodatku źle założony filtr skośny. Edytowane 12 Grudnia 2020 przez Kazio321 Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 12 Grudnia 2020 A poza tą pompą jest ok czy coś jeszcze? Faktycznie filterek w drugą strone żeby można było go wykręcić i wyczyścić. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 12 Grudnia 2020 13 godzin temu, Wojcieslaw14 napisał: Tam z tylu wyjście na zbiorniczek wyrównawczy A czemu to wychodzi od dołu? Chyba to nie powrót? Rura do naczynia z zasilania. 45 minut temu, Wojcieslaw14 napisał: Faktycznie filterek w drugą strone żeby można było go wykręcić i wyczyścić. Nie obrócić w sensie do przodu w osi rury tylko zamontować w poziomie, żeby osadnik skierowany był do dołu Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #5 Opublikowano 12 Grudnia 2020 mosiądz, rury ocynkowane, kocioł na pellet i zawór 4D........................ Brrrrrrr......... samo zło Cytuj
dorecho Opublikowano 12 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Hallo! czy w instalacji będzie więcej pomp obiegowych : po co zawór zwrotny za pompą jeszcze /od wody/ bardzo mocny i pompa zużyje duużo mocy na jego przebicie..w to miejsce zwykły zawór kulowy. POzdro Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Hajlajter428 Tam z tylu jest trojnik na zasilaniu i do góry będzie szła rura i pod sam sufit żeby zbiornik zamontować. Kolejne pytanie co jest lepsze na taka instalację zbiorniczek ten u góry przelewowy czy taki cisnieniowy? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 12 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 12 Grudnia 2020 20 minut temu, Wojcieslaw14 napisał: Tam z tylu jest trojnik na zasilaniu i do góry będzie szła rura i pod sam sufit żeby zbiornik zamontować. To widać że jest trójnik tylko tam od zasilania z kotła schodzi najpierw ta rura do dołu? Jeśli tak to nie może tak być - do naczynia rura misi iść cały czas że wznosem. A jaki układ lepszy zamknięty czy otwarty - pod względem bezpieczeństwa to otwarty lepszy bo nie ma zagrożenia niesprawności żadnego z elementów zabezpieczenia. Największym problemem jest zabezpieczenie naczynia i rur zabezpieczających przed zamarznięciem (jeśli jest taka konieczność). W układzie zamkniętym może nie zadziałać zawór bezpieczeństwa lub może być przerwa w dostawie wody i zawór schładzający nie zadziała. No i otwarty jest tańszy w wykonaniu Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #9 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Ponownie potrzebna pomoc tym razem mam problem z odpowietrzeniem układu Słyszę cały czas w pompie szum powietrza wielokrotnie odpowietrzalem wszystko Ale coś jest nie tak jak powinno ostatnio udało mi się odpowietrzyc do takiego stopnia że przy jednym obwodzie podłogówki miałem 33w na pompie A przy 2 już 40w i nie było słychać szelestu w pompie otóż przekrecilem zaworem 4 drogowym jakby zamykając zasilanie z kotła i zasilanie na instalację i otworzyłem same powroty i poszło sporo powietrza aż pompa spadła na 11w. Co może być zapowietrzone instalacja za piecem czy podlogowka Tak to wygląda Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Jak masz podłączone naczynie przelewowe? W które miejsce instalacji? Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #11 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Na zasilaniu. Tak to zmontowałem. Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #12 Opublikowano 25 Grudnia 2020 To dobrze, tylko najwyższy element instalacji musi być minimum 30cm poniżej naczynia przelewowego. Masz tak? Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #13 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Cholerao ten odpowietrznik jest dosyć wysoko może być nawet że na tej samej wysokości co wejście rurki do naczynia. Od tego zacząć? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 To po co żeś tak wysoko wyszedł, Daj pompę w poziomie. Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #15 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Pierwszy raz instalację robiłem... na tym zaworze tak? A wtedy zwrotniak jak i cała reszta jak? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #16 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Wyjdź kolankiem nyplowym z 4-D i dalej cała reszta w poziomie. Odpowietrznik tam nie potrzebny, on w dotychczasowym miejscu nic nie dawał. Dalej zrób jakąś kombinację aby dopasować się starych rur i po sprawie. Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #17 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Okej fajnie i to powinno załatwić sprawę? Ogólnie myślałem nad zbiorniczkiem cisnieniowym Ale czy to coś zmieni ? Czy może jeszcze jakieś sugestie ? Dziekuje za pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Jeszcze jedno - jak dasz boiler grzany tym kotłem, jak tak to też musi być niżej naczynia. Możesz zamknąć układ ale wtedy potrzeba naczynia przeponowego i układu schładzającego oraz zgody producenta na montaż w układzie zamkniętym - powinna być w dokumentacji kotła inf na ten temat. Widzę też że masz zaw 4-D 1" i dość długie rury na obiegu grawitacyjnym, możliwe że w przyszłości będzie potrzebna pompa na powrocie z 4-D do kotła Cytuj
TOMEK12345 Opublikowano 25 Grudnia 2020 #19 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Nie za cienkie te rury które idą z pieca do rozdzielacza.? ile masz tam metry tej podłogówki.? Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #20 Opublikowano 25 Grudnia 2020 @sambor Miałem pompę na powrocie do kotła dokładnie w tym miejscu na zdjęciu Ale wdrożeniowiec który przyszedł do kotła powiedział żeby zdemontować no więc tak zrobiłem @TOMEK12345 Wszędzie mam na 1" . Pex 16x2mm Ok 100m2 do ogrzania Najdluższe pętle po 120mb nie więcej Tam gdzie kółko tylko nie widać tej rury Cytuj
Darekgra Opublikowano 25 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 25 Grudnia 2020 (edytowane) 8 minut temu, Wojcieslaw14 napisał: Miałem pompę na powrocie do kotła dokładnie w tym miejscu na zdjęciu Ale wdrożeniowiec który przyszedł do kotła powiedział żeby zdemontować no więc tak zrobiłem No to trafiłeś na gogusia niemającego o tym zielonego pojęcia. Zamontuj ją z powrotem. Edytowane 25 Grudnia 2020 przez Darekgra Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #22 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Oczywiście zamontuj. A z innej beczki ile m rury jest od zasilania do zaw 4-D i ile z powrotu 4-D do kotła. Najlepiej zmierz to miarką. Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor #23 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Ta pompę rozumiem że mogę tam wpiąć gdzie miałem A czemu ona ma służyć jeśli można się spytać? Ciężko mi teraz powiedzieć, ale myślę że ok 3m powrotu i 3,5m Zasilania jutro mogę podać dokładne dane Jeszcze jedna rzecz gdzie ta pompę wpiąć w sterowniku w tym całym komputerze kotła? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2020 #24 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Chłopie! Bez pompy to nie ma prawa prawidłowo działać! Aby zaw 4-D działał na grawitacji sama, długość sumaryczna rur nie powinna przekraczać ok 1,5m długości i mieć jak najmniej zakrętów! Nie wiem jaki to kocioł. Jakie masz obecnie temp na powrocie do kotła i jaką masz temp na kotle? Cytuj
Wojcieslaw14 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor #25 Opublikowano 26 Grudnia 2020 EEI Pellets 12kw Okej Ale ta pompę wrzucić na powrocie instalacji czy powrocie do kotła? Nie jestem teraz w stanie powiedzieć jakie mam temperatury. Cytuj