Opublikowano

Tak żeby sprawdzić czy któreś kolano nie jest przytkane lub komin. Jeżeli odpali przyczyny trzeba szukać gdzie indziej a nie w kotle. 

Opublikowano

Rozebrałem cały komin i wszystko jest czyste .Tak jak pisałem problem błędu wyskakuje dopiero gdy kocioł próbuje się ponownie rozpalić z trybu czuwania .

Opublikowano

Brak mi koncepcji. Zrób restart do ustawień fabrycznych. 

Wszystkie trzy czujniki komina, ciśnienia wody i temperatury są spięte i podpięte pod STB. 

Opublikowano (edytowane)

Czarny przycisk. Główne zabezpieczenie. Nie słychać buczenia wentylatora wyciagowego. 

Edytowane przez pospisz
Opublikowano

Wtedy go zmniejszy.

Opublikowano (edytowane)

Eliks masz rację. 

@jacekje1975 sprawdź parametr PO2 maksymalna liczba prób zapłonu od 1 do 5. 

Przy okazji zobacz te. 

Screenshot_20201004_133715.jpg

Edytowane przez pospisz
Opublikowano (edytowane)

@pospisz zrobione ,teraz będę obserwował . Resztę parametrów ,które podałeś zobaczę za chwilę .Dzięki 

Parametry w zakładce czasy są następujące

T01-10

T02-20

T03-48

T04-180

T05-720

T06-300

T29-0 

Edytowane przez jacekje1975
Opublikowano (edytowane)

Tak mam wersję 12kw ,i takie wartości jak podawałem  były po przywróceniu do ustawień fabrycznych

Edytowane przez jacekje1975
Opublikowano

@Puławiak dziękuję że zerknąłeś  do mojego tematu ,wiem co oznacza ten błąd a mianowicie  (rozwarty presostat spalin :sygnalizowany tylko wtedy kiedy dmuchawa powietrza jest wyłączona ) ale tak jak już pisałem ,że serwisant wymienił presostat ,komin jest ok ,rura do komina rozebrana też ok, a błąd cały czas wyskakuje po tym gdy kocioł się nagrzał i chce przejść w stan czuwania .

@pospisz jutro tak zrobię .

Opublikowano

@Puławiak ok ale co można na to poradzić ? Ustawienia kotła zmienić ? Serwisant chce wymienić płytę główną ale bez entuzjazmu ,raczej to gest rospaczy .

Opublikowano

Masz też za wysokie ciśnienie w instalacji, domyślnie dla tego kotła max jest na 2,1 bara; u Ciebie jest 2,5. Wg instrukcji kocioł został poddany próbie szczelności na 4 bary, jednak jest zaprojektowany do pracy z ciśnieniem roboczym 1,5 bara

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.