CWU obniża temperaturę pieca
Witam. Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz jest ok. Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury. Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok. Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
-
CWU obniża temperaturę pieca
Wiem że powinien być przy samym piecu ale znowu przy pracy pompy CWU temperatura gwałtownie się zmienia i znowu zawór gwałtownie by reagował zachowanie elektroniki jest nerwowe prawdopodobnie ze względu na bardzo szybką zmianę temperatur -powrotu oraz zasilania CO i w zasadzie brak obiegu kotłowego Zgadza się
- CWU obniża temperaturę pieca
-
CWU obniża temperaturę pieca
Ok wszystko jasne. Trochę to zajęło czasu gdyż jestem 1300km od tego pieca i żonkę musiałem cały czas fatygować :):):) Wywnioskowałem iż przy włączeniu pompy CWU część wody pcha się w stronę zaworu czterodrogowego. Dowodem tego jest to iż temperatura poniżej zaworu czterodrogowego(zielona kropka) jest zdecydowanie niższa niż temperatura w dolnej części rury(pomarańczowa kropka) Czujnik powrotu zamontowany jest w miejscu pomarańczowej kropki. Zawór czterodrogowy dostaje informację że temperatura powrotu jest wystarczająco duża(z powodu nagrzania czujnika powrotu przez pompę CWU) i zaczyna otwierać się prawie lub na 100% gdyż temperatura nad zaworem jest za niska(z powodu zaciągania zimnej wody z powrotu grzejnika) Czyli obieg kotłowy czasowo nie pracuje. Darekgra; Tak jak napisałeś do założenia zawory ZZ oraz pompa kotłowa pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem do kotła wspomagająca obieg. Kazio321; Masz też rację :)
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
-
CWU obniża temperaturę pieca
Pompa podłogi nie pracuje cały czas gdyż jak dana pętla nagrzeje pomieszczenie to się wyłącza. Po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń do odpowiedniej temperatury sterownik Tech L-5 do którego podłączona jest pompa podłogi wyłącza ją. Jeżeli są jakieś błędy w instalacji to chciałbym wiedzieć-będzie do poprawy:)
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
-
CWU obniża temperaturę pieca
Zawór czterodrogowy przymknął się do 5% a temperatura za nim spadła z zadanych 41 st. do około 25 st. Dopiero po wyłączeniu pompy CWU powoli podnosi się temperatura na kotle oraz zawór powoli się otwiera co zwiększa także temperaturę za nim. Wszystko stabilizuję się jak temperatura na kotle podniesie się do zadanej 70 st. W instrukcji sterownika znalazłem schemat instalacji z którego wynika że powinny być 2 zawory(nr.3 i nr.4)ale czy to coś by zmieniło
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca
- CWU obniża temperaturę pieca