Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #76 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 1 minutę temu, Darekgra napisał: @Gonzo19 jeszcze raz powtórzę czujnik powrotu przy samym kotle. mnie tam rybka, nie moje zabawki :) 2 minuty temu, Darekgra napisał: Jak zimną wodą z zasobnika pójdzie 2 czy 3 sekundy to gwarantuje Ci że zawór nawet nie drgnie. ha, gdyby tylko tyle czasu płynęła, to nie byłoby tego tematu 4 minuty temu, Darekgra napisał: Jak ty możesz w ogóle porównywać zawór termostatyczny do układu 4d i sposobu jego regulacji? nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #77 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 @mikis zrobisz jak chcesz :) Ja ci tylko mówię gdzie ma być zamontowany prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #78 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 2 minuty temu, mikis napisał: Zawsze mogę przenieś ten czujnik powrotu przed samym kotłem i zobaczę czy lepiej będzie pracował zawór czterodrogowy z czujnikiem przy zaworze czy przed kotłem:) zrób to, w końcu nic nie kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #79 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 2 minuty temu, Gonzo19 napisał: ha, gdyby tylko tyle czasu płynęła, to nie byłoby tego tematu Miało być tyle ile ty napisałeś czyli 10-20 A czas kontroli i tak jest dłuższy. Dolicz jeszcze czas spadku z tych 60 stopni do np 50. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkwapisz Opublikowano 19 Października 2020 #80 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Projekt Afriso dla takiej instalacji, gdzie są grzejniki, podłogówka i CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #81 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 4 minuty temu, Gonzo19 napisał: Nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik I tu jest wada zaworów termostatycznych że duży wpływ na regulację ma temperatura jego obudowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #82 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Panowie Ratuje nas tylko spokój :):):) Jak tylko wrócę do domu i złapię Hydraulika który mi to przerobi to dam znać jak poszło i jakie są efekty. Narazie dzięki za dyskusję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #83 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 42 minuty temu, Darekgra napisał: Na czujnik powrotu chyba niema? A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #84 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 @Gonzo19 a co będzie jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, to twoja lokalizacja czujnika zamknie zawór pomimo gorącego powrotu. Twoje rozumowanie jest niepoprawne., Bo w całej zabawie z ochroną powrotu pic polega na tym aby chronić kocioł przed zimnym powrotem a nie zamykaniem zawory 4d. I jeśli CWU wychładza zbytnio kocioł to właśnie czujnik przy samym kotle za powrotem z CWU spowoduje zamknięcie zaworu i odciążenie kotła poborem na obiegi grzewcze aby kociołek mógł "odbić się od dołka", proste co nie. Jeśli proponujesz autorowi lokalizację odrazu za 4d to już lepiej to całą ochronę w ogóle wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #85 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 @Gonzo19 wez tu nierób niepotrzebnego zamieszania . Bo zamiast pomoc autorowi to wszyscy próbują Ci wytłumacz ze to nie 3d . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #86 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Teraz, HarryH napisał: A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu. Ja w Defro mam taką tulejkę, a w kilku sądach jej nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #87 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 2 minuty temu, HarryH napisał: A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu. W kotle sas nie ma żadnej "tuleji" . Wiec nie wiem czego się doszukujesz kolego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #88 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Tym gorzej dla kotła sas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #89 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 6 minut temu, Darekgra napisał: @Gonzo19 a co będzie jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, to twoja lokalizacja czujnika zamknie zawór pomimo gorącego powrotu. i dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #90 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Skoro tak to widzę że ty w ogóle tego nie kumasz. Jak zamknie to tym bardziej obieg grzewczy się nie dogrzeje, pomimo prawidłowej temperatury powrotu i kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #91 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 3 minuty temu, Darekgra napisał: Jak zamknie to tym bardziej obieg grzewczy się nie dogrzeje, no przeciez sam napisałeś 14 minut temu, Darekgra napisał: jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, 5 minut temu, Darekgra napisał: Skoro tak to widzę że ty w ogóle tego nie kumasz. kumam doskonale :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #92 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Zawór ma się zamykać wtedy i tylko wtedy gdy do kotła wraca zbyt zimna woda, a nie wtedy jak zaraz za zaworem jest za zimna, a przy wlocie do kotła jest prawidłowa. Czy w ogóle wiesz dlaczego zanika obieg grzewczy u autora tematu? Napewno nie tylko z powodu zamykania zaworu. Wiesz że niektórzy montują instalacje w których to pompa CWU robi za ochronę powrotu, jaki sens ma wtedy lokalizacja którą ty błędnie proponujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #93 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 6 minut temu, Darekgra napisał: Czy w ogóle wiesz dlaczego zanika obieg grzewczy u autora tematu? Napewno nie tylko z powodu zamykania zaworu dokładnie z tego samego powodu co u mnie zanika obieg kocioł-bufor(3D termostatyczny) gdy załączy się pompa cwu i obie pracują w trybie bez priorytetu. Oczywiście wszystko zależy jak ustawie pompy i która pracuje z większa wydajnością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #94 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Nie dlatego że nie pracują z priorytetem...:) Tylko dlatego że masz niezrównoważoną instalację na tych obiegach. Ps. Dobrze że edytowałeś :) i dopisałeś to ostatnie zdanie, bo bym stracił wiarę w Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #95 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 no to mnie teraz osłabiłeś 21 minut temu, Darekgra napisał: Ps. Dobrze że edytowałeś :) i dopisałeś to ostatnie zdanie, bo bym stracił wiarę w Ciebie edycja dotyczyła dopisku "(3D termostatyczny)" :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikis Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor #96 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 Witam. Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz jest ok. Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury. Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok. Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...