Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

 

Modernizuje instalację CO, będzie nowy piec w układzie zamkniętym Defro Komfort Eko NZ 20 kW.

 

Instalacja CO to stara poczciwa grawitacja częściowo od piętra zmieniona na miedź.

 

Foto z zaznaczonym cięciem na instalacji CO do grzejników i podłogówki.

 

 

Czy schemat, który znalazłem jest poprawny ?

Czy poprawne jest wpięcie obwodu podłogówki za zaworem różnicowym ??

post-73480-0-75519800-1501004679_thumb.jpg

post-73480-0-34428800-1501005124_thumb.jpg

  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 22.5 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • 3,5-4 bar

  • ad 1 to oczywuste ad 2 wymienić na ZZ sprężynowy ad inne - brak odcięć syfonem spustów do  kanalizacji - jest kilka, eementy ocynkowane w instalacji CO nie mogą być stosowane nie wiemy czy będzie w

  • Wywal go, on nigdy nie był potrzebny.

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Schemat jest prawidłowy . Tylko musisz pamiętać że dla prawidłowej pracy obiegu kotłowego musi od działać grawitacyjnie. Czyli rury i zawór 4D o średnicy wyjścia z kotła. 

Opublikowano
  • Autor

Tak  o średnicach już doczytałem.

 

Zastanawiam się czy wpięcie obwodu podłogówki za zaworem różnicowym jest poprawne? Nie powinno być po zaworze 4D a przed wyjściem na obwód grzejnikowy?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Na schemacie wpięcie podłogówki jest poprawne. To czy będzie przed zaworem różnicowym czy za jest bez znaczenia. Zresztą są tacy którzy powiedzą że różnicowy jest zbędny i też trochę będą mieć racji

Opublikowano

Prawidłowo? Podlogówka wpięta szeregowo z CO zamiast równolegle.

Opublikowano
  • Autor

Muszę zweryfikować. Ten schemat chciałbym zostawić w zakresie układu do ogrzewania podłogowego na 1 piętrze jak na zdjęciu real - tzn, z wykorzystaniem zaworu mieszającego termostatycznego ESBE VTA 322 35-60, pompy - to w kotłowni a na pietrze mam tylko rozdzielać na 3 pętel z rotametrami.

 

Czy tak to w rzeczywistości miałoby wyglądać jak na poniższym schemacie. To co na piętrze wygląda jak na drugim zdjęciu.

 

 

Przepraszam za zamieszanie i proszę o uwagi czy to poprawne albo co zmienić aby poprawnie działało.

 

PS. Pompa i zawory muszą być w piwnicy bo na pietrze w skrzynce rozdzielaczowej nie ma miejsca na to.

post-73480-0-72222500-1501090155_thumb.jpg

post-73480-0-73307800-1501090783_thumb.jpg

Edytowane przez bykmark

Opublikowano

A teraz jest zły schemat, jak masz zaw 3-D mieszający to musi być podłączony między  zaw 4-D i pompą grzejników.

Ponadto VTA tak jak kolega pisał 20-43C

Opublikowano
  • Autor

1. "zaw 3-D mieszający" masz na myśli zawór termostatyczny VTA  ?

 

2. Czy teraz schemat ok ?

 

3. Czy układ do podłogówki można rozwiązać taniej ? tzn. zawór trój drożny bez siłownika ? tylko jak wówczas ustalić stałą temperaturę ?

 

4. Jaką pompę o niskim zużyciu proponujecie jako nr 9 - do obwodu grzania wody ? 

Na obwód grzejników i podlogówke mam odpowiednio Wilo Yonos Pico 25 /6 m i 4 m.

post-73480-0-21160900-1501098327_thumb.jpg

Opublikowano

Teraz schemat jestOK

Choć wg mnie zaw różnicowy za zaw 4-D nie pracuje prawidłowo a często może zakłócać pracę pompy CO

VTA jest bez siłownika, jak chcesz zwykły zaw mieszający to niestety trzeba i siłownik i automatykę do obsługi. sam zaw bez siłownika jest do niczego.

Pompa do CW dowolna - ona i tak pracuje krótko.

A z pompami to do podłogi daj 60 a na grzejniki 40

Opublikowano
  • Autor

Czyli:

1. Do  jako pompę do CW zostawić starą LFP Leszno typ 25 P0 r.40C 3 biegową z zużyciem 30/45/60 W na poszczególnych biegach ?

Czy zamienić na wskazane ?

2. Dlaczego do podłogówki dajemy 60 a na grzejniki 40  ( w sumie ok 140 żeberek Fondital parter i 1 piętro - wszystkie aluminiowe ?

3. Nie mam obwodu cyrkulacji WU czy zatem jest sens dawać przy zasobniku 300 l 2 wężownicach zawór termostatyczny mieszający np. ten wykorzystać ESBE VTA 322 35-60 ?

4. Czy zawór zwrotny klapowy ma być również w obwodzie grzania wody zasobnika ?

Opublikowano

1)Jak nie zalezy ci na oszczędności energii to ta LFP moze zostać

2)Jak pętle podłogówki są rozsądnej długości do ok.85m to i 40ka wystarczy(chyba że już masz 60kę), do grzejników spokojnie 40ka

3)Nie wiem czy jest sens dawać ten VTA na CWU

4)Powinien być zawór zwrotny  za pompą na CWU ale sprężynowy nie klapowy

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Dalej mnie nurtuje kwestia pomp.

0. kocioł w podpiwniczeniu będzie na ekogroszek Defro Komfort EKo NZ w układzie zamkniętym.

 

1. Na obieg podłogówki umieszczony na 1 piętrze, pow. grzania : kuchnia, łazienka, i przedpój - pow. łączna ok. 27 m2 wys, używam aktualnie  Wilo Yonos Pico 25/1-6. 

 

2. Na obiegu grzejnikowym - zaznaczam instalacja na grubych rurach - 2" po ok. 1m przy piecu, dalej 5/4 ", 1", 3/4",.... wszystkie stopniowane (cieniowane zgodnie  z starą zasadą) - obecnie ogrzewane parter i piętro, ale rury już wypuszczone na poddasze, gdzie na pionach ( zasilających) mają odpowietrzniki. - od poziomu kotłowni do odpowietrzników na pionach zamontowanych na poddaszu to 8,5 m.

 

Czy zatem pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4 starczy ? Czy może coś w podobnej cenie  512 zł brutto z funkcją Autoadapt ?

 

3. Pompa do obwodu grzania bojlera, który będzie stał obok kotła - proszę o propozycję pompy elektronicznej ?

Edytowane przez bykmark

Opublikowano

Wysokość podnoszenia pompy ma.się nijak do rzeczywistej różnicy wysokości między pompą a grzejnikami. To.wartość umowna i tyczy się oporów hydraulicznych a te u Ciebie w CO przy takich przekrojach są niewielkie więc pompa 25/40 w zupełności wystarczy.

Może być z autoadapt

Do CWU spokojnie wystarczy ta LFP co pisałeś na 1 biegu

Edytowane przez hajtaler428

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Ok. Czyli jak mam ustawić 2 pompy Wilo Yonos PICO 25 /1-6 zamontowane do obiegu CO i podłogówki oraz pompę Wilo Yonos PICO 25 /1-4 do obiegu grzania CWU w bojlerze? 

 

Na jakie parametry h - ? mam ustawić przedmiotowe pompy ?

Z instrukcji wynika że obwód podłogówki i grzania wody w zasobiku to charakterystyja stałej różnicy ciśnień a obwód grzejnikowy - charakterystyka zmienna różnicy ciśnień.
 
Dziękuję za pomoc.
Opublikowano
  • Autor

UU czy ktoś pomoże w temacie ustawień pomp ?

Opublikowano

Ustaw tak aby działało i jak najmniej prądu żarło.

I to wszystko w temacie.

A tak naprawdę to potrzeba mrozu z -10C aby to ustawić, tera to se możesz.

Opublikowano
  • Autor

ok będę i tak nastawiam.

 

Teraz dajcie mi odpowiedź co jest "złego" (jak mówi sambor spieprzone) w tej  instalacji - hydraulik kończy pracę i już wiem że grzejąc wodę w bojlerze elektrycznie ogrzewa przez wężownicę pompę w układzie - czyli coś z zaworek klapowym który zamontował w poziomie.

 

Powiedzcie co jeszcze jest "zepsute" w tej instalacji - OBIEG ZAMKNIĘTY ZABEZPIECZONY 35 L NACZYNIEM

post-73480-0-34927500-1502394402_thumb.jpg

post-73480-0-67062700-1502394405_thumb.jpg

post-73480-0-60013900-1502394407_thumb.jpg

post-73480-0-59662900-1502394409_thumb.jpg

post-73480-0-17757400-1502394412_thumb.jpg

post-73480-0-42466100-1502394414_thumb.jpg

post-73480-0-62286000-1502394416_thumb.jpg

Edytowane przez bykmark

Opublikowano
  • Autor

3 pętle podłogówki na pow. 20 m2 rozłożony pex16

 

"Błędów trochę jest" - dużo trzeba przerabiać ?

Opublikowano

Ile jest błędów to z fotografii trudno ocenić, natomiast ty zrobisz to bez problemu .

Potrzebny jest schemat wg którego było robione, wykonana instalacja i  2 ręce - jedną idziesz palcem po planie a drugą ręką po instalacji i wyłapujesz różnice.

Wszystko zapisujesz a następnie pytasz co i jak.

Szare naczynie to do CO - jaką ma temp pracy, jakie ustawione ciśnienie robocze?

Jaką rurą i gdzie jest podłączone?

Dobranoc. 

Opublikowano
  • Autor

Odnośnie naczynia przeponowego CO to jest podłączone do powrotu miedzią CU 28 i 22 krótki odcinek - jak na foto.

 

" jaką ma temp pracy, jakie ustawione ciśnienie robocze?" foto z naczynia - nie wiem więcej a co trzeba zrobić - proszę o wskazówki

 

Zawór bezpieczeństwa na piecu to 2,5 bara.

post-73480-0-99880000-1502405591_thumb.jpg

post-73480-0-86608300-1502405619_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Nic nie regulował ciśnienia w zbiornikach a ciśnienie w instalacji CO na manometrze dobił do 1 bara.

 

Czy ciśnienie w naczyniu ma być zgodnie z informacją wa www

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.