bykmark Opublikowano 25 Lipca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Witam. Modernizuje instalację CO, będzie nowy piec w układzie zamkniętym Defro Komfort Eko NZ 20 kW. Instalacja CO to stara poczciwa grawitacja częściowo od piętra zmieniona na miedź. Foto z zaznaczonym cięciem na instalacji CO do grzejników i podłogówki. Czy schemat, który znalazłem jest poprawny ? Czy poprawne jest wpięcie obwodu podłogówki za zaworem różnicowym ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 26 Lipca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Schemat jest prawidłowy . Tylko musisz pamiętać że dla prawidłowej pracy obiegu kotłowego musi od działać grawitacyjnie. Czyli rury i zawór 4D o średnicy wyjścia z kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Tak o średnicach już doczytałem. Zastanawiam się czy wpięcie obwodu podłogówki za zaworem różnicowym jest poprawne? Nie powinno być po zaworze 4D a przed wyjściem na obwód grzejnikowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 26 Lipca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Na schemacie wpięcie podłogówki jest poprawne. To czy będzie przed zaworem różnicowym czy za jest bez znaczenia. Zresztą są tacy którzy powiedzą że różnicowy jest zbędny i też trochę będą mieć racji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 26 Lipca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Prawidłowo? Podlogówka wpięta szeregowo z CO zamiast równolegle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 To instalacja podłogówki z pompą mieszającą Jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Muszę zweryfikować. Ten schemat chciałbym zostawić w zakresie układu do ogrzewania podłogowego na 1 piętrze jak na zdjęciu real - tzn, z wykorzystaniem zaworu mieszającego termostatycznego ESBE VTA 322 35-60, pompy - to w kotłowni a na pietrze mam tylko rozdzielać na 3 pętel z rotametrami. Czy tak to w rzeczywistości miałoby wyglądać jak na poniższym schemacie. To co na piętrze wygląda jak na drugim zdjęciu. Przepraszam za zamieszanie i proszę o uwagi czy to poprawne albo co zmienić aby poprawnie działało. PS. Pompa i zawory muszą być w piwnicy bo na pietrze w skrzynce rozdzielaczowej nie ma miejsca na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 26 Lipca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Zakres temp.zaworu do podłogówki musi być 20-43st + zawory zwrotne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 A teraz jest zły schemat, jak masz zaw 3-D mieszający to musi być podłączony między zaw 4-D i pompą grzejników. Ponadto VTA tak jak kolega pisał 20-43C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 1. "zaw 3-D mieszający" masz na myśli zawór termostatyczny VTA ? 2. Czy teraz schemat ok ? 3. Czy układ do podłogówki można rozwiązać taniej ? tzn. zawór trój drożny bez siłownika ? tylko jak wówczas ustalić stałą temperaturę ? 4. Jaką pompę o niskim zużyciu proponujecie jako nr 9 - do obwodu grzania wody ? Na obwód grzejników i podlogówke mam odpowiednio Wilo Yonos Pico 25 /6 m i 4 m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Teraz schemat jestOK Choć wg mnie zaw różnicowy za zaw 4-D nie pracuje prawidłowo a często może zakłócać pracę pompy CO VTA jest bez siłownika, jak chcesz zwykły zaw mieszający to niestety trzeba i siłownik i automatykę do obsługi. sam zaw bez siłownika jest do niczego. Pompa do CW dowolna - ona i tak pracuje krótko. A z pompami to do podłogi daj 60 a na grzejniki 40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Czyli: 1. Do jako pompę do CW zostawić starą LFP Leszno typ 25 P0 r.40C 3 biegową z zużyciem 30/45/60 W na poszczególnych biegach ? Czy zamienić na wskazane ? 2. Dlaczego do podłogówki dajemy 60 a na grzejniki 40 ( w sumie ok 140 żeberek Fondital parter i 1 piętro - wszystkie aluminiowe ? 3. Nie mam obwodu cyrkulacji WU czy zatem jest sens dawać przy zasobniku 300 l 2 wężownicach zawór termostatyczny mieszający np. ten wykorzystać ESBE VTA 322 35-60 ? 4. Czy zawór zwrotny klapowy ma być również w obwodzie grzania wody zasobnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 27 Lipca 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 1)Jak nie zalezy ci na oszczędności energii to ta LFP moze zostać 2)Jak pętle podłogówki są rozsądnej długości do ok.85m to i 40ka wystarczy(chyba że już masz 60kę), do grzejników spokojnie 40ka 3)Nie wiem czy jest sens dawać ten VTA na CWU 4)Powinien być zawór zwrotny za pompą na CWU ale sprężynowy nie klapowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Dalej mnie nurtuje kwestia pomp. 0. kocioł w podpiwniczeniu będzie na ekogroszek Defro Komfort EKo NZ w układzie zamkniętym. 1. Na obieg podłogówki umieszczony na 1 piętrze, pow. grzania : kuchnia, łazienka, i przedpój - pow. łączna ok. 27 m2 wys, używam aktualnie Wilo Yonos Pico 25/1-6. 2. Na obiegu grzejnikowym - zaznaczam instalacja na grubych rurach - 2" po ok. 1m przy piecu, dalej 5/4 ", 1", 3/4",.... wszystkie stopniowane (cieniowane zgodnie z starą zasadą) - obecnie ogrzewane parter i piętro, ale rury już wypuszczone na poddasze, gdzie na pionach ( zasilających) mają odpowietrzniki. - od poziomu kotłowni do odpowietrzników na pionach zamontowanych na poddaszu to 8,5 m. Czy zatem pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4 starczy ? Czy może coś w podobnej cenie 512 zł brutto z funkcją Autoadapt ? 3. Pompa do obwodu grzania bojlera, który będzie stał obok kotła - proszę o propozycję pompy elektronicznej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 27 Lipca 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Wysokość podnoszenia pompy ma.się nijak do rzeczywistej różnicy wysokości między pompą a grzejnikami. To.wartość umowna i tyczy się oporów hydraulicznych a te u Ciebie w CO przy takich przekrojach są niewielkie więc pompa 25/40 w zupełności wystarczy. Może być z autoadapt Do CWU spokojnie wystarczy ta LFP co pisałeś na 1 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Ok. Czyli jak mam ustawić 2 pompy Wilo Yonos PICO 25 /1-6 zamontowane do obiegu CO i podłogówki oraz pompę Wilo Yonos PICO 25 /1-4 do obiegu grzania CWU w bojlerze? Na jakie parametry h - ? mam ustawić przedmiotowe pompy ? Z instrukcji wynika że obwód podłogówki i grzania wody w zasobiku to charakterystyja stałej różnicy ciśnień a obwód grzejnikowy - charakterystyka zmienna różnicy ciśnień. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 UU czy ktoś pomoże w temacie ustawień pomp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Ustaw tak aby działało i jak najmniej prądu żarło. I to wszystko w temacie. A tak naprawdę to potrzeba mrozu z -10C aby to ustawić, tera to se możesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 ok będę i tak nastawiam. Teraz dajcie mi odpowiedź co jest "złego" (jak mówi sambor spieprzone) w tej instalacji - hydraulik kończy pracę i już wiem że grzejąc wodę w bojlerze elektrycznie ogrzewa przez wężownicę pompę w układzie - czyli coś z zaworek klapowym który zamontował w poziomie. Powiedzcie co jeszcze jest "zepsute" w tej instalacji - OBIEG ZAMKNIĘTY ZABEZPIECZONY 35 L NACZYNIEM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Błędów trochę jest - nie ma prawa nie być błędów. Ale ja spytam ile jest pętli podłogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 3 pętle podłogówki na pow. 20 m2 rozłożony pex16 "Błędów trochę jest" - dużo trzeba przerabiać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Ile jest błędów to z fotografii trudno ocenić, natomiast ty zrobisz to bez problemu . Potrzebny jest schemat wg którego było robione, wykonana instalacja i 2 ręce - jedną idziesz palcem po planie a drugą ręką po instalacji i wyłapujesz różnice. Wszystko zapisujesz a następnie pytasz co i jak. Szare naczynie to do CO - jaką ma temp pracy, jakie ustawione ciśnienie robocze? Jaką rurą i gdzie jest podłączone? Dobranoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Odnośnie naczynia przeponowego CO to jest podłączone do powrotu miedzią CU 28 i 22 krótki odcinek - jak na foto. " jaką ma temp pracy, jakie ustawione ciśnienie robocze?" foto z naczynia - nie wiem więcej a co trzeba zrobić - proszę o wskazówki Zawór bezpieczeństwa na piecu to 2,5 bara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Spytać się trzeba instalatora jakie ustawił ciśnienie w naczyniu. Jak jest fabryczne to jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bykmark Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Nic nie regulował ciśnienia w zbiornikach a ciśnienie w instalacji CO na manometrze dobił do 1 bara. Czy ciśnienie w naczyniu ma być zgodnie z informacją wa www Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...