SzymonGno Opublikowano 7 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Witam. Wspolnie z ojcem wymienilismy ogrzewanie w mieszkaniu ze smieciucha na ogrzewanie gazowe. Kociol dwufunkcyjny termet ecocondens silver 20kw. 7 grzejnikow przeliczonych na grzanie niskotemperaturowe dt30. Instalacja szeregowa tece20. Od pieca ok 1,5m tece 25 (zasilanie oraz powrot). Na grzejnikach termostaty. Sterownik termet bezprzewodowy. Mieszkanie 3 pietro. Nad mieszkaniem nieogrzewany strych. 79m^2. Sciany z cegly ok 40cm. To pierwszy sezon z kotlem gazowym i prosze o wskazowki jak to powinno dzialac. Do czego dazyc w ustawieniach tak by bylo ekonomicznie i cieplo. W obecnej chwili w mieszkaniu jest ustawiona temp 22° z histereza 0.2. Kociol po wlaczeniu w ciagu 10 minut dochodzi do ustawionych 47° i pracuje kolejne 20-25 minut. Poczatkowo zasilanie jest gorace a powrot zimny. Z czasem temperatury sie wyrownuja i kociol sie wylacza. Stoi okolo godziny, poltorej i cykl sie powtarza (nie ma mrozow). Piec uruchomiony przez serwisanta i podejrzewam ze zostal na ustawieniach fabrycznych. W mieszkaniu jest cieplo. Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Jeśli niższa niż 47 temperatura zasilania dogrzewa to śmiało można próbować, zawsze jakieś zyski będą Cytuj
mistalova Opublikowano 8 Grudnia 2020 #3 Opublikowano 8 Grudnia 2020 12 godzin temu, SzymonGno napisał: Witam. ... W mieszkaniu jest cieplo. No to w czym problem? Cytuj
Jaco80 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Masz słaby sterownik i małą histerezę, dlatego się co chwilę włącza i wyłącza. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez Jaco80 Cytuj
SzymonGno Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Obnizenie temperatury to jedna ze wskazowek o ktore prosze. Chodzi o to ze piec jest ustawiony fabrycznie, czyli uniwersalnie, czyli nieoptymalnie. To nasz pierwszy kociol gazowy i chce uniknac bledow od poczatku. Chcialbym to ustawic tak zeby nie palil duzo przy zachowaniu komfortu w domu. Lepiej grzac jak najdluzej z jak najnizsza temperatura zadana czy lepiej tak jak teraz? Sterownik slaby bo nie ma pogodowki ? W chwili obecnej to swiadomy wybor, chyba latwiej ustawic. Cytuj
Jaco80 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Lepiej żeby chodzil cały czas z mocą taką jakiej potrzebuje budynek płynnie sterowany sterownikiem który będzie modulował palnikiem. O ile oczywiście moc minimalna pozwoli bo jak jest ciepło to i tak będzie się musiał czasem wyłączyć. Ja grzeję jak najniższą temperaturą dążąc do tego by kocioł się jak najrzadziej wyłączał. (teraz 41-42C idzie na grzejniki) Obecnie wyłączy sie raz góra dwa na dobę i robi przerwę 2-3h. Poniżej 4C chodzi juz non stop. Histerezę mam 1C. Rachunki październik 260zł, listopad 330zł (z CWU i gotowaniem) W mieszkaniu 22.5C całą dobę. 100m2, z końcem listopada 2020 zostały ocieplone ściany. Stropy czekają w kolejce. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez Jaco80 1 Cytuj
SzymonGno Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 8 Grudnia 2020 I sa konkrety. Czyli temp w dol. Wieksza histereza. Jaki sterownik moduluje palnikiem? Chodzi o sterowanie pogodowe? Mozna zrobic tak zeby po odpaleniu nie grzal z moca maksymalna tylko np z 3-4kW powolutku dogrzewajac instalacje? Cytuj
Jaco80 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Można tak zrobić, ograniczając moc maksymalną kotła w menu serwisowym, i zmniejszając maksymalną temperaturę zasilania. Ja mam chyba ustawiona moc na 10kW a max temperatura zasilania na 48C obecnie. Ja używam sterownika CR 11011 z tym że ja mam Termeta Golda. Z tym sterownikiem dogrzewa mi płynnie powoli praktycznie 95% czasu na mocy minimalnej kotła. Teraz się włączył po 2h postoju i mimo że musi dogrzać robi to na mocy minimalnej przy temperaturze ok 41 C. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez Jaco80 Cytuj
SzymonGno Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #9 Opublikowano 8 Grudnia 2020 I cos takiego chce uzyskac. Kierunek juz znam. Jaka jest minimalna rozsadna temperatura dla kotla ? (Brak doswiadczenia z kotlami gazowymi). Gmeranie w ustawieniach ma wplyw na gwarancje? Obecnie serwisant meczy sporadyczny e01... Cytuj
Jaco80 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Temperatura jak najniższa będąca w stanie ogrzać budynek do zadanej temperatury. Grzebanie w menu serwisowym nie ma wpływu na gwarancję no chyba że coś tym grzebaniem spierniczysz. Ale zmniejszenie mocy maksymalnej jest bezpieczne. I w zasadzie serwisant powinien ją dopasowac do budynku przy pierwszym rozruchu. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez Jaco80 Cytuj
SzymonGno Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #11 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Serwisant tylko odpalil kociol i sprawdzil spaliny przed sezonem, we wrzesniu. Cytuj
Jaco80 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #12 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Prawdopodobnie będzie to parametr P3. Cytuj
SzymonGno Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #13 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Zgadza sie. Mam magiczna liste :-) Cytuj
SzymonGno Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #14 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Temperatura zmniejszona na 45°. Jesli dobrze zrozumialem to dla grzejnikow dolny limit temperaturowy to 40° a temp zredukowana dla podlogowki to 25-40°? Co gdybym dla okresow takich jak teraz puscil na grzejniki mniej jak 40° tak by osiagnac prace ciagla? Wyniki spalania dla 22° i 79m^2, CO + CWU + gotowanie: Pazdziernik 120 kubikow Listopad 200 kubikow. Duzo, malo, akceptowalnie? Cytuj
Jaco80 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #15 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Ja zużyłem odpowiednio 138m3 i 173m3 na 100m2 z tym że ta pierwsza wartość to bez ocieplenia, zaś w listopadzie dom był juz otulany styropianem i to chyba widać w zużyciu. Takze twój wynik jest zbliżony. Poniżej 40C na grzejnikach nie schodź, kocioł będzie miał problem tak niską temperaturę utrzymać bez podłogówki. Cytuj
SzymonGno Opublikowano 11 Grudnia 2020 Autor #16 Opublikowano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Temp zmniejszona na 41°. Wynik z wczoraj 8m^3 a cala dobe byl mroz ok -3°. To mnie zadowala. Jedyne co to przy podgladzie parametru mocy kotla widac ze startuje i rosnie do 99 po czym spada na 4...5... I tak sobie pracuje dopoki nie nagrzeje. Parametrem P3 mozna zmniejszyc moc startowa np do 50 (to sa %?)? Odpowiadaloby to okolo 10kW mocy kotla. Jest sens takiego obnizenia? Edytowane 11 Grudnia 2020 przez SzymonGno Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Jeśli jest problematyczny komin i problemy z zapłonem lub też z innej beczki jeśli są problemy z taktowaniem wtedy zabawa z tym parametrem może pomóc. Jeśli takich problemów nie ma zmiana nic nie da. Wartość 50 to nie procenty tylko obroty wentylatora czy jakiś ich mnożnik. Nie polecam zmieniania parametrów mocy bez regulacji z serwiantem . Mogą być wybuchowe zapłony lub w ogóle brak zapłonu. A zwłaszcza silverek jest kapryśny pod tym względem, wiem z autopsji ;) Cytuj
SzymonGno Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor #18 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Komin indywidualny okolo 6m. Nowy wklad podwójny. E01 sie pojawia sporadycznie. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2020 #19 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Błąd E01 w termecie to też błąd zasilania z sieci elektrycznej. Trzeba sprawdzić - gniazdo, wtyczkę, ew połączenia w kabla w kotle. Istotne jest też która żyła jest fazowa i neutralna 1 Cytuj
SzymonGno Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor #20 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Bardzo cenna informacja. Dziekuje. Cytuj
teres Opublikowano 13 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 13 Grudnia 2020 W dniu 8.12.2020 o 15:56, SzymonGno napisał: Chodzi o sterowanie pogodowe? Przede wszystkim dołóż sobie czujkę zewnętrzną temperatury, wtedy kocioł znacznie lepiej będzie dobierał temperaturę wody w obiegu. Cytuj
SzymonGno Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #22 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Drogi jest taki czujnik ? Wystarczy podlaczyc go do sterownika kotla i potem ustawic krzywa w menu kotla? Cytuj
teres Opublikowano 13 Grudnia 2020 #23 Opublikowano 13 Grudnia 2020 ~70 złotych. Podłączasz bezpośrednio do kotła. Później zamiast temperatury na CO, ustawiasz krzywą grzewczą. Cytuj
ray1243 Opublikowano 14 Grudnia 2020 #24 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Słuchajcie, ja jeszcze nie mieszkam a jedynie wygrzewam powoli dom - nie mam żadnej czujki zewn. ani sterowników - dlaczego mimo, iż ustawiłem temp. zasilania na 28C kilka dni temu, dzisiaj gdy przyjechałem temperatura na kotle zmieniła się na 31C? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 14 Grudnia 2020 #25 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Ale zmieniła się zadana,czy tyle pokazywał jako aktualna wyjściowa? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.