Ale jak otworze czopuch na max bez zawirowywaczy to mam 300 w kominie,to co wtedy przymknac dolot powietrza?zawiroaywacz tez chyba hamuje cug z komory spalania a tym bardziej jak sa dwa wlozone,dobrze mysle?Wiec jak pogodzic zeby za duzo nie szlo w komin a jednoczesnie nie bzdzilo sie w kotle?

  • Odpowiedzi 904
  • Wyświetleń 271.9 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Smoła to wynik ułomnego kotła-niepełnego spalania.  A ocieplenie komina to tylko maskowanie objawów a nie rozwiązanie przyczyny.

  • Moim zdaniem w każdym powiększonym otworze palnika powinny być skosy, które zapobiegają zablokowaniu i powodują że nawet przy małych mocach płomień się utrzymuje i spalanie jest prawidłowe. Taki otwór

  • Dominik007
    Dominik007

    Spaliny zrobiłem do 250 i powiem ze pomogło nie produkuje już smoły w komorach jest ładnie wypalone i sucho. Spalanie całej komory poprzednio było z 2 godziny i teraz tez jest 2 godziny ,jedynie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

300 masz tylko przy rozpalaniu w miarę zbliżania sie do zadanej temp spalin spada i puki sie z tym nie pogodzisz będziesz stale walczył z temp spalin i dobrym paleniem,rozwiązaniem jest wentylator wyciągowy i zawirowacz wtedy i pali sie super i temp spalin do 200 ,u mnie jest przy nastawionym miarkowniku na 90 przy rozpalanu 300 ,przy 70 250,80-200,90-150,170 w zależności od pogody,tyle że u mnie z komina wychodzi 60-130 a reszta zostaje w domu bo komin ceglany ,ale na prawdę to żadne straty przy paleniu drewnem ,gaz ,pellet,ekogroszek to co innego bo tam pali sie mała porcja i drogi to opał więc każdy procent sprawności ogląda się 2x,lepiej jest wszystko spalić z drewna i wyciągnąć 80 % sprawności niż kombinować i połowę dymem puszczać by tylko spaliny niskie były

Edytowane przez maronka

Opublikowano

Przyjrzalem sie dzis wymiennikom,od spodniej strony jest cienka warstwa twardej smoły,czy to normalne czy zle pale?Dodam tylko ze nigdy od początku palenia w tym kotle nie wyplynela z niego smoła,oprocz tego na wymiennikach sporo suchego popiołu,chyba zawirowywacz je troche hamuje i dlatego tam osiadaja a nie ida w komin.Panowie doradzajcie co zmienic

Opublikowano

Popal trochę bez zawirowacza i zobacz czy będzie zmiana i czy odczujesz że sprawność spadła poprzez większe zużycie opału,czy może jednak nie i może nie warto go zakładać

Opublikowano

Z powodu jego obecnosci robi tam sie smoła?

Opublikowano

Lub z powodu nie odpowiednego PW.Tam,gdzie ma byc dopalanie gazow jest spalanie niedoskonale i smoli.

Opublikowano

Przy dokladaniu na żar z komina dym idzie,jak sie rozpedzi nie widac nic.

Opublikowano

No i PW masz przynajmniej na 1/3 ?

Opublikowano

albo i mniej

Opublikowano

To szkrobkaj smolke 🙂

Opublikowano

Witam, od paru dni jestem szczęśliwym, nieszczęśliwym posiadaczem selvana 15. Pierwsza próba rozpalenie to była tragedia zadymiłem całą kotłownie. Ta szczelina w dyszy jest za mała tak jak wcześniej piszecie, muszę się jej przyjrzeć. Testowałem palenie z tą skośną blachą ale lepiej jest bez niej, strasznie ogranicza moc, ma jedną zaletę jak jest można dokładać drewno bez zadymienia kotłowni.

Edytowane przez sl500
literówka

Opublikowano

Rozpalaj tak jak piszemy,jak najblizej palnika drobnym drewnem na to grubsze.Ja uzywam ekopodpalki,jedna rolka spokojnie wystarcza i w kotle dudni.Na poczatek wyrzuc zawirowywacze i powieksz szczeline.

Opublikowano
W dniu 3.12.2021 o 22:40, sl500 napisał:

Witam, od paru dni jestem szczęśliwym, nieszczęśliwym posiadaczem selvana 15. Pierwsza próba rozpalenie to była tragedia zadymiłem całą kotłownie. Ta szczelina w dyszy jest za mała tak jak wcześniej piszecie, muszę się jej przyjrzeć. Testowałem palenie z tą skośną blachą ale lepiej jest bez niej, strasznie ogranicza moc, ma jedną zaletę jak jest można dokładać drewno bez zadymienia kotłowni.

I jak tam dalej sytuacja wyglada?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie

Mam 15kw tego setlansa i na prawdę palenie nie jest łatwe, powiedzcie gdzie są te zawirowacze, czy to są te blachy po otwarciu górnych drzwiczek?

Opublikowano

Tak, to te blachy. Jak ich nie ma to łatwiej rozpalać/palić.

Jak Cię zmęczy ten piec to zainwestuj w wentylator wyciągowy. Obsługa kotła nie do porównania. Nie potrzebny cały ten kabaret z rozpalaniem. Nie zastanawiasz się czy drewno jest za blisko palnika (mi cug gasił ogień) czy za daleko (dym na kotłownie). Wrzucasz drewno, na to rozpałkę, uruchamiasz wentylator i podpalasz... żadnej wiedzy tajemnej i kombinacji.

Opublikowano

Nie mniej przy braku bufora samo już palenie ,po rozpaleniu i lekkim zagrzaniu kotła ,lepiej jest sterowalne bez wentylatora ,oczywiście jak jest cug,na samym mechanicznym miarkowniku który działa bardzo płynnie

Edytowane przez maronka

Opublikowano
11 godzin temu, piotrek06 napisał:

Tak, to te blachy. Jak ich nie ma to łatwiej rozpalać/palić.

Jak Cię zmęczy ten piec to zainwestuj w wentylator wyciągowy. Obsługa kotła nie do porównania. Nie potrzebny cały ten kabaret z rozpalaniem. Nie zastanawiasz się czy drewno jest za blisko palnika (mi cug gasił ogień) czy za daleko (dym na kotłownie). Wrzucasz drewno, na to rozpałkę, uruchamiasz wentylator i podpalasz... żadnej wiedzy tajemnej i kombinacji.

Dużo miałeś rzeźbienia żeby go zamontować?Czasami przy podkładaniu by się przydał.

Opublikowano

Montaż jest prosty. Wentylator jest między kotłem,a kominem na rurze dymowej. Kupiłem cały element do założenia. Tylko jedną rurę na długość trzeba było ciąć. Sterowanie jest od czujnika od pompy obiegowej. Gdy kocioł osiąga 35 st. to przełączam z trybu ręcznego na automatyczny aby wentylator sam wyłączył się po wygaśnięciu pieca. Pierwotnie miałem go uruchamiać włącznikiem na czas rozpalania i podkładania,ale mam wrażenie, że lepiej pali się przy wymuszonym ciągu dlatego jest czujnik.

U mnie nie ma miarkownika ciągu, tylko bufor.

Wszystkie połączenia rur uszczelniłem taśmą żaroodporną.

Edytowane przez piotrek06

Opublikowano

Może się komuś przyda a może i nie ale polecam odkręcić i wyrzucić blachę z drzwiczek,dużo wygodniejsza obsługa.

Opublikowano

Którą blachę, mógłbyś zrobić zdjęcie?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Te duże blachy co na drzwiczkach są,ja odkręciłem na razie z zasypowych ale od wymiennika też wyrzucę.Szerzej się otwierają i nie podrapiesz sobie rak.Odkrecasz najpierw klapke od powietrza,potem 4 małe śrubki co je widać,rączkę od zamykania i wszystko.

Opublikowano

Coś za coś wygodniej, ale strata wizualna 😏

idę zaraz odkręcić 🤔

 

 

Opublikowano

Albo efektywnie albo efektownie😁

Zawsze możesz ją założyć z powrotem jak nie podpasuje.

Opublikowano

Odkręciłem wszystkie 3 blachy,, maskujące" i potwierdzam dużo wygodniej się obsługuje,pawlopawlo dzięki👍🎄

Opublikowano

Spoko.Mogliby pomyśleć nad zmianą kierunków otwierania drzwiczek,też ułatwiłoby obsługę bo każdy ma inne warunki w kotłowni.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.