Opublikowano

Witam. Mam kłopot z ciepłą wodą z kranu... :(. Mianowicie piec zasypowy firmy GIGER R.PR 2009, pali się bardzo dobrze ale... po rozpaleniu w piecu i odczekania paru godzin nadal brak gorącej  wody w kranie. Grzejniki gorące a wody brak, zawory sprawdzone wszystko z nimi oki, lecz dodatkowo jest założony podgrzewacz do wody na siłę. Bez razpalania da rade sie wykąpać w ciełej wodzie po włączeniu piecyka. Gdy juz się pali w piecu gorąca woda jest dopiero po włączeniu własnie tego piecyka... Proszę o pomoc w rowikłaniu sprawy bo mi już rece padają...

Opublikowano

hm............ sorki za ironię .......zaraz wyjmę szklaną kulę i wszystkiego się dowiemy.  Z tych informacji nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć. Dodatkowe info potrzebne: 

1) obieg grawitacyjny czy wymuszony ( pompa )

2) wcześniej było ok, a obecnie nie grzeje ...czy były jakieś przeróbki jeśli tak to jakie?

3 Najlepiej dac kilka fotek instalcji i może się coś dowiemy

Opublikowano

Witam. Dorzucam zdjęcia i zauważylem jedną rzecz, że zawór na pierwszym zdjeciu jest chłodny a wąż za zaworem zimny... To jest chyba doprowadzenie ciepłej wody do kranów.

79117101_2549564161795862_7980459048862482432_n.jpg

79108285_497013987458489_4807013979928920064_n.jpg

80470647_803109226815893_7868712379301756928_n.jpg

78847399_815299755550871_2743070160255451136_n.jpg

79331352_2365921187004874_4471675251423444992_n.jpg

Opublikowano

Przede wszystkim to zamknij ten zawór na rurze obejściowej pompy (POD WARUNKIEM, ŻE NIE JEST TO OBEJŚCIE DO NACZYNIA WZBIORCZEGO !!) 

Czy ten kocioł ma w ogóle jakieś zabezpieczenie? Bo nawet zaworu bezpieczeństwa nie widać. Bojler nie ma zbiornika przeponowego. Na nim wędki by się lepiej prezentowały ;)

Opublikowano

Tzn ten zawór z lewej strony pompy?. Nie znam się na hydraulice a nie stac mnie jak narazie na hydraulika dlatego szukam pomocy na różnych forach. Czy piec ma zawór bezpieczeństwa to nie wiem. Zawór bezpieczeństwa widze poza piecem założóny na rurach.

 

Opublikowano

Czy zawór bezpeczeństwa nie jest załączony na 3 zdj.? Ten największy?

Opublikowano

Na żadnym ze zdjęć nie widać zaworu bezpieczeństwa.

Wygląda tak: image.jpeg.fa1c89a293a0af9962ea193db69c04c6.jpeg

Opublikowano

A to takiego zaworu nie wiedziałem. Będę w piwnicy to przyjrzę się dokładniej rurom. A co do zamkniecia zawory przy pompie to o którym mowa?

Opublikowano

Przykro mi, ale nie napiszę już nic, dopóki nie będę pewien, jakie jest zabezpieczenie.

Opublikowano

T może inaczej. Jak powinno wyglądać zabezpieczenie?

 

Opublikowano

Co najmniej zbiornik wyrównawczy gdzieś na poddaszu, strychu - w każdym razie powyżej najwyższego grzejnika. Podłączony osobną rurą stalową lub miedzianą bezpośrednio z kotłem.

Opublikowano
12 minut temu, gmaj22 napisał:

Podłączony osobną rurą stalową lub miedzianą bezpośrednio z kotłem.

To chyba nie jest konieczne,gdy pompa jest na powrocie a pion zasilania zakończony jest naczyniem bez żadnych zaworów po drodze i zbędnych kolanek?

Opublikowano
Godzinę temu, Jamjestcichy napisał:

To chyba nie jest konieczne,gdy pompa jest na powrocie a pion zasilania zakończony jest naczyniem bez żadnych zaworów po drodze i zbędnych kolanek?

To prawda, ale lepiej dmuchać na zimne. Co do kolanek, to w samej kotłowni jest już sześć sztuk po drodze do naczynia.

Miałem na myśli zamkniecie tego zaworu, bo pompa kręci w kółko. 

1689345502_zawdozamkniecia.png.3adc7c5b0b279f451026c55ec4b95195.png

 

 

Opublikowano

Stanie się.. w końcu bojler zacznie ładować. :) Sprawdż tą rurę z 'czerwonym paskiem" przy bojlerze, czy gorąca.

Opublikowano

A powrót z bojlera, czyli dolna?

Naciśnij jeszcze tą czarną dżwigienkę na zaworze bezpieczeństwa. Sprawdzisz czy działa i czy dochodzi woda do bojlera.

2081689768_ZBbojler.png.54fa780cbd69fef9e3f51040d533058a.png

 

 

Opublikowano

ta z czerwonym paskiem tzn górna jest bardziej gorąca niz ta dolna(niebieski pasek)

Opublikowano

Jeśli nie ma innego "zonka", to za kilka minut powinna być ciepła woda 

Opublikowano

Własnie zamknąlem ten zawór przy pomipe i czekam. Podzieleęsię wiadomościami  czy zadziałało.

Opublikowano
W dniu 11.12.2019 o 00:12, Munyn300693 napisał:

dodatkowo jest założony podgrzewacz do wody na siłę. Bez razpalania da rade sie wykąpać w ciełej wodzie po włączeniu piecyka. Gdy juz się pali w piecu gorąca woda jest dopiero po włączeniu własnie tego piecyka...

Pytanie jak wpięte są te dwa źródła ciepłej wody do instalacji. Albo jeden, albo drugi powinien pracować w danej chwili. Być może woda mimo wyłączenia podgrzewacza siłowego dalej płynie przez niego na krany i wystarczy zamknąć jego zawór zasilający, by wymusić przepływ przez boiler.